术语根据《建规》2.1.11条,防火隔墙的定义为:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。根据《建规》2.1.12条,防火墙的定义为:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。区别与联系防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于:● 防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。● 防火墙用于建筑内时,应位于相邻水...查看详情
接上篇《消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—上》问题11:商业服务网点的疏散距离如何计算?回答:结合新规范在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离单、多层为22米,高层为20米。问题12:塔式公寓类高层建筑设置剪刀楼梯时是否可参照《高规》第:6_12_3条的要求有困难时仅设置一个前室?回答:结合新规范,对于塔式公寓类高层建筑属于公共建筑。问题...查看详情
民用建筑部分解读——安全疏散和避难常见问题及回答问题1:如何理解两个安全出口的概念:(1)通过一扇门进入一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否?(2)分别通过两扇门进入同一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否?(3)穿越一个前室进入另一个前室方可进入疏散楼梯间,可否?回答: 新规范塔式住宅确实有困难只能设置一个前室,与消防电梯合用时其前室建筑面积不小于12.00㎡,短边尺寸不小于2.40m。问题2:在建筑...查看详情
5621894 2015年消防工程师真题及参考答案【三科完整版】供大家学习和参考...查看详情
5621746...查看详情
火灾报警故障处置方法当火灾报警控制器报出故障信号时,首先应该按“消音”键终止警报声。然后应根据火灾报警控制器的故障信息确定故障发生的部位和故障类型。故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。(一)主电故障当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主点断电情况下,火灾报警控制器...查看详情
避难层是超高层建筑中专供发生火灾时人员临时避难使用的楼层。 一、避难层 1.避难层的设置条件及避难人员面积指标 (1)设置条件。建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。 (2)面积指标。避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,可按5人/㎡计算。 2.避难层的设置数量根据目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,规范规定从首层到第一个避难层之间的高度不应大于...查看详情
5621383 多总结,多思考,多顶顶:lol...查看详情
1.建立自信拿到教材,书厚,知识点多,很多人就有了放弃的念头,其实全国开设消防工程专业的高校不超过20所,学习消防工程的人少之又少,大多数人都是其他专业,因此,您觉得难,其他人也觉得难,此时不要放弃,相信自己。2.抵制诱惑阶段既然决定备考,该放弃的放弃吧,少看几次电影,少逛几次街,不必要的应酬就不要参加,网络和手机能少碰就少碰,除了必要的学习外。3.择良友而行网络发达,你可以得到更多的考试信息,加...查看详情
请问有2016年全国注册消防工程师资格考试教材配套用书,即简称的绿皮书共享资料吗?...查看详情
接上篇《消防工程师考试必知知识点—中》 32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小0.64m。 33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。 34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000㎡至30000㎡的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000㎡的...查看详情
未完待续,接上篇《消防工程师考试必知知识点—上》 31、随着爆炸性混合物中可燃气体或液体蒸气浓度的增加,爆炸产生的热量增多,压力增大。当混合物中可燃物质的浓度增加到稍高于化学计量浓度时,可燃物质与空气中的氧发生充分反应,所以爆炸放出的热量最多,产生的压力最大。当混合物中可燃物质浓度超过化学计量浓度时,爆炸放出的热量和爆炸压力随可燃物质浓度的增加而降低。 32、常见引起爆炸的点火源主要有机械...查看详情
一、40个消防基础考点 1、燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2、常见的引火源:明火、电弧、电火花、雷击、高温、自燃引火源(白磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等)。 3、闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,...查看详情
注册消防工程师考试就要开始了,很多考友都已经进入了冲刺阶段,那现在我们来看看 消防工程师备考必看的那些规范! 消防工程师规范是命题老师命题的依据,多数考题都能在规范中找到答案。而消防工程师规范太多,考虑到辅导教材的有效性,同时兼顾消防技术工作实际需要,如果你不能全部看完的话,至少要把下面这四类规范看上2-5遍。 《建筑设计防火规范》 ...查看详情
大家来分析一下注册流程 5616962 5616963...查看详情
2016年最新的消防案例分析精讲资料,刘为国讲的,分享给大家 5616716 5616716...查看详情
本帖最后由 醉鱼儿 于 2017-5-6 17:22 编辑 小弟精心整理的资料,祝大家消防考试一臂之力。 13J811-1《建筑设计防火规范》图示 GB 50016-2014 建筑设计防火规范 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50098-2009 人民防空工程设计防火规范 GB 50157-2013 地铁设计规范 GB50160-2012 石油化工企业设计防...查看详情
控制器类设备在消防控制室内的布置要求:①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。③设备面盘后的维修距离不宜小于1m。④设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。当消防联动控制器与各模块之间的连...查看详情
箱体结构及箱门(盖)开启力不大于50N;箱门开启角度不小于160°,箱盖开启角度不小于100°。3kg(L)以上充装量的配有喷射软管,经钢卷尺测量,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于400mm,推车式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头和喷射枪)不得小于4m嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确...查看详情
本帖最后由 浴火重生 于 2016-9-28 08:35 编辑 请有心的朋友来为广大考友做贡献,不要让本版沦陷。 开贴汇总资料,欢迎大家发帖填空,遇到链接问题,资料过大问题可以邮件联系我,谢谢! 1、教材: 一级注册消防工程师电子版教材 2、规范: 5615648 5615647 GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范(高清含条文说明及书签)(需要付几个土木币,也支持吧!) 3、...查看详情