距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线虹吸雨水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与虹吸雨水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
CECS183:2005《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程屋面》要求虹吸雨水系统采用的管材为HDPE专用排水管材管件,不能采用PE给水管材管件,其原因有以下两点: ①PE给水管道管壁较厚,焊接熔瘤过大,会影响整个虹吸系统的有效压头,无法形成虹吸现象; ②PE给水管道设计时通常只考虑承受正压的能力,而虹吸系统通常处于负压状态(管内负压可以达到0.8kg),因此PE给水管道没有经过特殊的工艺处理,无法承...查看详情
防水、装饰保温一体化、虹吸雨水排水,这几大方面的问题,各位建筑设计师主要是采用什么材料、什么做法啊? 希望能够与大家共同讨论,共同解决防水层容易窜水、外墙保温与装饰石材及铝塑板冲突、传统雨水排水影响外观及排水能力不强等问题? 如想多多交流,可加QQ:571596050,共同进步!!...查看详情
虹吸排水、同层排水、雨水回收,希望能和各位共同探讨这些问题。 本帖最后由 hongxitongceng 于 2008-12-12 14:56 编辑 ]...查看详情
设计原图和 计算书 1. 本工房屋面雨水采用虹吸内排水系统.根据规范,雨水系统排水工程设计的暴雨重现期采用P=10年,雨水排水工程与溢流设施的总排水能力按不小于50年重现期设计. 2. 本设计图纸只供招标使用,中标单位在施工图设计中,应与设计院保证屋面排水系统的安全....查看详情
接触了虹吸式雨水系统,问题碰到了一些,尤其在排水管吸力太大,对于钢结构屋面要求特殊。 我想问的是,如何解决、防止类似问题。...查看详情
我们公司设计一个项目,有二十万平米的面积都是架空上,上面要做一个大广场和几十栋住宅,请问这种情况可否用虹吸雨水做排水,高手指教...查看详情
屋面虹吸雨水的设计理论...查看详情
简介: 提供了综合布管,雨水斗、立管、横管等平面布置功能。自动绘制系统图。包括虹吸流雨排水计算和重力流雨排水计算。自动考虑国家规范对虹吸式屋面排水系统压力平衡方面的要求。自动统计材料表及自动图例表等;标柱及工具:包括雨水斗标注、管径管长标柱、标高标注、管代号标注、尺寸标注、进出户管标柱等,可以方便快捷标注图面元素。...查看详情
有谁知道虹吸雨水斗的价格?是以单个报价报价还是以整个系统报价?请高手指教!...查看详情
大家好: 我是学环境工程的。现在转行做虹吸雨水排放 请问你们有什么好点的参考书籍介绍下啊? 谢谢了...查看详情
技术标和商务标部分?不胜感激!...查看详情
某奥运工程虹吸雨水施工方案 资料简介(某奥运工程虹吸雨水施工方案) 某奥运工程虹吸雨水施工方案 国家游泳中心位于奥林匹克公园中心区内,是北京2008 年奥林匹克运动会的游 泳跳水中心。建筑呈立方体形,长轴与短轴长度均为176m。采用膜结构作为屋面,选 用透明的ETFE 膜为材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系统。 建筑层数和建筑高度:主体为单层,附属部分地上局部四层,地下二层。建筑高度 30.736m...查看详情
建议天正给排水下一版增加虹吸雨水计算...查看详情
《虹吸屋面排水技术规程》上规定可以采用HDPE管道,通翻国内的规范,发现没有具体约定HDPE管道的国家标准,建设部于2007年3月8日签署发布了本城镇建设推荐性标准《建筑用排水聚乙烯(HDPE)管材、管件》的标准,到2007年10月1日开始实施,我想问谁知道在这之前国内HDPE排水管道是依照什么标准生产的,是不是依照ISO标准? 有谁知道现在那个厂家开始依照《建筑用排水聚乙烯(HDPE)管材、管件...查看详情
俺是一个新手,请教各位大虾,虹吸式雨水排水系统与传统的重力式排水系统各有那些优点和缺点,谢谢啦!!!...查看详情
请问:设计院已按照一家专业公司的设计出了施工图,但是甲方想另找一家专业公司来做。这样改动的话,是否影响太大,是否需要第二家公司重新配合设计院出图?如果不用改动设计,而是让第二家参照第一家的设计直接施工,是否可行?...查看详情
1万平方出头的一个钢结构屋顶的厂房,就两条190米长的天沟,而且天沟都是靠外墙的,是做虹吸还是传统的重力流呢?...查看详情
鄙人最近接了一个5000人的体育馆工程,紧急需要几家比较好的做虹吸雨水、消防水泡的厂家合作!辛苦辛苦!...查看详情
提供虹吸系统报价优化及配货, 批发零售虹吸雨水斗;HDPE管材;HDPE管件; 各种虹吸系统焊接产品 ;虹吸系统工程施工技术支持 ,承包全国各地虹吸系统现场安装施工, 联系人:小高 联系电话:15920024929 联系QQ:611024929 1734355...查看详情
现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。 采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。 现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。 天沟为300...查看详情