双速风机更新时间:2024-05-11 10:52:52

本专题为土木在线双速风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与双速风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我工地安装了几台排风排烟双速风机,平时排风,火灾时排烟。功率是22/18.5Kw,由于那两天工地没有人,不知道谁把风机打开了,风机一直在运行,运行了三天多不到四天,然后风机的电机被烧坏了。 我就想请教一下:双速风机在正常情况下,低速连续运行,能运行多长时间?告诉连续运行,能运行多长时间?在哪里能查到相关的资料?请各位朋友帮忙!...查看详情

    用户:独孤含辛 浏览量:2431 时间:2010-12-17
  • 有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教: 一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)? 二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?...查看详情

    用户:cd-lark 浏览量:34790 时间:2010-12-01
  • 本人急需双速排烟风机的控制电路图,请大侠帮忙啊...查看详情

    用户:adaimei 浏览量:2214 时间:2010-11-22
  • 控制双速风机主回路中,有两个热继电器,我不知道该如何选了! 首先我感觉规格应该不一样的。 至于具体算法,是不是应该按这个公式I=P/(1.732*0.38*0.75) 分别来算? 比如规格8/6.5kW的双速风机,经计算I1=8/(1.732*0.38*0.75) =16.2A,I2=6.5/(1.732*0.38*0.75) =13.2A,然后按I1和I2选热继电器。 另外,在国标图集99D30...查看详情

    用户:河图 浏览量:9304 时间:2010-10-24
  • 如果使用双速风机作消防排烟风机,平时作排风用途,问题是双速风机的高低档风量可以是任意数值么?还是有相对固定的比例?...查看详情

    用户:jackielee_2005 浏览量:8811 时间:2010-09-27
  • 一个项目,建筑方案已经确定,楼梯间已经不能在单独设风井对楼上部分与地下室进行分别的加压送风,我采用了一台双速风机,加压送风口都采用常闭状态,通过与消防联动对楼上部分与楼下部分分别进行加压送风,当地上部分起火时,地上部分风口打开,风机低速转动对楼上部分进行加压送风,当地下室起火时,地下室风口打开,风机高速转动对地下室进行加压送风。这样的方案可以吗? 还有个问题搞不清楚,如果地下室与楼上部分同时起火,...查看详情

    用户:wyt513 浏览量:1441 时间:2010-09-08
  • 一个大空间,层高5米,2000平方,正方形,在其一面有外门窗,不满足自然通风和排烟。是一个防火分区,我想用1个排烟兼排风的双速风机, 但在平时排风和火灾排烟的控制上,我犯了难,请教各位朋友 这个跟车库类似,但是有不同,那就是很很多防烟分区。 是不是要每个支路都有平时排风时,开着的280度阀,在失火时,首先关闭那些没有失火的支路的280度阀。在火灾蔓延到新的防烟分区时,再打开280度阀。在超过280...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:3074 时间:2010-09-04
  • 请问一下,排烟兼排风的双速风机接风管的时候风管的尺寸怎么确定?按通风的还是按排烟的?...查看详情

    用户:huan576210 浏览量:1716 时间:2010-08-21
  • 空调的新风系统能否与机械排烟的补风系统合用风道,选择双速风机呢?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:5101 时间:2010-07-22
  • 风机的风量、风压和功率与转速成一次二次三次方关系,设计风机时如何考虑?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:6132 时间:2010-06-18
  • 平时/消防两用双速风机,控制箱到风机的两根出线(一根低速一根高速)可以走同一桥架吗?为什么? 本帖最后由 漫天飞雪 于 2010-3-20 17:21 编辑 ]...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:2440 时间:2010-03-12
  • 求助双速风机配电系统图...查看详情

    用户:朱木木 浏览量:3021 时间:2009-12-29
  • 通风排烟图片1

    我是做电气的。。。暖通不是很懂。 现在有个工程,一个机房,暖通说这个风机平时排风,火灾时排烟。然后呢,说平时这个阀关,火灾时那个阀开,这个阀关。。。弄的我一头雾水,想问问,这个平时通风,火灾排烟的是风机通俗的说,是双速风机吗,怎么控制,谢谢 3621804...查看详情

    用户:ljj6364 浏览量:2607 时间:2009-11-30
  • 《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。 请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选? 有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?...查看详情

    用户:pigl 浏览量:8612 时间:2009-11-11
  • 谢谢大家,方便帮忙上传!另还想要防火卷帘门控制箱二次图纸一份。...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:1640 时间:2009-08-31
  • 请教高手:大功率的双速风机启动时,是不是不能直接启动,慢速是三角接法,快速是双星形,功率大直接启动电流大。该采取何种方案...查看详情

    用户:xwry 浏览量:4763 时间:2009-08-29
  • 一台30KW的双速风机 启动方式为星三角启动,在高速档时 先构成三角低速启动,然后变为双星形,高速运行。但现在业主方提出启动方式要改为自耦降压启动,请问自耦降压启动的方式下 风机是否还能进行高 低速运行的控制...查看详情

    用户:asukalong 浏览量:2045 时间:2009-06-18
  • 双速消防用风机,15/22KW. 谢谢...查看详情

    用户:fschyx 浏览量:1335 时间:2009-06-03
  • 急!!!请教一下关于双速风机的问题 国标图集上双速风机主回路上km3接触器是起什么用处的?大小与km1一样还是和km2一样?还是单独确定其大小?...查看详情

    用户:ahei1983 浏览量:4536 时间:2009-04-02
  • 壹台单相双速风机,接线端子为LA(高),LB(低),N,我自己试验过,正常接线没问题,如果LA接火线,LB接零线,那么风机将以高于高速时的转速运行,电流也更大。这个不是很懂原理是什么? 另,如果LA接火线,N接零线,LB接地线,则风机运行状况跟LA,LB接220V是一样的,这又是为什么呢?...查看详情

    用户:heizi0927 浏览量:1915 时间:2009-03-14