灭火器更新时间:2025-12-03 04:09:07

本专题为土木在线灭火器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与灭火器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    1.灭火器设置的一般要求 1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:113 时间:2023-03-15
  • 建筑消防给水图片1

    根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008第5.3.2 条(强制性条文)相关规定,灭火器出厂达到一定年限(见下表)需要送修,只要达到维修期限,即使灭火器未曾使用过,也应送修。 然而,随着《消防设施通用规范》GB 55036-2022将于2023年3月1日起实施,同时废止一大批工程建设标准的强制性条文,没错,其中就包括《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:327 时间:2023-03-01
  • 建筑消防给水图片1

    灭火器摆放要求: 1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:372 时间:2023-02-20
  • 建筑消防给水图片1

    01 灭火器的基本配置 1.灭火器设置方式的一般提出的要求 1)灭火器灭火应设置在其他位置明显和便于取用会议地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线范围心理障碍的灭火器设置点,应设置方式汇报其主要位置的光一种标志。3)车载灭火器的摆放的位置应根基,其铭牌应向前方。手提式灭火器宜设置方式在干粉灭火器箱后或利益挂钩、底座固定上,其圆弧形离靠近地面高度不应小于11.50m;底部形态离室内地面高...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:80 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。 一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围 1、低压压力范围: 低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。 灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:79 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    各分支机构、各单位会员、各有关单位: 根据《中国消防协会团体标准管理办法(试行)》《中国消防协会团体标准制修订工作程序(试行)》和《关于批准立项编制〈低沸点液体储罐压缩气体泡沫灭火系统技术标准〉等4部团体标准的通知》(中消协〔2022〕93号)的要求,现将由中科光恩(北京)科技有限公司主编的团体标准《灭火器状态监测传感器》征求意见稿印发你们,请组织专家审阅,提出具体的修改意见和建议,并填写征求...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:66 时间:2022-12-23
  • 自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。 另外,虽然《喷规》和《灭火器规》的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规》5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。 解说如下: 一、汽车库: 自动喷水灭火危险等级: 中危险级I...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:117 时间:2022-12-21
  • 关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下: 一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾: 1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13); 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10)。 3、以上两...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:171 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    一、一般规定 (一)灭火器的选择应考虑下列因素: 1 灭火器配置场所的火灾种类; 2 灭火器配置场所的危险等级; 3 灭火器的灭火效能; 4 灭火剂的喷射对人员的影响及对保护物品的污损程度; 5 灭火器的使用温度对设置点环境温度的适用性; 6 使用灭火器人员的体能。 (二)灭火器的类型选择应与灭火器配置场所的火灾种类相适应。在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:91 时间:2022-12-12
  • 你知道正确的灭火器使用方法吗?...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:46 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。依公告精神,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。原强制性条文废止后,在新技术标...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:370 时间:2022-10-14
  • 建筑消防给水图片1

    关于灭火器合规使用 你都了解吗? 下面我们就一起来了解一下吧 问:为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离不能被阻挡? 依据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 GB50016-2014(2018修订)《建...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:310 时间:2022-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    关于灭火器合规使用,你的疑问、困惑你的问题——答案都在这,还有法规依据哦! 问:为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离不能被阻挡? 依据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材, 不得埋压、圈占、遮挡消火栓 或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 阻挡消火栓属于违法行...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:271 时间:2022-09-21
  • 建筑消防给水图片1

    泡沫灭火器内装通过机械方法或化学反应产生泡沫的灭火剂,适用于扑灭一般固体和可燃液体火灾,不适用于气体火灾、电气火灾和金属火灾,对极性溶剂火灾应采用抗溶泡沫灭火器。 泡沫灭火器分为机械泡沫灭火器(又称水基型灭火器)和化学泡沫灭火器两种 ,目前传统的化学泡沫灭火器已淘汰。机械泡沫是以机械的方法将空气或惰性气体导入泡沫溶液中而形成,化学泡沫指一种碱性盐溶液和一种酸性盐溶液混合后发生化学反应产生...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:204 时间:2022-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、灭火器安装设置及配置验收检查 1.灭火器箱的安装 1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。 2.灭火器挂钩、托架等附...查看详情

    用户:没电了 浏览量:109 时间:2022-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :灭火器的安装与维护 参考答案: 1.B 2.D 3.C 4.D 5.A 6.ACD 7.ADE 8.A 9.A 10.B...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:43 时间:2022-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、灭火器的概述 1.灭火器型号的编制 注:现行灭火器产品规范GB4351.1 - 2005与GB8109 - 2005对灭火器型号的编制方法与上表略有不同。 2.灭火器的构造 3.灭火器的适用范围 二、灭火器的配置 1.灭火器设置的一般要求 1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:93 时间:2022-09-05
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :灭火器的概述与配置 参考答案: 1.C 2.C 3.ABDE 4.A 5.B 6.ABCD 7.ABE 8.A 9.D 10.ACE...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:49 时间:2022-09-05
  • 今年以来,深圳市盐田区海山街道在社区公共区域位置设立了50个智能充电桩,街道总体覆盖率超过80%,在住宅小区、商圈、工业区等地都能见到。根据操作页面,居民可以自主选择按“时间充电”或“充满自停”两种充电模式,还能自定义充电时间。 为降低电动自行车在充电时的事故隐患,智能充电桩内配备了烟感探测器、水基型灭火器和电子摄像头,视频信号已联入街道指挥平台进行实时监控。...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:142 时间:2022-08-22
  • 4.1 一般规定 4.1.1 灭火器的选择应考虑下列因素: 1 灭火器配置场所的火灾种类; 2 灭火器配置场所的危险等级; 3 灭火器的灭火效能和通用性; 4 灭火剂对保护物品的污损程度; 5 灭火器设置点的环境温度; 6 使用灭火器人员的体能。4.1.2 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。4.1.3 在同一灭火器配...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:117 时间:2022-07-26