框筒结构更新时间:2024-05-02 11:49:07

本专题为土木在线框筒结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框筒结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 钢结构工程图片1

    程倩倩,连 鸣,辛 力,苏明周, 关彬林 摘 要: 为了改善传统钢框筒结构抗震性能差和震后不易修复的缺陷,在裙梁跨中设置可更换双槽钢耗能梁段,提出含双槽钢腹板螺栓连接的钢框筒结构(SFT-WSL)。首先介绍了SFT-WSL构件的设计要点;然后根据结构的受力变形特点得到结构的滞回耗能修正系数,用以考虑双槽钢腹板螺栓连接变形的贡献,可用于基于性能的结构塑性设计;其后提出了结构的有限元建模方...查看详情

    用户:coc_99150253 浏览量:8 时间:2023-06-16
  • 结构资料库图片1

    包联进,陈建兴,钱 鹏 摘要:以某400m高外框筒+核心筒超高层结构为分析对象,利用有限元软件ETABS研究了不同结构立面布置、高度、高宽比、角柱与中柱横截面面积比对结构剪力滞后效应的影响规律,通过分析某一单层两跨平面框架的传力机理,从理论上验证了数值模拟的结论。同时,分析了节点刚域、底部空间转换、框筒开洞率和设置加强层对框筒结构受力性能的影响。结果表明:框筒结构自下而上开始从正剪力...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:37 时间:2022-09-30
  • 结构资料库图片1

    摘要:为准确模拟施工过程结构的受力和变形状态,考察剪力墙和框架柱的竖向变形差异,利用Midas/Gen 对某超高层框筒结构进行施工模拟分析。分析结果对于设计及施工过程均有一定的指导意义,施工时应对结构进行逐层找平,并应考虑到荷载长期效应对结构的影响。 关键词:超限高层;施工模拟;竖向变形;收缩徐变 1 工程概况 本项目地块规划有广汕铁路和穗莞深城际铁路,广州地铁13 号线与16 号线在此交汇。凯达...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:16 时间:2022-09-30
  • 框架-核心筒结构的首层层高和避难层层高有时远大于其他楼层,有的框筒结构本身构成就是弱框架强内筒体系,这时有的楼层尤其是底部区域的楼层框架部分承担的剪力与该楼层的剪力之比会很小,有的甚至小于 5% 。这时设计者会提出疑问: 即框架部分只承担这么小的楼层剪力,结构的抗震安全性是否会有问题? 框架柱或剪力墙的侧向刚度特点分析 框筒结构中框架柱、筒体墙侧向刚度特点分析高层结构层侧向刚度是由上下两...查看详情

    用户:coc_16747735 浏览量:35 时间:2022-07-28
  • 精选:20套框筒结构办公楼施工图https://bbs.zhulong/detail42952128/#f=tmzx...查看详情

    用户:wx_1618216796049 浏览量:216 时间:2021-04-14
  • 建筑结构丨超高层建筑的结构体系——框筒、斜交网格筒体、支撑筒,干货Get! 本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们! 因为工作以来接触的项目主要是以超高层结构为主,所以今天想跟大家聊一聊超高层的结构体系。超高层建筑的结构体系的话题很大,因为超高层建筑的结构体系多种多样,很难完全包括进去,这里主要以小编所了解到的结构体系进行介绍。 1 ...查看详情

    用户:cdzlsfra 浏览量:1192 时间:2021-04-12
  • 本资料是5栋框筒结构科研楼幕墙施工图,出图时间是2018年9月。 建设概述:本设计由C1、C8、C9、C10 、C12共5栋楼组成,C1为11层,建筑高度49.98m;C8为5层,建筑高度20.45m;C9为4层,建筑高度16.60m;C10 为5层,建筑高度26.05m;C12为2层,建筑高度10m。幕墙耐久年限是25年。设计内容:玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、采光顶棚、玻璃栏杆、钢结构雨蓬、铝...查看详情

    用户:cof1596781755878 浏览量:255 时间:2021-01-20
  • 给大家学习分享...查看详情

    用户:小砼匠 浏览量:756 时间:2019-08-30
  • 混凝土结构图片1

    请教各位大神,框筒外加部分剪力墙,该种类型是否判别为框剪结构;高度50多米,8度地区,外围不加剪力墙,很难算过;6112837...查看详情

    用户:cof1535348442823 浏览量:473 时间:2019-03-05
  • 混凝土结构图片1

    6112831请教各位大神,如图,该种类型是否判别为框剪结构;高度50多米,8度地区,外围不加剪力墙,很难算过;...查看详情

    用户:cof1535348442823 浏览量:730 时间:2019-03-05
  • 混凝土结构图片1

    转载于: iStructure,已获授权 作者:杨笑天 19世纪80年代起,在钢材冶炼和电梯技术的发展推动下,美国掀起了的第一次高层建筑热潮。 1931年落成的纽约帝国大厦EmpireState Building采用钢框架支撑结构,共计102层,达到381m的高度。1951年增加了天线后总高度达到443.2米。 6024861 帝国大厦,1931年,结构设计SOM 帝...查看详情

    用户:结构学院 浏览量:8245 时间:2018-08-21
  • 53层钢骨混凝土框筒结构超高层豪华大酒店结构施工图(242.8米)...查看详情

    用户:vikinson 浏览量:3500 时间:2017-09-21
  • 框筒结构,核心筒外两圈框架,结果核心筒轴压比很小,不利于核心筒抗水平力,大家有何高见,谢谢!...查看详情

    用户:ytg123456 浏览量:1813 时间:2017-02-13
  • 公共建筑设计图片1

    33层框筒结构办公写字楼建筑、结构、给排水全套施工图 本工程为深圳南山,地下3层,地上33层,地下3层均为车库及设备用房,地上1~4层为商业,5~17层、19~33层为办公用房,18层为避难层及设备间,五层局部为避难间。建筑图包括建筑设计说明,人防设计,平面图,立面图,节点大样,楼梯详图等,结构图包括平面布置图,配筋图等,给排水包括平面图、系统图等,总图等,全套图共一百多张图。 564628956...查看详情

    用户:yuri丨on丨ice 浏览量:1374 时间:2016-11-10
  • 地基基础图片1

    之前做了一个框筒结构的复合地基设计,楼高80米,地下三层,平板式筏板基础。主楼地下采用CFG桩复合地基进行处理。 起初筏板下均匀布桩,主要考虑是复合地基并不是实际的桩基,就没有考虑变刚度调平设计。 后经专家评审(省里要求的专项评审),提出应进行变刚度调平设计。 查了查《建筑地基处理技术规范》,确实有此种说法。 5440381 5440382...查看详情

    用户:lgdong2011 浏览量:3112 时间:2016-02-18
  • 高宝大厦巨型框筒结构静力弹塑性(Pushover)分析...查看详情

    用户:80后结构人 浏览量:1510 时间:2015-03-18
  • 对于9.1.11-3,我是这样理解的: 1)“框架部分分配的地震剪力标准值小于结构底部总剪力的20%”应该指的是某一层的框架地震剪力, 2)“其最大值不小于底部总剪力的10%”指的是框架所有楼层的地震剪力最大值, 但不明白的是“按底部总剪力的20%和楼层地震剪力最大值的1.5的较小值调整”的楼层是1)中的某一层框架地震剪力,还是2)中框架所有楼层地震剪力均调整? 对于规范此条规定,正确的理解应该是...查看详情

    用户:qhr259573 浏览量:965 时间:2015-03-17
  • 混凝土结构图片1

    5062045 今天斗胆给整理了一些有关于”框筒结构的剪力滞后问题“,试着针对此问题进行分析,希望大家能够一起交流、探讨,以下言论仅代表个人观点,还请大神赐教。 框筒结构有单筒和束筒之分,单筒是梁柱在平台内侧形成的闭合体,束筒是在平台内侧形成的多个闭合体。无论单筒和束筒,腹板框架承担绝大部分剪力而翼缘框架承担绝大部风弯矩,它们之间通过框筒束联系,如果角柱很弱,则达不到上述效果。由于梁的弹性变形...查看详情

    用户:变形结构侠 浏览量:12564 时间:2015-02-03
  • 本帖最后由 ytg123456 于 2016-3-9 10:31 编辑 一,框架梁与筒之间应该为刚接,这是由混凝土梁截面决定的。 二,钢筋混凝土框筒结构框架主梁如果与框筒铰接合理吗?...查看详情

    用户:ytg123456 浏览量:5037 时间:2015-01-23
  • 本帖最后由 ytg123456 于 2015-1-21 15:17 编辑 框筒结构中的筒的刚度弱,筒内剪力墙少,底部剪重比不满足规范要求,可以吗?规范仅对框柱刚度弱的予以加强,对筒体弱的没提要求。...查看详情

    用户:ytg123456 浏览量:1622 时间:2015-01-20