控制柜更新时间:2025-12-01 09:44:22

本专题为土木在线控制柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与控制柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 成套电气设备图片1

    可编程序控制柜、PLC控制柜指由PLC系统集成商成套、配线和调试好的控制柜,它可实现电机、变频、仪表等诸多设备自动控制和监控。 6013763 PLC控制柜一般由这些部分组成 1、PLC柜体 做工精细的PLC柜体是整套PLC控制系统的外部形象,既要经济实惠,又要高端大气上档次,更要兼顾防水、防尘、结构合理便于元件安装的要求。昌晖仪表向各行业提供仿威图机柜,这是PLC控制柜体首选,...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:789 时间:2018-07-30
  • 想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?...查看详情

    用户:qqypp168 浏览量:7317 时间:2018-03-28
  • 供配电技术图片1

    一、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。 二、 范围适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。 三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。 四、内容 1、准备工作: A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。 B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1206 时间:2018-02-06
  • 1.断开电源,检查控制柜的机架是否有可靠的接地,并使接地电阻不大于4Ω。 2.控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流),在维修保养时祥泰电气提示必须分清电路,防止发生短路事故。 3.控制柜上的全部电器开关,应动作灵活可靠,无显著噪声,连接线结头和接线柱应无松动现象,动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。 4.用软刷或吹风清除屏板插件和全部电磁...查看详情

    用户:uyik 浏览量:450 时间:2018-02-01
  • 1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1829 时间:2018-01-08
  • 对于电气控制柜冷却方式通常情况下祥泰电气认为有以下的两种: 一、风扇冷却:风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本也很低,但是缺点尤其突出,因为在空气对流的时候。 二、空调冷却分为两类:外部冷却和内部冷却 1、空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有一定可行性,但是不足也是很多。 2、空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来...查看详情

    用户:uyik 浏览量:547 时间:2018-01-02
  • 水泵控制柜由厂家配套提供的,在做预算时和施工过程中,控制柜是归到给水设备里还是电气设备里?谢谢。...查看详情

    用户:tjxl24 浏览量:1303 时间:2018-01-02
  • 6KV 电机控制柜可以放在工作现场吗?放置于车间内,安全距离都满足,但是没有放置于配电所内,可以吗?出自哪个规范?谢谢...查看详情

    用户:老陈皮 浏览量:321 时间:2017-12-28
  • 求一套水泵变频巡检带控制柜的图纸...查看详情

    用户:孟浩然6688 浏览量:344 时间:2017-12-08
  • 1、机械应急启泵装置应独立成柜,不得与消防泵控制装在一个柜内; 2、消防配电设备ATS应独立成柜不得与消防泵控制回路装在一个柜内; 3、消防稳压泵控制回路不建议安装在消防主泵控制柜内,可由泵组自带控制箱。...查看详情

    用户:co1507684221296 浏览量:486 时间:2017-12-01
  • 请教,商业部位的防排烟风机控制柜能安装在走道上吗?疏散楼梯间当然是不能装的。装电井里又被锁住了,联动时无法操作。...查看详情

    用户:cnhanhan 浏览量:776 时间:2017-11-13
  • 水系统中什么时候需要用到电气控制柜?什么情况下可以不要?是看系统中水泵的多少吗?还是?...查看详情

    用户:biuuu 浏览量:363 时间:2017-11-08
  • 供配电技术图片1

    在如今工业生产中,只要涉及控制的地方,都离不开PLC,PLC柜的布置与设计,是制作PLC柜的基础与关键。 01、柜型的选择 适用于装PLC的柜型,通常选用固定柜,且门板为整门的柜型,如KB柜、九折柜和十六折柜等,不宜选GGD柜、固定分割柜、抽屉柜。因为PLC柜内元件基本上为整板安装,如果采用了柜门分割的柜型,不便于安装和调试。对于GGD柜如果必须选用时,需做一下非标设计,将仪表门、前门和下通风门合...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:1008 时间:2017-10-23
  • 供配电技术图片1

    二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。 因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。 基本要求 1、按图施工、连线正确。5882248 2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:2142 时间:2017-09-26
  • 控制柜装配是电工电气行业的工作,能保证控制柜的正常使用,也是保证电气工程的安全性。很多人都不知道控制柜装配注意事项,以及其作用和价值。 控制柜装配不是简单的工程,因为在装配过程中需要注重很多细节问题,如果在装配中不注重细节问题,那最终会给电气工程带来影响,同时也会造成安全隐患问题的发生。 一、装配流程 装配流程是装配工作的保证,因为只有按照流程的装配,才能保证装配的工作质量。流程是装配...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1330 时间:2017-09-25
  • 有做过PLC防爆控制柜的大神吗?用什么PLC好点?...查看详情

    用户:心灵更辽阔 浏览量:409 时间:2017-09-12
  • 变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题: http://f.zhulong.com/v1/tfs/T1hqLTBmxv1RCvBVdK.jpg 一散热问题变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:1143 时间:2017-08-24
  • 供配电技术图片1

    5847426二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。 二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:5410 时间:2017-08-01
  • 供配电技术图片1

    一、元器件安装 1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 :需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 2、组装前首先看明图纸及技术要求 3、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 4、检查元器件有无损坏 5、必须按图安装 (如果有图) 6、元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 7、同一型号产品应保...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:3224 时间:2017-07-19
  • 我们有10千伏的直接启动电机,需要就地控制箱进线控制,控制电机启动/停止的按钮应该用什么颜色?如果按照GB4025 相关的描述,启动要用绿的的按钮,停止用红色按钮,但是,按照10千伏高压柜的一般应用,红灯显示的是运行状态,绿灯是停止状态,会不会觉得很乱啊?那位有经验,指导一下? 谢谢...查看详情

    用户:moma00 浏览量:622 时间:2017-06-01