距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线雨水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
58126415812641 上图中,有3个标注1.0和一个1.5分别是什么意思?不会是坡度吧? 5812641...查看详情
图纸没说明,现在甲方要求我们出去的雨水管管底要高于原市政管顶,规范有这要求吗...查看详情
求教! 小区雨水管道接入市政管网的检查井,有没有要求接入管道管底标高高于原有管道的管顶标高?谢谢。请回的详细些,最好有规范参考。...查看详情
提高城市雨水管网的建设标准是解决城市内涝问题的一个重要途径。但是,雨水管网建设标准的提高,会使工程造价增加。提高设计重现期对雨水管网断面尺寸和工程造价的影响到底有多大?对全国各地的影响会有多大程度的不同?小编带你看理论推导以及案例分析。 理论推导 本文开展的理论推导基于暴雨强度公式。编制暴雨强度公式时,取样方法有年最大值法和非年最大值法两类,国际上的发展趋势是采用年最大值法。我国目前普遍采用的是年...查看详情
求助:哪位老师给解答,万分感谢。我家在东北,家楼房高层(总21层),我在第2层,王八蛋开发商设计的楼顶雨水管道从室内开放式阳台经过,到我家后改横管穿出我家阳台内墙。而我家室内这段立管是埋进挨着的室内墙体里的,这样与立管上下连接就有两个45度弯头。不知道是施工损坏还是材质不好热胀冷缩(我怀疑热胀冷缩拉伸的),与楼上下来的立管连接的弯头横向开裂4-5mm,能看见里面黝黑的管道,求助老师换什么材质的弯头...查看详情
本人做小区室外雨污水,其中中段大概有40米管道,因覆土太浅,我想暗渠将前后雨水管道衔接一下。不知可行否?雨水管径在300....查看详情
如题,比如1000的管子后面接800的管子...查看详情
我们是施工单位要做一条雨水管,设置了一个排出口,结构物有泄槽、消力池、干砌石护底,雨水管道的施工规范我就找到了,但是缺少以上结构物的规范,是否能用水利规范?或者市政有对应的规范,麻烦各位大神指点指点。谢谢!...查看详情
公路改造项目,原有市政雨水管道埋深就比较深,现在直接连接的话最深处已经超过了八米多,这种情况应该怎么处理...查看详情
某河道新建河堤为钢筋混凝土挡土墙,现有一雨水管道穿过新建钢筋混凝土挡土墙排入河道,这样一来雨水排出口和钢筋混凝土河堤之间就需要相互配合,但问题是钢筋混凝土河堤是垂直式的,而图集雨水排出口是有坡度的,这样会导致雨水排出口和钢筋混凝土河堤之间看起来非常不协调,还有几个疑问如下面图片所示。 还有我的钢筋混凝土边缘应该和端墙(图中11位置)平还是和翼墙平(图中22位置)呢?而且不管和哪个平都会导致翼墙会突...查看详情
最近看《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002,诸多疑问: 3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。 5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。 请问: 5.2....查看详情
请问外墙雨水管底部砌的那个混凝土墩子或者一些成品的叫什么名字?...查看详情
路面比渠道高很多,如果雨水排到渠道里,排出口那段管道埋深很浅,不符合冻土标准,但是雨水也不能倒虹过渠,那么雨水管怎么穿渠道呢,求各位大神指点。...查看详情
天面雨水管排到地面时可以连接进雨水口么,还是只能接雨水检查井?...查看详情
求助,我在网上查PE管不需要加伸缩节?...查看详情
一个轻钢结构的仓库,建筑专业给出的雨水系统的做法为见L13J5-2的T4-1和 Y5-2,雨水管为外径110的PVC管。 我截了图,想确定一根雨水管(雨水斗)的泄流量,可是这是个什么雨水斗呢?还是没有雨水斗呢? 5734002 5734003 5734002 5734003...查看详情
雨水管与预埋管打架,调整预埋管高程,预埋管与雨水管的间距要求是多少?...查看详情
在做排水防涝规划中有雨水管网能力评估,是按照正常的雨水管网设计方法哪?如:t=t1 t2,P取不同的重现期,1年、2年、3年等 还是t取固定值,如:2h。P区不同的重现期,来计算雨水量...查看详情
19层楼的雨水斗有什么要求没有?雨水管用110pvc的行不?...查看详情
PE雨水管可以直接埋在混凝土里面吗?...查看详情