星三角启动更新时间:2025-11-29 23:13:50

本专题为土木在线星三角启动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与星三角启动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 向 大家请教:一台100kVA得变压器带动一台75kW的电机,分别采用自耦降压和星三角启动,是否都满足要求呢?...查看详情

    用户:番茄土豆 浏览量:3563 时间:2007-04-24
  • 比如11KW和45KW的接触器和热继怎么选?请高手说说,谢谢!...查看详情

    用户:huangmz69 浏览量:6775 时间:2007-04-22
  • 星三角启动时,电机必须接六根线吗? 接三根线行不行?如果接三根线可以的话,怎么接呢?...查看详情

    用户:gsl001 浏览量:20415 时间:2007-03-28
  • 供配电技术图片1

    星三角启动时电动机的六个接线端子是怎么接线的,我发张图大家看看,提一下意见! 1722496...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:2751 时间:2007-03-21
  • 90kW星三角启动电机的电流怎么算的呀,cos=0.8 有人说到三角形的时候是90/1.732/0.38/0.8/1.732,为什么有2个1.732呀,解释说是因为三角形接法.知道具体公式和计算方法的麻烦告诉下,可以的话顺便告诉书的出处 谢谢了 着急中...查看详情

    用户:tianzhik 浏览量:8316 时间:2007-03-12
  • 单位的真空泵跳闸,主开关选的是ABB得S2热磁脱扣的开关,160A,没有长延时瞬动等保护功能,泵的额定电流为66.8A,星三角转换时间为3s。 之前已经运行了1年,切换时跳闸2次。为什么呢?是不是星三角转换的时间设得太短了? 同时,启动力矩和电压有什么关系? 多谢了!...查看详情

    用户:yshi7 浏览量:11301 时间:2007-03-08
  • 星三角启动与软启动的区别及适用范围,有功率要求吗?也就是说多少到多少功率建议使用哪种方式吗?...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:4142 时间:2007-02-28
  • 45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器. KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??...查看详情

    用户:hi-fibbs 浏览量:4138 时间:2007-02-28
  • 同一电机通过选择开关选择变频器启动或星三角启动,电路如何设计...查看详情

    用户:xafuture 浏览量:3555 时间:2007-02-02
  • 电机星接或角接除了启动电流不同外,对启动力矩有否不同,大家谈。...查看详情

    用户:wangkaiyimian 浏览量:2146 时间:2007-02-02
  • 大家看ABB的快速选型手册,对于星三角降压启动,例如'对于37KW的电机三角形馈电接触器为A95,三角形为A95,而星形怎么能选择A30呢,如果可以选择A30,那么馈电接触器不是选小了?星型启动和三角形启动,启动电流为1/3,那么假设三角形启动电流为计算电流的5倍,那么三角形启动电流为5/3倍的计算电流,如果这样星型接触器不是选择的要比三角形的还要大吗!!...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:4167 时间:2006-12-12
  • 我做一台控制变频控制柜时,节能用变频,工频用星三角,可画图纸来变频厂家说不行,请高手指点,我的图纸那里有问题?...查看详情

    用户:qiujianshuang513 浏览量:3077 时间:2006-11-17
  • 各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!...查看详情

    用户:gx8325894@co163 浏览量:6893 时间:2006-10-19
  • 45KW电动机 星三角启动主接触器 星形接触器 三角接触器 热继电器怎么选择....查看详情

    用户:yyq_8076 浏览量:11417 时间:2006-10-11
  • 作为交流异步电动机普遍采用的降压启动方式,在工控产品目录中有成套产品型号、详尽的主回路/控制回路原理图。用户自行组装、现场调试时出现的问题,说明如下: 构成星/三角启动器的元件: 3个接触器(KM2/KM3/KM1)。KM2/KM3运行时导通相电流,KM1因启动上电前将电机绕组封星且短时工作,容量选择较低。但当考虑KM3与KM1间的机械互锁是需要KM1选型与KM3一致。(如使用LADS2,可不用机...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:971 时间:2006-09-09
  • 最近考试要求使用松下指令写星三角启动过程,我对延时不分命令不太熟悉,还有特殊指令不会使用,希望高手看了给以帮助!!!谢谢 ST X0 OR Y1 AN/ X1 PSHS AN/ Y2 TX1 K 30 RDS ST T1 AN/ Y2 OT Y0 POPS ST Y1 OR Y0 AN/ Y0 OT Y1 ST Y0 OR Y1 AN/ Y0 OT Y2 ED...查看详情

    用户:nhsl 浏览量:671 时间:2006-08-22
  • 请教 星三角 软启动 和电机接线的问题 问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线 疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。 2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机...查看详情

    用户:chenke2002 浏览量:12355 时间:2006-08-21
  • 一台55KW的消防泵,计算电流大约110A左右,采用星三角降压启动,控制柜进线按照110A选择,问题不大,问题是从控制柜到水泵的配线,厂家技术人员说,采用ZR-BVR-7*35就行了,他说正常运行时6根相线都在运行状态,每根线上的电流只有正常运行额定电流的一半,大约55A,这种说法正确吗? 印象中星三角启动只是启动电流为全压启动的1/3,正常运行后转三角形运行,额定电流会变成一半吗?熟悉电机拖动的...查看详情

    用户:nvidia 浏览量:22896 时间:2006-08-16
  • 一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢...查看详情

    用户:yahu2002 浏览量:9706 时间:2006-08-15
  • 我刚工作,遇到这么一种情况:电路接线都正确,但电机就是启动不起来,弄了半天就是不知道原因.领班过来,把电机相序一改,电机就转起来了.领班说星-三角启动会遇见这种情况.请问高手们,这是为什么?谢谢!...查看详情

    用户:wangbs_tj 浏览量:1021 时间:2006-08-10