现场工作实际中,由于10kv测量回路中接于ac相回零线的电流表烧毁,造成长期两相互感器二次并联运行,请大家帮助从理论和实际经验上分析影响。...查看详情
中国电力出版社出版吕光远主编的《建筑电气安装工程图集》中,低压一次进线方案都在三个电流互感器的基础上增设了一个,如下图形式。 有师傅说,这是为功率因素补偿而设置的。为什么已经有电流互感器了还要多设置一个? 1684729...查看详情
设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决? 1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?...查看详情
8)当电流互感器10%误差不满足要求时,可采取以下措施: ①增大二次电缆截面; ②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍; ③改用容量较高的二次绕组; ④提高电流互感器的变化。 另外,电流互感器二次绕组不允许开路。 Z fh= ∞时,电流互感器由正常短路工作状态变为 开路工作状态, I2=0,励磁磁通由正常为数甚小的 I 0N1骤增为I 1N1。由于二次绕组感应电动势与磁...查看详情