排水管更新时间:2025-12-09 19:07:13

本专题为土木在线排水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 灰主流 于 2013-6-18 14:22 编辑 整理了一些室内排水管工程中常见的错误,并提出了一些预防措施,和大家共分享!卫生间、厨房间管道穿楼层处漏水 原因:未按施工规定对洞口进行封堵(原洞口处理不干净,未二次封堵,封堵材料不合格,不密实);原预留洞偏位严重,重新凿时对混凝土破坏严重造成孔洞附近有裂缝;未设阻水圈。防治方法:孔洞的预留需在浇筑前进行尺寸复核,并在浇灌混凝土时安排专...查看详情

    用户:ketty010 浏览量:2819 时间:2013-06-18
  • 各位高手:我的排水管道敷设在地面以下900mm,结构板为地面以下2000mm。这种情况下敷设在回填层内的管道该如何施工?看到一种说法是做支墩并设置U型吊架,但不清楚吊架具体做法,求帮助。谢谢!...查看详情

    用户:lgy0951 浏览量:913 时间:2013-06-15
  • 居民和办公楼房建筑给排水管道作管道渗漏检测即(闭水闭气实验)时管道堵水气囊,闭水闭气实验气囊的使用方法何注意事项:1、准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。将气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向气囊充气,气压不得超过0.02MAP,检查气囊是否漏气。2、打开管道检查口,将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置,然后向堵水气囊充气,充气至适宜的压力为好。注意,堵水气囊要避免...查看详情

    用户:tudou_xiansheng 浏览量:3889 时间:2013-06-07
  • 我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢...查看详情

    用户:qqbinger 浏览量:944 时间:2013-06-06
  • 本帖最后由 路人乙 于 2013-6-5 14:52 编辑 室内排水管道安装是整个建筑工程项目的一个组成部分,与其他施工项目必然发生多方面的联系,尤其和土建施工关系最为密切,如:管道的进户,明暗管道的敷设,附件的安装等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。随着现代设计和施工技术的发展,许多新结构、新工艺的推广应用,施工中的协调配合就愈加显得重要。一、施工前的准备工作在工程项目的设计阶段,由排水设...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:2977 时间:2013-06-05
  • 建筑给排水图片1

    快毕业了,很多学生都将正式踏入社会了,之前有人发过一个关于给排水专业就业前途的帖子,想必有一部分人会选择去做施工,给排水施工中做的较多的就是管道的安装,收集了一些资料,给大家详细的讲述了室内排水管安装的步骤和要点。室内排水管道安装:建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。排水管的安装铺设原则:先地下、...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:46065 时间:2013-06-05
  • 建筑给排水图片1

    卫生间的排水布置,本人对S弯的接法不太满意欢迎大家提意见!!! 4672945 4672947 4672948 4672949...查看详情

    用户:sunjianfeng_169 浏览量:7771 时间:2013-06-04
  • 哪本规范或者图集上有DN,DE的对照表,09S304上的对照表只到DN100,以为网上查到DN200~DE200,也有说,DN200~DE225的,到底是哪个...查看详情

    用户:liuqyue 浏览量:36708 时间:2013-06-03
  • 论文简介:管道堵水气囊主要应用于污水管道,排水管道,pvc管,螺旋钢管,纯净水钢管管道的封堵,堵漏,维护和维修,闭水实验专用工具,管道堵水气囊 投稿网友:ztwfy 上传时间: 2013-05-30...查看详情

    用户:ztwfy 浏览量:3727 时间:2013-05-30
  • 本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 编辑 今年新到一个工地,有原施工人员所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽机械开挖时都刨出了火星子,管基就没做垫层,直接搁在挖出的槽底,此其一;其二是检查井也没做垫层,而且井筒没有落底,就在管上部往上砌;其三为省挖土方费用,就是一斗的宽度,接缝抹带下部就是伸个手进去“盲”抹。请问各位大侠,这样做会有啥不好的后果,要有理有据的...查看详情

    用户:hh_xy_2004 浏览量:2694 时间:2013-05-29
  • 请问,供应室的高温灭菌蒸发器和低温灭菌蒸发器需要排水管和地漏吗???...查看详情

    用户:yyccyucong 浏览量:976 时间:2013-05-27
  • 建筑给排水图片1

    根据图籍所示,排水管道穿楼板有两种做法一种是加钢制套管,一种是做二次振岛。这两种做法在实际工程中我们都遇到过,但一直有2个问题没有完全弄明白,希望大家交流下。1、这两种做法各自有什么实用情况?施工利弊是什么?2、二次振岛这种做法可以不加止水翼环吗?为什么?4667282 4667282...查看详情

    用户:hlkzy901010 浏览量:7920 时间:2013-05-27
  • UPVC排水管在高层建筑中应用尚无太多实践经验。我认为,建筑底层的排水横管或局部承压管道可选用排水铸铁管或给水铸铁管来满足承压要求。厦门闽南大厦在施工中,二层以下选用给水铸铁管、二层以上选用UPVC排水管,运行一年多以来管理效果良好,充分体现出UPVC排水管的优点。在实际应用中,如果相关技术人员能从如下10个方面注意,就可确保UPVC排水管在高层建筑中放心使用。一、UPVC排水管的施工规范中对“管...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:3811 时间:2013-05-24
  • 请教:如题,工地上这个压力表都没有装,可以吗?图集上是有压力表的,施工方说这个压力表没什么用。 希望朋友们多指教,多谢了!...查看详情

    用户:yanjinlong_73 浏览量:1859 时间:2013-05-20
  • 市政给排水图片1

    本帖最后由 路人乙 于 2013-5-20 14:29 编辑 本贴就市政排水管道工程施工中的一些质量通病作了分析,并提出了相应的预防措施。排水管材质量通病的预防措施 常见现象: 管材质量差,存在裂缝或局部混凝土松散,强度低、抗渗能力差,容易被压破或产生渗水;管径尺寸偏差大,安管容易错口。 预防措施: 1、要选用正规厂家生产的管材 并且要有质量部门提供的出厂合格证和力学试验报告等资料。 ...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:9803 时间:2013-05-20
  • 室外外排水管线长,变坡点多,坡度也在变化,怎么算流速呢?...查看详情

    用户:makinami 浏览量:2144 时间:2013-05-20
  • 我新近做几栋车间,最高4层。审图公司要求我每根排水立管进行加伸缩节计算。可我 遇多层楼从来没计算过。尤其更不知道上海生活污水温差咋确定,公式里还必须的。有那位知情好心同仁帮指导指导。谢谢!...查看详情

    用户:lcxyun 浏览量:805 时间:2013-05-19
  • 本帖最后由 路人乙 于 2013-5-17 13:48 编辑 作为监理人员,会常发现下述现象:小区雨水排水管道管径未经严格设计计算,仅凭设计人员经验判断确定。通过与设计人员沟通、交流,可将管径确定过程简单概括如下:初始几段管径按设计规范中最小管径要求确定,然后遇干管接入井或若干个管段后,综合考虑汇水面积增加和地形特征,根据经验判断将管径适当增大一级,依次类推,直至系统各管段(含接入市政管的小区排...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:2844 时间:2013-05-17
  • 我是新手,想知道给排水管道试压及密封性方面的数据和规范。请大神解答...查看详情

    用户:liuguanglong2012 浏览量:2396 时间:2013-05-16
  • 为什么要用孔口出流的方式,不能直接排入排水管道?...查看详情

    用户:luoluo308 浏览量:3632 时间:2013-05-14