请教一个关于土压力的问题: 我使用的是河海大学主编的《土力学》,在讲解土压力一章中有一个题: 为什么主动土压力是主动极限平衡时的最大值?被动土压力是被动极限平衡时的最小值? 在我们分析土压力的时候这样分解的: 主动土压力:水平方向上的应力=主动土压力=小主应力 被动土压力:水平方向上的应力=被动土压力=大主应力 在这里的最大值和最小值,难道和大主应力和小主应力有区别?...查看详情
一般情况下,高层建筑结构地下室外墙均可参与地下室的侧向刚度计算,因此,地下室一层与上部结构一层的等效剪切刚度比不小于2的要求是容易满足的。对于地下室外墙与上部结构相距比较远(如超过40~50)的情况,一般不宜作为判断嵌固条件的墙体参与地下室的侧向刚度计算。 作为上部结构嵌固部位的地下室结构设计,应符合《混凝土高规》第5.3.7、4.5.5、4.8.5条的有关规定。...查看详情
请问如何设计不设挡土面板的锚杆式挡土墙?就是那种由钢筋混凝土梁交织成网格一样护住边坡,网格交点设锚杆,网格内种植植被的那种。谢谢!...查看详情
“结构设计好帮手”挡土墙计算表格...查看详情
刚参加工作,大家都用理正做挡土墙设计,但是对于其中的参数不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指点:(1)圬工之间摩擦系数;(2)地基土摩擦系数;(3)面侧地震动水压力系数;(4)背侧地震动水压力系数;(5)地震力调整系数;谢谢!...查看详情
现在设计一毛石重力挡土墙,墙背下部是4M岩石,上面是5M土,总高9m,岩石基本上是垂直的了,土有一定的坡度,计算的时候,应该怎么取墙高呢。我是这样想的,采用墙背直立式,贴着岩石砌,计算只取土的高度5M来计算主动土压力,验算抗倾覆和抗滑移也是按照5M挡土墙来验算,画图的时候岩石4M这个高度内按照5M土的挡土墙计算出来的底宽再加大于200的台阶满砌毛石,这样做行吗?如果按照9米土压力来做,做出来太大了...查看详情
求挡土墙的工程量计算表!!!!:victory: :) :victory: :) :handshake...查看详情
我要做一个悬臂式挡土墙,不过找了好多土压力计算公式,大多数都没考虑上面的附加荷载,谁能告诉我土压力的公式,并且告诉我上面的附加荷载怎么计算,例如上面走30T的汽车。有设计软件也行,先谢谢大家了。...查看详情
哪位大虾有两层的挡土墙计算小软件 急用下...查看详情
理正挡土墙浸水情况的时候。软件没有计算基底浮力嘛? 看附件...查看详情
求助扶壁式挡土墙的计算方法及算例,我找了一些书都没有看见扶壁式挡土墙的详细算例,我用理正软件的挡土墙设计计算算出来感觉有些不对,想找一个算例来看看,因为是第一次做,请个位大虾指导一下,最好是铁路方面的算例,...查看详情
在《水工挡土墙设计规范》(SL397-2007) 附录A 土压力计算中,A.0.1 计算主动土压力时,第4条 对于重力式,半重力式、悬臂式、扶壁式、空箱式挡土墙,当墙后填土表面水平时,主动土压力系数可按公式(A.0.1-4)计算(计算简图见图A.0.1-3) Ka=tg2(45°-φ/2) (A.0.1-4) 据我所知上式为应用朗肯土压力理论计算主动土压力系数公式,这一理论要求墙背垂直、光滑,墙后...查看详情
谁有重力式挡土墙理正的计算文件 能上传一份吗? 越多越好 最好是铁路方面的 非常感谢阿...查看详情
既然程序没有考虑墙基础埋深,也就是说导致墙高多“算”了,造成浪费啊!! 墙高应该扣除埋深的厚度吧?...查看详情
谁有挡土墙计算书或者计算软件和图纸啊!可以上传吗?谢谢了...查看详情
刚刚遇到一个地下室挡土墙,与主楼之间有3米间距,地下室埋深7m,顶板和墙的线荷载标准值是140kn/m,3米间距内未填土至地面,地下室采用墙下条基,我想请教一下这种有限填土的挡土墙配筋如何计算,墙下的基础如何计算,请高手指教,先谢拉,修正后地基承载力为120...查看详情
不同的小软件计算的结果好像差异比较大,有权威人事给推荐一个吗?谢谢...查看详情
建筑的柱和地下室的挡土墙一般是将他们连接在一起还是设缝分开,一般以什么样的模型计算啊? 高手请进!!!!...查看详情
凸榫配筋如何计算?sos...查看详情
我这里有一个挡土墙,很高12.5m,但是只是一面挡土,其余三面是框架柱,那挡土墙是不是可以按照下端固定两端铰结上端自由计算啊?这样计算的话,端部框架柱能形成铰结吗?如果我把框架柱旁垂直挡土墙方向再设1500mm长的剪力墙,能形成铰结吗?很急,谢谢!!...查看详情