距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线支吊架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与支吊架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
管道支吊架间距设置不规范造成的影响: ①支吊架安装间距过大,管道将会局部变形、下沉,影响管道使用安全。 ②支吊架安装间距不均匀,安装观感差。 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》上对管道支吊架间距的相关规定: 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。 表3.3.8 钢管管道支架的最大间距 ...查看详情
请专家们给小生一份管道支吊架计算表谢谢2578828633@qq.com...查看详情
近年来,我国多地陆续出现强震,给人民带来巨大的损失,老百姓深受灾难。 如何保障建筑不在地震时发生雪崩式的倒塌,保证地震时结构不发生整体崩溃,尽量减少因地震引起的建筑结构次生灾害对人员伤亡和经济损失,成了当前研究抗震工作的重中之重。而建筑机电抗震在整体的建筑结构抗震中起到至关重要的作用。建筑机电抗震 建筑机电抗震,指的是管道、风管、电缆桥架等机电设施的抗震,通俗的说就是“水电风”系统的抗震措施...查看详情
风管支、吊架的间距与位置的确定: 1. 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。 2. 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。 3. 风管支、吊架直接国标图集与规范选用强度和刚度相适应的...查看详情
抗震支吊架已在我国建筑业推行应用了数年,但是多数项目上由于缺乏经验,面对抗震支吊架的验收时不知所措,本文就基于最新 《抗震支吊架安装及验收标准》 T/CECS420-2022 ,学习一下 抗震支吊架 进场检验和工程验收的实施要点。 抗震支吊架的验收分为进场检验和工程验收两个环节。 一 进 场检 验 1、所...查看详情
1、塑料管 ◆塑料管安装时水平管或立管的固定支架 最大安装问距 : 压力流小于等于5m,重力流小于等于6m; 半有压、压力流滑动支、吊架的最大间距见下表。 ◆ 重力流滑动支、吊架的最大间距见下表 2、不锈钢管 1、半有压、压力流滑不锈钢管水平安装时固定、吊架的最大间距,如下表所示 2、重力流不锈钢管水平安装时,固定支架、...查看详情
分享给大家...查看详情
成品支吊架是直接生产出定型槽钢以及各种连接件,然后交由施工人员进行现场装盘的支吊架系统,用于悬吊与支撑设备、管线等设施的辅助系统, 其所有构件都是在工厂预制生产 ,施工现场直接安装施工。 【现场成品支吊架完工】 成品支吊架,是将给排水、空调通风、消防、强电、弱电等安装工程中的各专业的支吊架综合在一起,通过标准化构件组合形成统一的管道...查看详情
垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道DN600,管井壁为剪力墙)。 1.3 支架详图 1.3.1 支架详图一 1.3.1.1 图例 1....查看详情
求抗震支吊架安装及验收标准t/cecs 420-2022。有老师分享吗?感谢!122407252@qq.com...查看详情
管道支吊架间距设置不规范造成的影响: ①支吊架安装间距过大,管道将会局部变形、下沉,影响管道使用安全。 ②支吊架安装间距不均匀,安装观感差。 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》上对管道支吊架间距的相关规定: 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。 表3.3.8 钢管管道支架的最大间距 3.3...查看详情
...查看详情
1.保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道DN600,管井壁为剪力墙)。 1.3 支架详图 1.3.1 支架详图一 1.3.1.1 图例 1.3.1.2 规格表 1)为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框...查看详情
支吊架,是支架和吊架的合称,在各施工环节起着承担各配件及其介质重量、约束和限制建筑部件不合理位移以及控制部件振动等功能,对建筑设施的安全运行具有极其重要的作用。 传统支吊架制作繁琐、安装速度慢、现场工序多,较难实现多层布管、后期维护成本高。同时由于现场制作,采用焊接的方式,难以避免焊接的不利影响,焊接质量不稳定,焊接引起的应力集中破坏原结构,同时防腐性差,焊接制作需要很多时间,从而影...查看详情
我国是世界上大陆强震最多的国家,由于抗震支 吊架系统能抵抗水平方向上的地震力,最大程度地避免管线系统破坏,减小地震对建筑给排水、供电、消防等功能的影响,控制地震带来的次生灾害,可降低地震对人身安全带来的威胁及经济损失。 1??建筑抗震支吊架的作用与应用 1.1??抗震设防要求据统计,在写字楼、酒店、医院建设中,非结构构件的投资分别为82%,87%,92%,所占比例远高于建筑结构构件的投入。在中...查看详情
方正和悦府...查看详情
#1 支、吊架制作及安装规范与设计要求 电气专业要求: 1、电缆桥架水平安装支架间距为1.5m~3m(合同标准要求1.5m);垂直安装的支架间距≤2m,对于大跨距桥架应每3~4m设置一个支吊架,转弯处应增设支架。 2、母线槽支架设置应在结构封顶、室内底层地面完成施工或确定地面标高、清理场地、复核层间距离后进行,安装应牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时应有防晃支架。 3、配电...查看详情
#1 设备专业 1、管线排布及管线综合设计时,重量较大的机电管线 应避免集中排布在地下车库的车道上方、主要交通流线上方及其它可能出现人员密集的场所 ,如无法避让时应采取必要的安全措施。 必要的安全措施: 设置落地支架(注意对落地柱的保护) 采用双抱梁+斜撑方案 留有足够的设计余量 2、从冷冻机房引出的空调循环水管道应尽早分散...查看详情
关于管道支吊架标准的思考黄西说:绝不小心求证,只管大胆胡说。我说:本故事纯属虚构,如有雷同,实属巧合。最近研究补偿和固定支架的问题,至今没有达到格物致知的程度,本来想废话几句,但是终归是没有得出我想要的结论。在看这些问题的过程中,我发现了一些端倪,很有意思,来胡说几句。如果引起一些看官不适,实在是抱歉了。20801的3,设计与计算部分,里面有管道支吊架的一些要求,但是在引用支吊架的标准规范的时候,...查看详情
在安装工程中,支吊架是其中的重要组成部分。 众所周知,支吊架是管道系统中的支撑构件,常用于管道等安装,支吊架的作用可大致分为以下三点: 承受管道的自重,并使管道的自重应力在允许范围内; 增加管道的刚度,避免过大的挠度和振动; 限制管道系统热位移的大小和方向,保证管道和与之连接的设备的安全运行。 #1 支架命名的由来 支架命名有哪些 由于行业的发展,...查看详情