电流互感器更新时间:2025-12-21 10:56:47

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:989 时间:2014-10-27
  • 论坛上的各位高手们,小弟有个关于保护用电流互感器选择问题求教。 我们有个工程6kV系统配电 系统短路电流44.9kA,配电回路电流~328A。在这种情况下原来设计选择 保护用CT规格为 500/5 5P20。 业主提出,这种规格不合理,因为CT一次侧电流为500A ,500×20=10kA,短路电流为44.9kA 远大于10kA 在这种情况下CT误差会大于5%。我不太明白CT能不能选成 1500/...查看详情

    用户:tonyjeans 浏览量:2670 时间:2014-10-25
  • 电容柜里的互感器,用来测量电流的,互感器是S1接地还是S2接地啊,我现在铜排是从上到下正向穿过的互感器,所以S2接的地,但是电容补偿的时候不是从下往上补吗?吧我整晕了,高手们赶紧帮帮忙吧。非常感谢了。我放在进线柜的取样互感器没有接地,直接接的控制器,没有错吧?...查看详情

    用户:qq_1414195361992 浏览量:2103 时间:2014-10-25
  • 电流互感器为什么会有额定容量的参数?如果二次负荷超过了额定容量会怎么样?看了下相关资料,好像二次负荷和准确限值系数有关。还有其他考虑吗?从原理上来说,二次负荷开路的话会有很大电压,是不是和二次回路额定电压有关?...查看详情

    用户:devilaimy 浏览量:1767 时间:2014-10-24
  • 本帖最后由 jackalope 于 2014-10-21 20:10 编辑 最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗? 还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头...查看详情

    用户:jackalope 浏览量:2447 时间:2014-10-20
  • 混迹论坛一段时间,初入电气,学习中遇到些困难,希望各位大神指教下。 最近在学习继电保护的一些知识: 1.为什么说电流互感器5A的二次额定电流时接的二次负载是1A额定电流的25倍?这是怎么算的,P=I^2R? 2.还有就是关于二次额定电流选择的问题,看书上面说是根据设备数量和电缆长度来确定的,这是为啥? @blei@...查看详情

    用户:newaltitude 浏览量:3495 时间:2014-10-20
  • 最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗? 还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家...查看详情

    用户:jackalope 浏览量:7503 时间:2014-10-19
  • 供配电技术图片1

    请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作? 4982972...查看详情

    用户:脱硫岛边喝咖啡 浏览量:2349 时间:2014-10-17
  • 一组GGD柜子,出线柜里每个回路都有防火漏电,还画了测电流的普通互感器,那么这个分体式的防火漏电是火灾监控器+剩余电流互感器,这个剩余电流互感器可不可以把普通的电流互感器也替代,剩余电流和测电流都用这个剩余电流互感器可不可以,附图!请大家指教!...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:7524 时间:2014-10-16
  • 本帖最后由 luopotianshi66 于 2014-10-18 17:50 编辑 取样电流互感器1500/5,实测二次电流达0.12A,是否影响工率因素,是否影响电容柜的投入运行,上次写错了,不好意思,我想问的是二次电流经过互感器不应该是5A吗...查看详情

    用户:luopotianshi66 浏览量:6142 时间:2014-10-14
  • 供配电技术图片1

    . .4981184 上图是一款电流互感器的铭牌。 从铭牌上数据可知这互感器的实际变比是30:1(150:5)。 现在的问题是: 1.为什么在铭牌上要写电流比“50/5A”(一次侧匝数为3圈),50A穿3匝电流也是150A,怎么不直接写“150/5A”不是更直观吗,非要绕个圈子写? 2.为什么同样的变比为30倍、一次侧额定电流同为150A的互感器会有30/5A、50/5A等不同规格的产品...查看详情

    用户:asmdl 浏览量:645 时间:2014-10-13
  • 计量用电流互感器,测量用电流互感器,保护用电流互感器的区别及应用场合。居配工程中,开闭所内高压柜出线用的电流互感器做什么功能?...查看详情

    用户:tgf_222 浏览量:1464 时间:2014-10-11
  • 供配电技术图片1

    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过 4979166...查看详情

    用户:bjw792000 浏览量:900 时间:2014-10-09
  • 住宅采用TN-C-S系统是,进户总箱还能安装剩余电流互感器吗? 不安装的话,规范上又要求,怎么办?谢谢!...查看详情

    用户:wm6318 浏览量:1646 时间:2014-10-08
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 tushouyuemie 于 2014-9-29 10:16 编辑 220V进线后经过电流互感器变流后直接连接计量芯片,计量芯片通过把数据传给单片机后显示在配电柜上。现在已知电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么确定,如何计算? 4976509...查看详情

    用户:tushouyuemie 浏览量:5269 时间:2014-09-29
  • 断路器后面的电流互感器是根据什么选的...查看详情

    用户:zhimiao2014 浏览量:1765 时间:2014-09-26
  • 2个电流互感器串联1个过热继电器的方式接电流表,具体接线方式是怎么样的?请大侠指点,2个电流互感器测第三相电流,但是实际操作起来,好像电流比较小。...查看详情

    用户:huben131 浏览量:782 时间:2014-09-21
  • 10kV高压受总柜电流互感器保护卷和测量卷的变比怎么选择呢,是各个变压器开关柜的电流互感器保护卷和测量卷变比的和吗...查看详情

    用户:xiaofangpian 浏览量:9046 时间:2014-09-19
  • 10kV高压受总开关柜电流互感器保护卷和测量卷的变比如何选择,是各变压器出线柜电流互感器保护卷和测量卷变比的和吗...查看详情

    用户:xiaofangpian 浏览量:760 时间:2014-09-18
  • 一般高压柜都配AC相电流互感器 但如果B相发生对地短路 如何排除故障电流 原理图是AC相配DL30继电器 ??? 求各位大师不吝赐教 多谢...查看详情