电流互感器更新时间:2025-12-21 10:56:47

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    高压电流互感器接地是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害,同时若高压电流互感器有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。 1、高压电流互感器二次侧必须有一点接地且只能有一点接地 5272240 如图所示:由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,只有高压电流互感器二次侧一点接地时IX=0,则流入保护装置的电流IY才于实际回路电流...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:450 时间:2015-07-22
  • 请问穿过火灾探测器剩余电流互感器的零线是不是应该分别设置进出线零排?如果把进出线零排接到一根零排行不行?...查看详情

    用户:qq_1437097632876 浏览量:895 时间:2015-07-17
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读 5263600...查看详情

    用户:星夜梦话 浏览量:1064 时间:2015-07-11
  • 应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再 有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电 器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。 低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电 压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能 性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提 高, 还可使雷击烧毁仪表...查看详情

    用户:aaa1354439 浏览量:3153 时间:2015-07-10
  • 电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1820 时间:2015-07-07
  • 电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:567 时间:2015-07-06
  • 核查电流互感器保护器(P级)准确限制系数是否满足要求有两种简介的方法,励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。 1励磁曲线测量法: P级绕组的励磁曲线应根基电流互感器铭牌参数确定施加电压,二次电阻R2,可用二次直流电阻R2代替,漏抗X2可估算,电压与电流的测量用放均跟值仪表。 模拟二次复合法: 进行基本误差试验时,如果配置相应的模拟二次负荷可间接核对准确限制系数是否满足要求。 电流互感器铭牌同上,在正常的...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:627 时间:2015-07-06
  • 电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。 1、电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。 2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:762 时间:2015-07-06
  • 通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。 一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案 1.原因分析: 有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题: a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。 b.对环绕机要求提高,因磁芯较小,通常环绕机不...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:684 时间:2015-07-05
  • 1、密封渗漏油时:若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。 2、二次小套管渗油时:拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。 3、材质不良和焊接渗漏油时:如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:532 时间:2015-07-05
  • 大家知道,电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时电流互感器是接近短路状态的。 电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:547 时间:2015-07-05
  • 供配电技术图片1

    1电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响 (1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。 测试时功率因数:0.8。 (2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1534 时间:2015-07-05
  • 户外干式10kV电流互感器的配置 1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。 2、保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 3、对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置;对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。 4、当配电装置采用一个半断...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:854 时间:2015-07-05
  • 1、10kV 电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。 2 、应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。对于计费用户,应设置专用的计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:631 时间:2015-07-05
  • 高压计量箱用电流互感器的选择原则分析: 额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。 额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; c...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:986 时间:2015-07-05
  • 10KV电流互感器二次绕组的配置说明是什么,有具体哪些要求,在不同情况下需要使用几个二次绕组?详细介绍如下: (1) 10KV电流互感器二次绕组母线保护配置单独的二次绕组; (2) 10KV电流互感器二次绕组线路或变压器主保护配置单独的二次绕组,后备保护配置单独的二次绕组。当主保护与后备保护组装在一个箱体内,且功耗较小时,也可共用一个二次绕组; (3) 故障录波器和其他自动装置配置一个单独的二次绕...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1169 时间:2015-07-04
  • 干式测量用电流互感器的类型及额定参数选择 1、类型选择 测量用电流互感器有一般用途和特殊用途(S类)两类。 工程应用中应根据电力系统测量和计量系统的实际需要合理选择互感器的类型。要求在工作电流变化范围较大情况下作准确计量时可选用S类电流互感器。为保证二次电流在合适的范围内,可采用复式变比或二次绕组带抽头的电流互感器。 电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组。 2、 额定...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:664 时间:2015-07-04
  • 电流互感器和变压器的原理的区别: 电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。 若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。又因为一次绕组匝数多、二次...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:659 时间:2015-07-04
  • 10kV户外干式电流互感器一次、二次参数的选择 1、一次参数选择 1)电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们的十进位倍数或小数。 2)电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn)应能满足所在一次回路的最大负...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1200 时间:2015-07-04
  • 互感器作为一种特殊的互感器,其特性与一般互感器有类似之处,但也有其特定的性能要求。按量测参数类别互感器通常分两大类:一类是电流互感器…(current transformer);另一类是电压互感器L2 o(voltage transformer)。电流互感器是将一次回路的大电流成正比的变换为二次小电流以供给测量仪器、仪表、继电保护及其他类似电器。电压互感器是将一次回路的高电压成正比的变换为低电压以...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:836 时间:2015-07-03