泡沫灭火系统更新时间:2024-04-28 12:55:27

本专题为土木在线泡沫灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泡沫灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 5.3 局部应用系统 5.3.1 中倍数泡沫局部应用系统可用于固定位置面积不大于100㎡的流淌B类火灾场所;高倍数泡沫局部应用系统可用于四周不完全封闭的A类火灾与B类火灾场所、天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区。5.3.2 局部应用系统的保护范围应包括火灾蔓延的所有区域。5.3.3 当高倍数泡沫用于扑救A类火灾或B类火灾时,应符合下列规定: 1 覆盖A类火灾保护对象最高点的厚度不应小于0....查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:59 时间:2022-08-24
  • 5.2 全淹没系统 5.2.1 全淹没系统可用于下列场所: 1 封闭空间场所; 2 设有阻止泡沫流失的固定围墙或其他围挡设施的场所; 3 小型封闭空间场所与设有阻止泡沫流失的固定围墙或其他围挡设施的小场所,宜设置中倍数泡沫灭火系统。5.2.2 全淹没系统的防护区应符合下列规定: 1 泡沫的围挡应为不燃结构,且应在系统设计灭火时间内具备围挡泡沫的能力; 2 在保证人员撤离的前提下,门、窗等位...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:68 时间:2022-08-24
  • 4.4 内浮顶储罐 4.4.1 钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐的保护面积应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定;直径不大于48m的易熔材料浮盘内浮顶储罐应按固定顶储罐对待。4.4.2 钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐的泡沫堰板设置、单个泡沫产生器保护周长及泡沫混合液供给强度与连续供给时间,应符合下列规定: 1 泡沫堰板距离罐壁不应小于0.55m,其高度不应小于0.5m; 2 单个泡沫产生器保护周长不应大...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:175 时间:2022-08-24
  • 4.3 外浮顶储罐 4.3.1 钢制单盘式、双盘式外浮顶储罐的保护面积应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定。4.3.2 非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min?㎡),连续供给时间不应小于60min ,单个泡沫产生器的最大保护周长不应大于24m。4.3.3 外浮顶储罐的泡沫导流罩应设置在罐壁顶部,其泡沫堰板的设计应符合下列规定: 1 泡沫堰板应高出密封0.2m; 2 泡沫堰板...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:129 时间:2022-08-24
  • 4.2 固定顶储罐 4.2.1 固定顶储罐的保护面积应按其横截面积确定。4.2.2 泡沫混合液供给强度及连续供给时间应符合下列规定: 1 非水溶性液体储罐液上喷射系统,其泡沫混合液供给强度及连续供给时间不应小于表4.2.2-1的规定; 2 非水溶性液体储罐液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/ (min ?㎡)、连续供给时间不应小于60min。 3 水溶性液体和其他对普通泡...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:110 时间:2022-08-24
  • 3.7 控制阀门和管道 3.7.1 系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。3.7.2 当泡沫消防水泵出口管道口径大于300mm时,不宜采用手动阀门。3.7.3 低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管,且管道外壁应进行防腐处理。3.7.4 中倍数、高倍数泡沫灭火系统的干式管道宜采用镀锌钢管;湿式管道宜采用不锈钢管或内部、外部进行防腐处理的钢管;中倍数、高倍数泡沫产生器与其管道过滤器...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:173 时间:2022-08-24
  • 3.6 泡沫产生装置 3.6.1 低倍数泡沫产生器应符合下列规定: 1 固定顶储罐、内浮顶储罐应选用立式泡沫产生器; 2 外浮顶储罐宜选用与泡沫导流罩匹配的立式泡沫产生器,并不得设置密封玻璃,当采用横式泡沫产生器时,其吸气口应为圆形; 3 泡沫产生器应根据其应用环境的腐蚀特性,采用碳钢或不锈钢材料制成; 4 立式泡沫产生器及其附件的公称压力不得低于1.6MPa,与管道应采用法兰连接; 5...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:179 时间:2022-08-24
  • 3.4 泡沫比例混合器(装置) 3.4.1 泡沫比例混合装置的选择应符合下列规定: 1 固定式系统,应选用平衡式、机械泵入式、囊式压力比例混合装置或泵直接注入式比例混合流程,混合比类型应与所选泡沫液一致,且混合比不得小于额定值; 2 单罐容量不小于5000m?的固定顶储罐、外浮顶储罐、内浮顶储罐,应选择平衡式或机械泵入式比例混合装置; 3 全淹没高倍数泡沫灭火系统或局部应用中倍数、高倍数泡沫...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:141 时间:2022-08-24
  • 3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵 3.3.1 泡沫消防水泵的选择与设置应符合下列规定: 1 应选择特性曲线平缓的水泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求; 2 泵出口管道上应设置压力表、单向阀,泵出口总管道上应设置持压泄压阀及带手动控制阀的回流管; 3 当泡沫液泵采用不向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机压力损失应计入泡沫消防水泵的扬程;当泡沫液泵采用向外泄水的水轮机驱动时,其水轮机消耗的水流量...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:151 时间:2022-08-24
  • 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计4.4.1 气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:78 时间:2022-07-19
  • 泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)宣贯及消防给排水系统设计疑难解析 1.《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)的主要修改和补充; 2.《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)强制性条文解析; 3. 《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)标准主要内容详解 4 《石油化工企业设计防火标准》GB50160中关于消防给排水系统设计专题 5 石油化...查看详情

    用户:宏杰4567 浏览量:163 时间:2021-12-08
  • 5月20日,中华人民共和国住房和城乡建设部官网,发布国家标准《泡沫灭火系统技术标准》的公告。 公告显示 新规自 2021年 10月1 日 起实施 , 同时 原 标准废除 。 今年一消考试在11月份进行, 请考生们按照今年的新标准备考。 修改情况...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:73 时间:2021-06-07
  • 今天给大家汇总一下泡沫灭火系统常见术语! 通用术语 1.泡沫液:可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体。 2.泡沫混合液:泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液。 3.泡沫预混液:泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。 4. 混合比 :泡沫液在泡沫混合液中所占的 体积百分数 。 5. 发泡倍数 :泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。 6. ...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:68 时间:2021-05-25
  • GB 50151-2021 泡沫灭火系统技术标准...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:771 时间:2021-05-24
  • 《泡沫灭火系统技术标准》为国家标准,编号为GB 50151-2021, 自2021年10月1日起实施 。标准适用于新建、改建、扩建工程中设置的泡沫灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。 其中,第3.2.2(2)、3.2.3、3.2.6、3.3.2(1、2、3、4)、3.7.6、4.1.2(2、3、4、5)、4.1.3、4.1.11、4.2.6(1、2)、5.1.2(1、2、3)、5.2.2...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:1389 时间:2021-05-19
  • 主要修订内容...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:1049 时间:2021-05-19
  • 给排水资料库图片1

    6306263630626463062656306266...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:267 时间:2021-05-18
  • 来源:聂文力先生整理的笔记,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 泡沫-水喷淋系统一般采用低倍数泡沫灭火系统; 泡沫-水喷淋系统通过在自动喷水灭火系统上配置可供给泡沫混合液的设备,组成既可以喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。泡沫-水喷淋系统具有三种功能:一是灭火功能;二是预防作用,在有 B 类易燃液体火灾时,可以预防因易燃液体的沸溢或溢流而把火灾引到临近区域;三是...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:318 时间:2021-02-19
  • 建筑消防给水图片1

    收录于话题 一、干粉灭火系统 1. 干粉灭火系统试压和吹扫 1)系统试压、吹扫的基本要求 埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍。 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。 ...查看详情

    用户:旅途中的太阳 浏览量:118 时间:2020-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    01雨淋自动喷水灭火系统 1 系统用途 适用于火灾蔓延速度快、火势发展讯猛,如储存和加工各种易燃易爆物品的场所。有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: ⑴火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。 ⑵室内净高度较高,且必须迅速扑救初期火灾。 ⑶严重危险级Ⅱ级的场所。 常用于易燃易爆厂房仓库、油气储备站、剧院、演播室等场所。 2 系统结构...查看详情

    用户:指缝的阳光 浏览量:7225 时间:2019-07-12