各位朋友,麻烦大家在此停留几分钟,帮我处理几个问题 在下正在一个抽水蓄能电站进行尾水隧洞基础处理,目前水库已经蓄水,隧洞已完成浇筑和灌浆孔造孔,但是出现一个严重的问题:灌浆孔漏水。在按照规范完成灌浆后还是漏水,并且灌浆孔已经不再下浆,所以在下想请教一下这是怎么一回事,怎样进行封孔呀!!!...查看详情
我设计的圆形压力隧洞:断面4.5m*4.5m,衬砌厚度0.4m。两条隧洞平行布置:洞长分布为380m、430m(包括压力钢管) 1、下平段:内水压力静水头45m,水锤压力水头27m,即总水头73m,我配的是双层钢筋,受力筋(Ⅱ级钢筋)φ18,每米6根,分布钢筋φ12@300.请问大家我的配筋是否合理,长期组合和短期组合的裂缝宽度满足规范要求的0.25mm和0.3mm吗? 2、上平段:即总水头40m...查看详情
到计算其他荷载那个页面,裂缝计算中的单侧实配钢筋怎么输入?我的是对称配钢筋主钢筋16每米6根。分布钢筋12间距300mm。 1752213...查看详情
请教: 水工隧洞衬砌计算时灌浆压力取多少呢? 对于一个净宽14米,直墙高12.5米,衬砌1.2m,120度圆心角的隧洞,这个灌浆压力取多少呢? 谢谢!!!!...查看详情
求大家帮个忙 《水工隧洞的设计理论和计算》第二版 最后还有附录G的一部分没有,对隧洞配筋很是重要的参数 能不能补充上来完整版的 478-488页有书的朋友能补发一下吗? 非常感谢!...查看详情