电流互感器更新时间:2025-12-08 10:47:56

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    凝露控制器监控器,凝露温度控制器监控器,温度监控器控制器,湿度控制器监控器,温湿度控制器监控器,铝合金电加热器,开关状态显示仪、开关柜智能操作装置、电流互感器过电压保护器、变压器温度控制器、电力高压开关柜成套专用仪器仪表,开关柜箱变等成套设备防潮湿防凝露加热器、微机保护、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、广泛应用于配电柜,端子箱,操作机构箱,纪保柜,变电站环境监测与...查看详情

    用户:sandagenfa 浏览量:844 时间:2007-02-02
  • 请问:1-环型电流互感器的二次侧的2个接线端在不接任何线的情况下(当然一次侧有电缆穿过并已送电),其二次侧 有高电压吗?如果一次电流250A,互感器250/5,那么电压能达多少? 2-电流互感器二次侧的2个接线端能不能既不连电度表,也不接下端负载,而是直接接在电流表上?也就是只接 了个电流表?如此的话,二次侧的高电压会不会击穿电流表呢? 3-如果可以如上所接的话,原来0~250A的电流表配备的是2...查看详情

    用户:yc415 浏览量:21078 时间:2007-01-31
  • 请问电流互感器如何保护回路的?...查看详情

    用户:wxtwxt 浏览量:1325 时间:2007-01-30
  • 我工厂为一级用户,双电源供电(一主一备),单母线分段,进线电压为110KV,保护用继电器为5P20 300/5 30VA。为配合供电公司工作,双电源进行并列调度,供电公司计算环流为600A,建议我们实行停电调度。请问有没有办法把环流给降到300A以下,如不可能,600A电流流过时,电流互感器是否会烧掉或者引起保护继电器动作。 谢谢各位师傅的解答!...查看详情

    用户:kingzhao 浏览量:795 时间:2007-01-25
  • 如果光是测量用3个就够了,用6个,不知道为什么,有什么好处?...查看详情

    用户:zhoulh1234 浏览量:1788 时间:2007-01-24
  • 电流互感器的型号为LB6-110W,2×150/5A。每相都有电流互感器。 我想请问,这个2×150/5A,是什么意思呢?按照我的理解,是一次侧110kV有两个一次测线圈,但是很难解释。 还有一个电力变压器高压套管CT,型号为LRD-110-B,,150-300/5A(150/5A引出),2只/相。这里的150-300和150/5A 是不是高压侧电流变比有两个可选一次侧线圈,还是应该怎样理解?...查看详情

    用户:wzfff8@co163 浏览量:2309 时间:2007-01-24
  • 这是我最近的读书笔记,直接在电脑里打字记下来的,和大家共享。...查看详情

    用户:hkshaochanggen 浏览量:40756 时间:2007-01-22
  • 如题,电度表为什么要接电流互感器?原理是什么呢? 而且好像不是任何时候都会接,请问是在什么情况下要接电流互感器? 请前辈告之?菜鸟不胜感激!!!...查看详情

    用户:kimsuna 浏览量:10440 时间:2007-01-22
  • 请问各位在什么条件下需加电流互感器和电压互感器?...查看详情

    用户:wangshiyou 浏览量:1312 时间:2007-01-21
  • 互感器型号是:LZZBJ9-10A1 600/5A 0.5/10P10 1, “ 10A1”代表什么含义? 2, “ 10P10”代表什么含义? 刚接触高压,不是很懂,感激!谢谢拉!...查看详情

    用户:vbn 浏览量:1850 时间:2007-01-16
  • 如题。前提是大于回路电流...查看详情

    用户:hbb1122 浏览量:2233 时间:2007-01-16
  • 希望高手帮忙.最好有接线图..谢谢...查看详情

    用户:qq37739457 浏览量:6371 时间:2007-01-16
  • 对于一台SN = 180MVA,220/110/10KV,Y0/y0/d11 的主变压器, 1、为了进行二次电流相位的补偿,相应的差动保护电流互感器二次也相应接成 d/d/y (△/△/☆),那么,既然二次接成三角型,在差动保护范围内发生单相接地,所生的零流就无法能通过流到保护里,此时,差动保护还会动作反映故障吗????还有,二次接成三角型的电流互感器本身就是一个闭合的短路回路,在发生二次回路断线...查看详情

    用户:tianger 浏览量:2634 时间:2007-01-15
  • 电流互感器一次电流一定要大于断路器额定电流吗...查看详情

    用户:yuanxiaini 浏览量:2176 时间:2007-01-13
  • 如何检修低压电流互感器??请给予请教???...查看详情

    用户:zhangbailing139 浏览量:1003 时间:2007-01-12
  • 请问各位高手 电流互感器和电压互感器有什么区别和联系,它们具体运用在那些不同的场合。以及依据什么参数来选择具体的型号。 不同的接线方式具体测量的作用是什么。 谢谢各位高手了哈。...查看详情

    用户:fengxu12 浏览量:1084 时间:2007-01-10
  • 电流互感器的配置原则是什么啊? 电压互感器的配置原则又是什么?...查看详情

    用户:wsxcqj 浏览量:3508 时间:2007-01-06
  • LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,请问10P/10和10P/30有什么区别?10P和5P又有什么意思呢?...查看详情

    用户:linfan139 浏览量:2018 时间:2007-01-05
  • 我想请问一下各位老师,电流互感器有哪些保护级和准确级,5P30/0.2S表示什么 220kV主变中性点安装放电线圈接地是起到什么作用?...查看详情

    用户:still8236 浏览量:1387 时间:2007-01-04
  • 摘要: 本文分析了电网短路电流的特点,结合10kV的具体情况,介绍了根据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方法。 关键词: 电网 短路电流 电流互感器 随着我国的电力系统的传输容量越来越大,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从以前的几千安增大到了几十千安。我国以前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热电流)是按照当时电力...查看详情

    用户:t_yf18 浏览量:1977 时间:2006-12-31