  • 防雷减灾图片1

    看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! NO.1 等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:97 时间:2023-06-12
  • 电气资料库图片1

    1、基础接地 利用建筑基础做接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物钢筋网焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网做接地体。焊接长度要求:钢筋之间焊接;单面焊不小于12d,双面焊不小于6d,钢筋与扁钢之间焊接;不应小于2倍扁钢宽度(6d钢筋直径)且不少于两面施焊。 2、建筑物防雷引下线...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:199 时间:2023-05-29
  • 电气资料库图片1

    1、基础接地: 利用建筑基础做接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物钢筋网焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网做接地体。焊接长度要求:钢筋之间焊接,需要用圆钢跨接。(土建允许钢筋焊接,但电气要求钢筋需要圆钢跨接);特别指出严谨单面焊(不小于12d,错误的),必须双面焊不小于6d,钢筋与扁钢之间焊接;不应小于2倍扁钢宽度(6d钢筋直径)且不少于两面施焊。 ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:113 时间:2023-05-26
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:wx_32012385 浏览量:16 时间:2023-05-18
  • 装配式施工图片1

    1、基础接地: 利用建筑基础做接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物钢筋网焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网做接地体。焊接长度要求:钢筋之间焊接,需要用圆钢跨接。(土建允许钢筋焊接,但电气要求钢筋需要圆钢跨接);特别指出严谨单面焊(不小于12d,错误的),必须双面焊不小于6d,钢筋与扁钢之间焊接;不应小于2倍扁钢宽度(6d钢筋直径)且不少于两面施焊。 ...查看详情

    用户:cof_13550 浏览量:43 时间:2023-05-16
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:9 时间:2023-05-05
  • 进出入户都是PVC管,还需要进行等电位连接吗...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:9 时间:2023-03-23
  • 继电保护图片1

    来源 建筑工程鲁班联盟 大家可能有所不知,据中消协《中国家庭用电环境调查报告》统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人。这类事故主要原因是某处发生接地故障,由于种种原因保护电器(家庭通常使用微型断路器)没能切除故障回路,故障电压沿着PE导线传到了同系统的非故障设备、非故障回路的用电设备外壳上。卫生间这个潮湿场所则是电击事故的高发场所。 2021年龙岗区某出租楼栋三楼,一...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:23 时间:2023-02-26
  • 输变电工程图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:22 时间:2023-01-05
  • 防雷减灾图片1

    2003年的高层楼房,共20层,本套位于12层,框架结构。2个卫生间相邻,都位于房屋中间位置,属于暗卫。卫生间无等电位箱。现在要重新装修这套房子,计划一个卫生间有淋浴和浴盆,另一个卫生间只有淋浴,干湿分离。 卫生间墙壁计划砌轻体砖。冷水、热水管都用PPR管。2个卫生间用电分别各自一个回路,脸盆处有插座供吹风机使用,卫生间内电器还有照明灯,暖风机。卫生间隔壁是洗衣房,洗衣机用电是卫生间外的回路。卫生...查看详情

    用户:自然的心境 浏览量:24 时间:2022-12-07
  • 车间每层的等电位连接是否要跟柱子主筋里的防雷引下线相连接?设计院和应急管理专家都是两种观点,一种观点是等电位连接要用扁铁引下到总等位箱,然后总等电位箱用接地断卡接到建筑外的接网中,一种做法就是每层每处都与防雷引下线相连。 实际我发现后一种做法更好,前一种做法多年以后会腐蚀导致连接不好。规范上也没有明确。...查看详情

    用户:前頭山人 浏览量:40 时间:2022-11-28
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:保护电位 近年来我国发生了许多触电事故和雷击事故,据有关部门调查发现大部分的事故都是由于未进行有效的保护接地而造成。总等电位联结属于保护接地的一个形式,它的概念是将建筑物内所有外带电金属汇接到进线配电箱近旁的接地母排即总接地端子板上而互相联结。它能在降低预期接触电压方面起到良好的效果。从而保证了在故障情况下的人身安全。所以在工程设计中,应遵照有关规范规定进行建筑的总等电位联结。那么具体什么...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:45 时间:2022-11-28
  • 装饰装修施工图片1

    卫生间等电位卫生间等电位一边是与楼体结构钢筋连接接地,一边是等电位接线端子与卫生间内的洁具电器连接。卫生间等电位端子,通过导线和建筑楼体的结构钢筋相连接,结构钢筋在地基处有接地点,所以卫生间等电位端子是接地装置,与大地相连接,是接地保护。这个连接一般建筑交工的时候已经做好,在做装修的时候检测下,接地有效即可。 建筑接地保护主要是为了避免雷击伤害,古代土木建筑中经常发生火灾,其中是因为没有接地,雷...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:33 时间:2022-11-25
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:室内静电电位 机房防静电地板的安装大家应该都会,大致流程如下图: 但是关于静电地板的等电位做法,估计很多人还不是那么的清楚,今天搜集资料为大家普及一下。 一、可参考的规范有: 防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012 二、防静电地板接地检验要求: ? 独立的防静电接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。 ? 独立...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:256 时间:2022-11-11
  • 装配式施工图片1

    >>>> 雷电等电位连接 根据《雷电防护 第3部分》附录E.6.2,对高于30 m的建筑,建议在20 m及以上每隔20 m进行等电位连接,即应将外部引下线、内部引下线和金属部件连接在一起,形成内部LPS的保护性电位均衡法拉第笼。同时,第4.3节要求“预制钢筋混凝土建筑内,各相邻预制混凝土模块间应建立电气连接。” 装配式建筑应按上述要求做好雷电等电位连接。装配式剪力墙结构...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:16 时间:2022-11-09
  • 装饰装修施工图片1

    在一般人的印象中,这不是一件什么危险的事情,也许从来也没有这样的念头闪现。但是要知道,从这样的环境中能够保障你生命安全的是一个叫等电位的装置。外行人别说见过了,可能听都没听说过这个东西,更别说它的作用是什么了。 刚装修的时候我也像很多朋友一样,对于各种东西都不清楚,所以胡乱装了一通,但是后来对于家装有了一些了解之后才发现其实存在很多的问题,就拿卫生间来说,当时我们家就没有安装等电位联结端子,其...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:15 时间:2022-11-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:室内静电电位但是关于静电地板的等电位做法,估计很多人还不是那么的清楚,今天搜集资料为大家普及一下。一、可参考的规范有:防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012二、防静电地板接地检验要求:独立的防静电接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。独立的防雷接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。独立的交流工作接地电阻...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:188 时间:2022-11-06
  • 输变电工程图片1

    等电位联结 , 通俗的讲 是指将建筑物内人体所能触及到的金属导体及其他金属构件连接在一起,形成一个等电位网络,使得在其发生电气故障时(诸如雷击等),金属导体均保持在一个相等的电位,以减少雷击电流或其他电气故障产生的“浪涌”电流在它们之间产生的电位差,从而达到保护人生及设施安全的目的。在当前的电气工程中,存在由于对等电位联结的理解不正确或思想不重视,经常出现安装不到位的问题,例如该联结的未...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:28 时间:2022-11-04
  • 土建工程造价图片1

    等电位连接的作用 ⑴ 等电位连接能减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。 ⑵ 等电位连接能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外壳及其他金属物体与地之间的电压,减小因漏电或短路而导致的触电危险。 ⑶ 等电位连接有利于消除外界电磁场对保护范围内部电子设备的干扰,改善电子设备的电磁兼容性。对穿过不同防...查看详情

    用户:叛逆的红酒 浏览量:17 时间:2022-10-27
  • 相邻两个卫生间其中一个卫生间有等电位箱,一个花洒接入等电位线了,另一个卫生间的花洒防漏电保护线可不可以连接到前面那个花洒的线上?...查看详情