医院建筑相对于其他公共建筑,其使用功能最为复杂。随着医疗技术的不断进步、诊疗设备的不断更新,附加服务的不断增加,医院的功能仍在进一步扩展,因此,医院建筑成为了公共建筑中能耗最高的建筑类型,但是,为了实现节能减排,响应国家号召,降低成本,如何挖掘节能潜能,已成为医疗机构建设的重要课题,本文谈谈如何进行节能改造。 一、能耗问题 医院人流量大,能耗也巨大,调查了海宁市人民医院,温州眼视光医院,湖州医院等...查看详情
为了对建筑能耗进行精细化管理,实时监测用能情况,需建立一个完善的能源管理体系,实时监测医院各大系统用能情况,提高后勤管理水平和服务质量。本文就从智慧、安全、服务、节能四大方面来探讨如何提升医院能源设备管理效率,助力后勤运维管理升级。 1、智慧上面: 建立大数据平台,进行数据挖掘与分析,为提升医院后勤能源设备运行效率,降低能耗成本,延长设备寿命,提高用能质量提供数据支持。 1.1深度挖掘数据能耗,...查看详情
随着人民生活水平的提高,追求舒适的生活,对建筑的要求越来越高,使得建筑能耗的占比也越来越大,尤其是大型公共建筑,其能耗更是不容忽视,尤其在能源日益紧张的今天,解决建筑能耗,成为不容忽视的课题。对公共建筑的能源监测以及节能改造,对社会经济,环境有的发展都有着重大的意义。 医院作为其中的代表,更是要重视其节能的重要作用,但医院作为公共建筑,但其构造和能耗却极为复杂,为了保证正常运行,有大量的基础设施和...查看详情
医院建筑急需加固改造的十大情况 1、改变建筑结构用途、使用条件和要求 这种情况较为常见,即改变房屋原有设计结构,大至一些国建建筑使用用途改变,小至街边店面。 如果建筑结构新增荷载、改变原有结构布局,削弱或消除部分称重结构,导致称重构件的使用状态发生改变,这时候就真的需要进行检测坚定了,根据评估结果确定房屋是否能够安全达到安全居住或使用的要求。 2、房屋加层、插层或其它形势改造 为了保证建筑结构的安...查看详情
来源:中国建筑标准设计研究院综合整理 心系武汉 为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,1月23日下午,武汉市决定建设武汉“小汤山”——火神山医院,25日,火神山医院正式开工,2月2日正式交付。第二所应急医院雷神山医院今天(8日)也正式交付。为了能在最短的时间内高质量完成医院建设,万余名建设者在两所医院的施工现场夜以继日的工作。而支撑工程快速高质量建设的,还有一项项相关的工程...查看详情
截至2月3日中午12时,由中建三局承建的武汉雷神山医院总体完成80%,进入冲刺阶段。 隔离病房区完成总体工作量的75%。其中,基础施工全部完成,箱板房完成吊装1903间,地板胶施工完成至1000间,卫生间贴砖完成200间,房间内安装及装修同步施工;医技楼钢结构安装完成90%;液氯加药间、垃圾处理站、液氧站、正负压站房、垃圾暂存间等设备基础完成,污水处理站安装完成。医护生活区完成总体工作量的90%...查看详情
来源:中华人民共和国应急管理部 应急部消防救援局:全力护航发热病患集中收治临时医院消防安全 日前,应急管理部消防救援局下发《发热病患集中收治临时医院防火技术要求》,指导各地做好相关场所消防安全工作。 《要求》对由宾馆饭店、培训中心、疗养院等改造而成的临时医院建筑防火标准进行了明确,要求建筑耐火等级不低于二级,不得设置在建筑的地下或半地下,并对防火隔墙、防火门、安全出口、疏散门、疏散走道...查看详情
谁知道医院建筑管道保温材料能否选择B1级材料,原设计为A级。哪本规范有规定?谢谢 给水管,空调水系统,风管...查看详情
综合医院建筑设计规范给水排水、消防和污水处理 一般规定 医院新建、扩建和改建时,应对院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 本文强调在医院建设中应对给排水设施统一规划,一次或者分期实施,避免重复建设,减少医院运行成本。 给水、排水管道不应从洁净室、强电和弱电机房,以及重要医疗设备用房的室内架空通过,必须通过时应采取防漏措施。 医院的洁净室比较多,如手术室、无菌室、烧伤病房、重...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情
综合医院建筑设计规范(洁净用房的通用要求)SICOLAB 一、应根据需要和可能选用洁净用房。 二、洁净用房(不含洁净手术室)在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气含尘浓度应按下图分级。换气次数不应超过如图规定上限的1.2倍。 洁净用房分级标准(空态或静态) 6192888 注:局部集中送风时的标准。若全室为单向流时,局部标准应为全室标准。 医院洁净用房在空态或静态条件下...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情
综合医院建筑设计规范(防火与疏散) 一、医院建筑耐火等级不应低于二级。 二、防火分区应符合下列要求: 1.医院建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分。 2.防火分区的面积除应按建筑物的耐火等级和建筑高度确定外,病房部分每层防火分区内,尚应根据面积大小和疏散路线进行再分隔。同层有2个及2个以上护理单元时,通向公共走道的单元入口处应设乙级防火门。 3.高层建筑内的门诊大厅,设有火灾自动报警...查看详情
综合医院建筑设计规范(输血科(血库)用房与药剂科用房) 输血科(血库)用房: 一、输血科(血库)用房位置与平面布置应符合下列要求: 1.宜自成一区,并宜邻近手术部; 2.贮血与配血室应分别设置。 三、输血科应设置配血、贮血、发血、清洗、消毒、更衣、卫生间等用房。 根据输血管理的有关要求,综合医院由城市血站统一供血,不再单独采血。医院血库只保留贮血、配血功能,用房应按献血法的相关规定设置。 ...查看详情
综合医院建筑设计规范(中心(消毒)供应室用房) 一、中心(消毒)供应室位置与平面布置应符合下列要求: 1.应自成一区,宜与手术部、重症监护和介入治疗等功能用房区域有便捷联系; 2.应按照污染区、清洁区、无菌区三区布置,并应按单向流程布置,工作人员辅助用房应自成一区; 3.进入污染区、清洁区和无菌区的人员均应卫生通过。 二、用房设置应符合下列要求: 1.污染区应设收件、分类、清洗、消毒和推...查看详情
综合医院建筑设计规范(介入治疗用房与病理用房) 介入治疗用房 一、介入治疗用房位置与平面布置应符合下列要求: 1.应自成一区,且应与急诊部、手术部、心血管监护病房有便捷联系; 2.洁净区、非洁净区应分设。 DSA介入治疗,在综合医院已经逐渐独立。其治疗心血管疾病的独特功能要求与急诊部、手术部及心血管监护病房(CCU)有密切联系。 二、用房设置应符合下列要求: 1.应设心血管造影机房、控制、机...查看详情
综合医院建筑设计规范(检验科用房) 一、检验科用房位置及平面布置应符号下列要求: 1.应自成一区,微生物学检验应与其他检验分区布置; 2.微生物学检验室应设于检验科的尽端。 检验部门的标本多为血、尿、便等物品或病变组织,属带菌物质,因此检验部门应自成独立区域,不允许与其他科室交叉,以保证安全。 二、用房设置应符合下列要求: 1.应设临床检验、生化检验、微生物检验、血液实验、细胞检查、血清免疫、洗涤...查看详情
综合医院建筑设计规范(生殖医学中心用房与手术部用房) 生殖医学中心用房 一、生殖医学中心应设诊查、B超、取精、取卵、体外授精、胚胎移植、检查、妇科内分泌测定和精子库等用房。 二、生殖医学中心可设影像学检查、遗传学检查等用房。 三、取卵室、体外授精实验室、胚胎移植室应满足医院卫生学要求。 生殖医学是一个新发展的学科,已在一些综合医院及专科医院内开设。随着人民群众对生活质量要求的不断提高,生殖医学...查看详情
综合医院建筑设计规范(住院部用房) 一、住院部应自成一区,设置单独或共用出入口,并应设在医院环境安静、交通方便处,与医技部、手术部和急诊部应有便捷的联系,同时应靠近医院的能源中心、营养厨房、洗衣房等辅助设施。 住院部是医院中最基本、最重要的组成部门之一,也是患者起居生活的地方。安静的环境利于患者治疗和康复。为方便患者出入院、患者家属探望及医院管理,可根据医院工艺流程和功能布局的要求,单独设置或共用...查看详情