  • 现有一酒店安装工程..地下室、首层为KTV包房..都各带卫生间..卫生间内仅有洗手盆和坐厕..需做局部等电位联结么? 规范要求带洗浴设施的卫生间做局部等电位联结..那么洗手盆算不算洗浴设施呢?? 本工程设计很草率..设计说明只列出:卫生间做局部等电位联结。...查看详情

    用户:肖元 浏览量:1318 时间:2007-06-06
  • 如题.印象当中感觉要,但最近看到一宾馆土建电气设计图纸上没有,不知诸位有什么看法?如果要做,要不要跟总PE线连通?...查看详情

    用户:sjg6843 浏览量:3303 时间:2007-06-02
  • 如题.印象当中感觉要,但最近看到一宾馆土建电气设计图纸上没有,不知诸位有什么看法?如果要做,要不要跟总PE线连通?...查看详情

    用户:sjg6843 浏览量:1213 时间:2007-06-02
  • 高层住宅, 今天会审,监理方提出要求需要跟大楼总等电位联结,理由是一贯来,包括其他设计院的图纸,都要求联结。 我设计方认为不需要,理由是卫生间局部等电位,“局部”意思已经很明确,不需要跟大楼总等电位联结,而且这样也可以避免卫生间外部引来故障电流传至没有故障的卫生间。 仔细研究了一下《等电位联结安装》02D501-2,里面的总等电位示意图,是要把各个LEB都跟MEB联结,但那些都是设备机房的LEB,...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:8576 时间:2007-05-23
  • 局部等电位联结的工程量包括哪些?应该套用哪个定额子目?...查看详情

    用户:wyuj 浏览量:1648 时间:2007-05-14
  • 一幢高层住宅,部分卫生间做电位连结时,卫生间地板钢筋网与四周圈梁连成一体,在有均压环的楼层,卫生间圈梁刚好又是均压环的焊结钢筋.本人认为万一受到雷击,卫生间钢筋网会有瞬间高电位,但因是等电位,应该不会受到电击,不知各位高手认为如何?请指教!(均压环与防雷引下线连成一体)...查看详情

    用户:云游 浏览量:9619 时间:2007-05-13
  • 总等电位箱引入配电箱的PE接地线选铜导线好还是选扁钢更好一些呢? 谢谢...查看详情

    用户:tjjinbiao 浏览量:880 时间:2007-05-11
  • 请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了...查看详情

    用户:zhuosanfu 浏览量:1639 时间:2007-05-11
  • 总等电位和局部等电位的联结困惑,它们是上下垂直联结吗...查看详情

    用户:lyp8608 浏览量:1930 时间:2007-05-08
  • 请教:等电位在一般民用住宅(低于7层的住宅)中很重要吗?...查看详情

    用户:lyp8608 浏览量:643 时间:2007-05-08
  • 建筑上卫生间等电位是指把卫生间所有可能带电的金属物引线至等电位接线盒,最后和钢筋主筋相连。作用是保持卫生间电位一致,人接触不同东西,电位差基本为零,不会对人构成危害。 工业上防雷接地大家比较熟悉,等电位我不是太清楚。我看到报道,加油站安要求做好防雷接地,但是配电柜门碰上窗子等金属物后,产生了火花,很危险。 在我的印象防雷接地和等电位做法上相互重叠,工业上的区别在那里,请高手回答!...查看详情

    用户:lilin1017@co163 浏览量:1097 时间:2007-05-05
  • 我们公司是天然气输气公司,场站管道阀门多,属于易燃易爆场所。因此对防雷、等电位要求高,每年由省防雷中心对设备进行强制检测。 按照要求管道要进行接地,过阀门要加跨越线。跨越线工程承包出去,跨越线用20mm的铝排,我感觉用铝排不合适,应该用铜排,好像规范不允许用铝做接地,请大家指点! 我们用的是高压阀门,垫子是金属缠绕垫,导电,防雷中心说象这种情况,只要法兰螺丝超过6个,可以不做跨接,请问对不对?...查看详情

    用户:lilin1017@co163 浏览量:1183 时间:2007-05-05
  • 本工程为一高层住宅,要求卫生间必须安装等电位箱,具体为从引下线利用梁主筋焊接至卫生间位置,然后焊接1条圆钢并与等电位端子箱连接.整个过程应该怎样套用定额?...查看详情

    用户:bauery 浏览量:9713 时间:2007-05-03
  • 总等电位联结母线一定要像图籍那样,点对点放射式的吗?还有一个问题想请教一下大家:现在小弟正在做一个小区,负一层地下室有接近3万方,一半是人防区,如果做总等电位,仅仅明敷一圈扁钢就可能需要几公里长,呵呵,利用结构钢筋吧,说是不符合等电位定义,因为等电位联结跟防雷接地是两个不同的定义啊,现在做了就是做一圈扁钢,和防爆门(人防)连接也是用扁钢,不用结构主筋,也不是放射式的,大家能否讨论一下呢,觉得如何?...查看详情

    用户:zhangjieqiu 浏览量:1040 时间:2007-04-21
  • 急问!等电位箱内接地干线从附近柱内防雷引下线上引出来可以吗?...查看详情

    用户:chinaldb 浏览量:1024 时间:2007-04-20
  • 我想了解楼房混泥土基础等电位施工的具体要求和注意事项...查看详情

    用户:sdzb_xh 浏览量:1025 时间:2007-04-10
  • 安装工程造价图片1

    某建筑接地采用基础钢筋,套用均压环子目(利用圈梁钢筋),是不是已经考虑了钢筋和钢筋之间的跨接所用人工材料?还要不要执行接地跨接子目?(图片来自 markweng2008) 1725367...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:2353 时间:2007-04-10
  • 我看过很多图纸,卫生间内的插座PE端子有些直接连在LEB上(从配电箱只引来L线和N线),有些从配电箱引来3根(L、N、PE)线,到底怎样做比较科学呢...查看详情

    用户:hlshlshls 浏览量:2145 时间:2007-04-09
  • 防雷减灾图片1

    请教卫生间的LEB放什么位置比较合理?有什么要求? 对于住宅卫生间,我一般习惯将LEB安装在浴池旁边.个人觉得浴池是卫生间发生触电危险性最大的地方. 请问下面这幅图中LEB装什么位置比较合适?谢谢! 1724703...查看详情

    用户:xyfly121 浏览量:2440 时间:2007-04-05
  • 我做的工程,一般都进行了总等电位联结,比如住宅. 但一直不知道根据什么这样做,具体是哪条规范规定的?是所有的工程都要求做吗? 谢谢!...查看详情

    用户:河图 浏览量:1328 时间:2007-04-02