低压开关柜更新时间:2025-11-30 20:44:57

本专题为土木在线低压开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 上海申能崇明燃气电厂380V干式电力变压器 380V低压开关柜招标公告 所属行业:能源化工 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 投资金额:280000万元 所属地区:上海 根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,受申能股份有限公司的委托,就其投资的上海申能崇明燃气电厂(2*400MW级)工程第八批辅机设备采购进行国内公开招标,欢迎有资质的制造企业...查看详情

    用户:swswsw222 浏览量:583 时间:2012-07-02
  • 35KV高压开关柜0.4KV低压开关柜2000KVA变压器直流屏直流屏采购招标 天津医院35KV电力设备采购 天津医院35KV电力设备采购项目招标公告 受天津市城南电力工程安装有限公司委托,对天津医院35KV电力设备采购项目所需货物及服务进行国内公开招标。特邀请具有此项供货能力的厂商前来投标。 1.招标编号:0615-124312110276 2.招标内容: 设备名称: 数量: 35KV高压开关柜...查看详情

    用户:swswsw222 浏览量:1823 时间:2012-07-02
  • 35KV高压开关柜0.4KV低压开关柜2000KVA变压器直流屏直流屏招标采购 天津医院35KV电力设备采购 天津医院35KV电力设备采购项目招标公告 受天津市城南电力工程安装有限公司委托,对天津医院35KV电力设备采购项目所需货物及服务进行国内公开招标。特邀请具有此项供货能力的厂商前来投标。 1.招标编号:0615-124312110276 2.招标内容: 设备名称: 数量: 35KV高压开关柜...查看详情

    用户:swswsw222 浏览量:580 时间:2012-07-01
  • 低压开关柜图纸--电气连锁 要求:进线与母联不能同时合闸...查看详情

    用户:dictator_2006 浏览量:2380 时间:2012-06-01
  • 请问低压开关柜调试难吗?...查看详情

    用户:zhangjiedahaoren 浏览量:1199 时间:2012-05-18
  • 请教各位,低压开关柜一次回路,二次回路耐压标准是什么?在网上查过,一人一个说法。...查看详情

    用户:sina_liujun 浏览量:2886 时间:2012-05-10
  • 低压开关柜拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。 低压开关柜开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。 低压开关柜绝缘故障:...查看详情

    用户:kgycw03 浏览量:1061 时间:2012-04-21
  • 成套电气设备图片1

    各位前辈,请教一下,图片中的各符号代表什么意思,找了很久的图例都没找全,这个是“降压变电所低压开关柜系统图”的一次线路的方案图,请问: 1.当中鱼骨头箭头是不是代表3相线的入和出? 2.M+田+热继线圈+过流的那个组合开关叫什么?是什么意思? @yiwen@ 请教各位前辈了 4487005...查看详情

    用户:zhaoxin198725 浏览量:1195 时间:2012-04-19
  • 大家看看有用没吧,不过初学者或许会受益...查看详情

    用户:alian0605 浏览量:22206 时间:2012-03-29
  • 工地图片图片1

    GCK低压开关柜 4470962 4470963 4470964 4470965 4470966 4470967 4470968 4470969 4470970 4470971...查看详情

    用户:guohanyi-888 浏览量:4063 时间:2012-03-20
  • 成套电气设备图片1

    给位老师: 我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的! 4458344 4458345 4458346 445834...查看详情

    用户:lwihjw 浏览量:6609 时间:2012-02-25
  • 情况介绍:负荷为30KW电机一个,变压器为专变400KVA,10/0.4KV,现在要设计一个低压开关柜,我现在是一点头绪都没有,请问各位老师,设计这个低压开关柜的步骤是什么,会用到些什么元器件等。 各位平时在设计时是如何设计的呀,越详细越好...查看详情

    用户:c315250874 浏览量:2144 时间:2012-01-30
  • 能有前辈指点一下 说说具体步骤吗 高压低压 都说说 感激不尽!...查看详情

    用户:ls450347579 浏览量:950 时间:2011-11-10
  • 好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关, 我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。...查看详情

    用户:fy17821349 浏览量:4913 时间:2011-11-05
  • 低压开关柜及配电箱内的断路器厂家由甲方哪个部门确定?...查看详情

    用户:dfp_001 浏览量:1210 时间:2011-10-09
  • 各位先辈: 高低压开关柜母线载流量选择表哪位有啊,贡献出来让我学习学习啊!我这里现在有好几种载流表都不一样,不知哪个是合适的?所以想请教前辈.铜母线和铝母线的. 谢谢了!...查看详情

    用户:xinkaichen 浏览量:6046 时间:2011-08-06
  • 各位先辈: 高低压开关柜母线制作工艺规程,我感觉出来新的标准和工艺了,可我没有,比如母线载流量选择等,哪位先辈有,在这里请教了,谢谢!...查看详情

    用户:xinkaichen 浏览量:2345 时间:2011-07-27
  • 本人以前碰到过,一个低压配电室有8排开关柜,共6台变压器+变频器柜和其他DP柜等,原海边滩涂地,基础没做好,过了5年后,东倒西歪,如何处理经济可靠? 有人建议拆除所有开关柜,基础重做,这样一来,施工时间约最快也要40天(拆柜5天,打掉基础8天————每排26台柜,208台柜子共长166.4米!垫层3天,制模板5天,浇水泥5天,养护3天,基础槽钢安装3天,安装柜子接电缆和调试8天),生产上不允许! ...查看详情

    用户:lingxuct 浏览量:5844 时间:2011-07-17
  • 变电所建成封闭,变频较多,发热量大,暖通空调主要用于制冷,所以制热能力很小。 但现在设备到货不能送电运行,需要越冬。北方,冬季最低气温零下三四十度!!! 向大家请教高低压开关柜的最低储存温度?注意是储存温度@yiwen@ @yiwen@ @yiwen@ ,先谢谢啦!...查看详情

    用户:jack_dandan 浏览量:3652 时间:2011-06-23
  • 有谁知道低压开关柜,断路器,刀开关和主回路的回路电阻标准值是多少...查看详情

    用户:pengyongzheng 浏览量:6538 时间:2011-04-20