本文转自微信:给排水知识分享如有侵权,敬请联系删除 说明: 今天给大家分享一下建筑灭火器的计算方法吧,下边有步骤。 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级; 划分计算单元,计算各计算单元的保护面积; 计算各计算单元的最小需配灭火级别; 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量; 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别; 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量; 确定每具灭火器的设置方式和要求;...查看详情
规范中E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定,如果E类火灾场所设计二氧化碳灭火器灭火,如一个配电室,一般按中危设计,如果场所内有B类的话根据规范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果场所内没有B类,只是单纯的配电室该怎么设计,(如果不考虑用干粉的话,仅用二氧化碳灭火器)规范中二氧化碳不适用于灭A类火灾,只适用于B类火灾。5523928 5523928...查看详情
现在有一酒店改造项目客房数在50间以上, 1.如果按照”客房数在50间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房“来就是按严重危险等级,客房也按严重危险等级的话原设计的灭火器保护距离就不够,需要添加灭火器。 2.如果客房按照”旅馆、饭店的客房“来就是轻危险级,那么公共区域按严重危险等级,客房按照轻危险级,那么原设计可以不做改变。 问下大家一般对于这样功能房很多的情况是怎么来设计的。...查看详情
这个问题困扰我许久了~ 1、数据中心机房,为E类电气火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。 2、我认为机柜内的各种电线电缆应该为A类火灾,其最大保护距离也应该按照A类火灾去确定,在此规范条文说明内有个表3,E类场所,干粉灭火器试用,卤代烷1211灭火器适用,而二氧化碳灭火器适用于带电的B类火灾。 3、对于机房设计规...查看详情
常用灭火器分类及各类灭火器的主要用途有哪些? 1.分类: 按灭火器充装灭火剂不同。灭火器可分为7类: (1)功清水灭火器; (2)酸碱灭火器; (3)化学泡沫灭火器; (4)空气泡沫灭火器; (5)二氧化碳灭火器; (6)干粉灭火器; (7)卤代烷灭火器。 按重量和移动方式,灭火器可分为: (1)手提式灭火器。总重量在28kg以下,能用手提着灭火的器...查看详情
设置灭火器有何要求? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 (2)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 (3)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m. (4)灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 (5)灭火器不...查看详情