本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问穿过火灾探测器剩余电流互感器的零线是不是应该分别设置进出线零排?如果把进出线零排接到一根零排行不行?...查看详情
应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再 有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电 器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。 低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电 压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能 性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提 高, 还可使雷击烧毁仪表...查看详情
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电...查看详情
大家知道,电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时电流互感器是接近短路状态的。 电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于...查看详情
户外干式10kV电流互感器的配置 1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。 2、保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 3、对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置;对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。 4、当配电装置采用一个半断...查看详情
1、10kV 电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。 2 、应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。对于计费用户,应设置专用的计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互...查看详情
高压计量箱用电流互感器的选择原则分析: 额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。 额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; c...查看详情