  • 采用铁碳微电解 -H2O2 法对晚期垃圾渗滤液进行预处理,研究了铁炭与 H2O2 最佳组合参数以及处理效果。结果表明,当 pH 为 4,铁炭质量比为 3:1,水力停留时间(HRT)为 1 h 时,垃圾渗滤液 COD 去除率达到 40%;对出水投加 1mL·L-1 的 H2O2( 30%),常温下反应 20 min,原水 COD 的去除率大于 70%,色度去除率为 90%以上,出水的可生化性由 0....查看详情

    用户:mengfantao1987 浏览量:558 时间:2015-03-30
  • 铁炭微电解-MAP沉淀法联合预处理垃圾渗滤液采用铁炭微电解-磷酸氨镁 (MAP)沉淀法对垃圾渗滤液进行预处理 ,实验结果表明 ,铁炭比为 5∶1, pH值为 3, 反应时间为 3 h时 ,铁炭微电解的 COD的去除率为 47.5% ;在投加药剂 n (Mg2 + ) ∶ n ( PO4 3 - ) ∶n (NH4+ )为1.4∶ 1∶ 1, pH值为9,反应时间为 1 h的条件下 ,垃圾渗滤液氨氮...查看详情

    用户:mengfantao1987 浏览量:428 时间:2015-03-30
  • 新到一个垃圾渗滤液处理站,采用厌氧+AOAO+膜工艺,进水C0D14000,氨氮2000左右,厌氧塔能除掉50%左右的COD。4个生化池温度23℃,pH一直维持在7.0左右(兼氧池略高),目前每天向生化池投加葡萄糖和碳酸氢钠补充营养和碳源。 现在两个好氧池上清液很混,半天沉不下去,SV30在35以上,且污泥很细,COD在2200左右,达标排放全靠后续膜处理,该肿么办啊亲?求大神支招。...查看详情

    用户:maoruixi 浏览量:5521 时间:2015-03-09
  • 进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导@yiwen@...查看详情

    用户:nylyd 浏览量:3885 时间:2014-10-16
  • MBR_DTRO工艺用于中老龄垃圾填埋场渗滤液处理...查看详情

    用户:jp19890316 浏览量:9669 时间:2014-09-04
  • 图纸简介: 本图纸为:一套完整的城市垃圾处理初设全套图纸,共21张,有一定参考价值,内含T20盘山道路平面图、T21-填埋单元图、T19环境监测点布置图、T18填埋场选址图、T15调节池剖面图、等等,外加计算书。 投稿网友: zhiyuan2 上传时间: 2014-07-21...查看详情

    用户:zhiyuan2 浏览量:9862 时间:2014-07-21
  • 图纸简介: 本图纸为:渗滤液处理站工艺流程高程图。图纸只有一张,但可作为垃圾渗滤液处理工艺设计,值得参考。 投稿网友: lrc1220 上传时间: 2014-07-09...查看详情

    用户:lrc1220 浏览量:1532 时间:2014-07-09
  • 图纸简介: 关于垃圾填埋场的初步设计图纸。部分说明:因为土壤渗滤系数大,为了保护地下水的卫生,故设有地下水导流层。3.渗滤液收集管有多孔和实心两种.图纸内容:调节池平面图,垃圾坝断面图,调节池剖面图,盘山道路平面图等,可供参考。 投稿网友: tgt1028 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:tgt1028 浏览量:1333 时间:2014-07-07
  • 水处理图片1

    本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-11 07:34 编辑 垃圾渗滤液是指垃圾在填埋堆放过程中,由于厌氧发酵、有机物的分解、降水的淋溶和冲刷、地表水和地下水的浸泡等原因,产生多种代谢物质和水分,形成了含高浓度悬浮物和高浓度有机物或无机成分的液体。垃圾渗滤液的水质复杂,一般含有高浓度有机物、重金属盐、SS及氨氮。垃圾渗滤液不仅污染土壤及地表水源,还会对地下水造成污染。 目前众多企业都选择使...查看详情

    用户:koejishu 浏览量:2015 时间:2014-06-12
  • 万恒水处理设备垃圾渗滤液处理技术控制系统特点 ★分布式结构;支持多重冗余结构; ★实时历史数据库,实现企业信息集成;系统提供的OPC、ODBC等开放接口实现与用户应用程序、第三方应用系统、管理信息系统之间的数据交换; ★独创的高效通用控制策略软件模型,实现基于PLC的过程控制;提供功能块图的编程方式,控制方案更加直观易读; ★采用集散型结构及标准网络,性能稳定可靠,易于扩展,具备广泛的兼容性,所有...查看详情

    用户:cqwanheng 浏览量:517 时间:2014-06-11
  • 水处理图片1

    垃圾渗滤液是指垃圾在填埋堆放过程中形成的含高浓度悬浮物和高浓度有机物或无机成分的液体,众多企业选择使用膜技术来处理垃圾渗滤液,并取得了很好的效果。然而,垃圾渗滤液经过膜的纳滤、反渗透工艺深度处理后会产生含盐度极高的膜浓缩液,目前这些高盐度的膜浓缩液已经成为所有渗滤液处理中的一道难题。 多年实验研究工作,提出了高效絮凝+催化臭氧氧化工艺处理垃圾渗滤液膜浓缩液,并在多家垃圾处理厂实施。工艺流程如下: ...查看详情

    用户:koejishu 浏览量:2455 时间:2014-06-10
  • 图纸简介: 本图为某垃圾渗滤液处理工艺图纸,图纸合计4张。采用的工艺为生化处理+超滤+反渗透工艺,主要有工艺流程图、工艺设备平面布置图、管线布置图。 投稿网友: weibo_1398147849672 上传时间: 2014-04-22...查看详情

    用户:weibo_1398147849672 浏览量:1406 时间:2014-04-22
  • 水处理图片1

    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-12 17:11 编辑 二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统用于对第一级DTRO透过液的进一步处理,因此又称为透过液级,垃圾渗滤液经一级DT膜系统处理后的透过液无需添加任何药剂直接送入二级DT膜系统高压泵,一级与二级之间无须设置缓冲罐,二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统运行时流量自动匹配。二级高压泵设置了变频控制,二级高压泵运行频率和输出流量将根据一级透过液流量...查看详情

    用户:lss312 浏览量:2852 时间:2013-12-12
  • 关于垃圾渗滤液处理:目前刚接手一个厂的项目,是市政垃圾处理厂,垃圾处理量很小,30吨/天。 1、渗滤液超少,在11月到下年的3月份都没有渗滤液!调节池没水,污水水源供不上,所以在这期间只投加营养物到厌氧反应器,每天运行搅拌4个小时,而氧化池不管,放置了4个月! 2、现在4月份下雨,调节池储有污水,现在想重新培养污泥,不知道还能不能培养起来? 3、渗滤液测得COD620,BOD200,PH8,氨氮6...查看详情

    用户:caonimas 浏览量:1010 时间:2013-12-07
  • 图纸简介: 某准好氧生活垃圾渗滤液处理厂南北方向剖面图 投稿网友: b391262476 上传时间: 2013-11-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:b391262476 浏览量:546 时间:2013-11-13
  • 图纸简介: 某准好氧生活垃圾渗滤液处理厂东西方向剖面图 投稿网友: b391262476 上传时间: 2013-11-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:b391262476 浏览量:441 时间:2013-11-13
  • 图纸简介: 某准好氧生活垃圾填埋场渗滤液收集管路图!! 投稿网友: b391262476 上传时间: 2013-11-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:b391262476 浏览量:525 时间:2013-11-13
  • 图纸简介: 某准好氧生活垃圾填埋场渗滤液处理平面图!! 投稿网友: b391262476 上传时间: 2013-11-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:b391262476 浏览量:427 时间:2013-11-13
  • 图纸简介: 为一垃圾渗滤液处理的技改工程图纸,含平面图、流程图、管线布置图、材料表等 投稿网友: tiejun001 上传时间: 2013-10-30 图纸省份: 请选择省份...查看详情