沉淀池设计更新时间:2024-04-08 11:02:44

本专题为土木在线沉淀池设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与沉淀池设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 污水处理厂沉淀池原理、设计和运维 沉淀池是一种广泛应用于污水处理、化工、医学等领域的重要设施,其原理基于重力沉降和颗粒分离的原理。本文将详细介绍沉淀池的工作原理、设计要素、运行维护等方面的知识。 一、沉淀池的工作原理 沉淀池利用重力沉降的原理,将悬浮物从液体中分离出来。当含有悬浮物的污水进入沉淀池后,由于重力的作用,悬浮物会逐渐下沉到池底,而清水则会逐渐上升。在沉淀过程中,悬浮物会形成团状或絮状...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:14 时间:2023-12-23
  • 沉淀池相关设计要点及适用条件(一)沉淀的概念在污水处理过程中,沉淀是指将污水中的悬浮物和颗粒物通过重力沉降的过程。这个过程通常发生在沉淀池中,也称为沉淀池沉淀。沉淀池是一种用于污水处理的单元,通常是一个大型的混凝沉淀池。在污水处理过程中,污水首先通过混凝剂的作用,将悬浮在水中的微小颗粒物和有机物质聚集成较大的颗粒,这些颗粒物称为污泥团。然后,污水进入沉淀池,由于重力作用,污泥团会逐渐沉降到池底,形...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:28 时间:2023-07-08
  • 求接触絮凝沉淀池、空气擦洗滤池、高密度沉淀池的相关设计资料...查看详情

    用户:qq_1617527850766 浏览量:16 时间:2023-01-16
  • 水处理图片1

    1、 工艺描述 高密度沉淀池是混凝沉淀计算的总结与发展,该工艺将澄清技术与污泥浓缩技术结合起来,能够进一步去除二级出水中SS、TP以及部分COD等污染物。高密度沉淀池分为反应区、沉淀区、出水区三个区域。在反应区,涡轮搅拌机以达到10倍进水的内循环率进行搅拌,对水中原油的悬浮固定进行剪切,重新成成大的易于沉降的絮凝体。在沉淀区,易于沉淀的高密度悬浮物快速...查看详情

    用户:zgbhkfxo 浏览量:211 时间:2022-12-30
  • 中水处理回用图片1

    中进周出沉淀池也称普通辐流式沉淀池,污水流入中心管道,经过导流筒上的孔口辐射至池周边。 污水在入流区附近的速度较大,而在池周边流速较小,故入流区附近的沉淀效果较差。 由于池周边较长,出口处的出流堰口不容易控制在同一水平,故采用锯齿形三角堰或淹没式溢流孔,尽量使出水均匀。 (1)主要参数 对于中进周出辐流式沉淀池,直径与有效水深之比宜为 6-1...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:897 时间:2022-09-20
  • 中水处理回用图片1

    高效沉淀池池设计计算书 高效沉淀池(高密度)的特点和优势 高密池可用于原水净化也可用于污水混凝沉淀去除SS,或者用于中水回用,膜浓水等工艺的软化澄清。 高效沉淀池(高密度)工作原理 原水投加混凝剂,在混合池内,通过搅拌器的搅拌作用,保证一定的速度梯度,使混凝剂与原水快速混合。 高效沉淀池分为絮凝与沉淀两个部分,在絮凝池,投加絮凝剂,池内的涡轮搅拌机可实现多倍循环率的搅拌,对水中悬浮固体进行剪切...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:236 时间:2022-09-19
  • 中水处理回用图片1

    一、 基本结构 平流式沉淀池分为进水区、沉淀区、存泥区、出水区4部分。 1进水区 进水区的作用是使流量均匀分布在进水截面上,尽量减少扰动。一般做法是使水流从絮凝池直接流入沉淀池,通过穿孔墙将水流均匀分布在沉淀池的整个断面上。 为使矾花不宜破碎,通常采用穿孔花墙 V<0.15-0.2 m/s,洞口总面积也不宜过大。 2沉淀区 沉淀区的高度一般约...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:319 时间:2022-09-19
  • 中水处理回用图片1

    初沉池之斜管沉淀池设计 一般规定 斜管与斜板沉淀池的结构也包括进水与配水区、沉淀区、出水区、污泥区四个部分。目前在实际工程中应用较多的是异向流斜板(斜管)沉淀池,其结构示意见图 构造 斜板(管)沉淀池是根据“浅层沉淀”理论,在沉淀池沉淀区放置与水平面成一定倾角(通常为60°)的斜板或斜管组件,以提高沉淀效率的一种高效沉淀池。斜板(管)沉淀...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:570 时间:2022-09-19
  • 混凝沉淀池设计计算过程 以竖流式为 例1.设中心管内流速 =0.03m/s,采用池数n=60,则每池最大设计流量: =Q/n=0.029m3/s 中心管面积: = / =0.97m22. 沉淀部分有效断面积设污水在池内的上升流速为0.7mm/s,则:F= /v=41.43m23. 沉淀池直径:D= =7.35m﹤8m4. 沉淀池有效水深设沉淀时间T=1.5h,则 =...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:232 时间:2022-09-07
  • 平流式沉淀池 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。 平流式沉淀池基本要求如下: (1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~1...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:66 时间:2022-09-01
  • 本节主要讲解沉淀池的设计计算内容。 01沉淀的基本理论 排水部分的沉淀理论和给水部分的沉淀理论基本一致。沉淀从物理化学角度可以分为容积沉淀和表面沉淀,其中容积沉淀又分为自由沉淀、絮凝沉淀、拥挤沉淀和压缩沉淀4种类型,表面沉淀就是过滤。对于过滤是给水当中的重点内容,在此不叙述。 对于容积沉淀的4种类型,各自代表段工艺如下所示。 1.自由沉淀:平流沉砂池、沉淀池初期沉淀; 2.絮凝沉淀:初沉池经过短暂...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:223 时间:2022-08-31
  • 简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、一般规定: ①设计流量应按分期建设考虑: 当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算,沉淀时间不宜小于30min。 ②沉淀池的个数或分格数不应少于2个,并宜按并联系列设计。 ③沉淀池的超高不应小于...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:67 时间:2022-08-30
  • 污水处理项目中选用何种型式的沉淀池取决于沉淀池在工艺流程中的位置、来水水质和特点、污染物去除要求、上游单体的设计参数、设计规模、占地要求和经济条件等因素。 (1)当 占地紧张 时优先考虑 周进周出二沉池和平流式二沉池 ; (2)规模小的项目占地紧张可选 竖流式二沉池和斜板/斜管沉淀池 。 竖流沉淀池排泥方便,管理简单,占地面积较小,池子深度大,施工困难,...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:45 时间:2022-08-18
  • 一、平流式沉淀池 平流沉淀池的表面形状一般为矩形。水在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,水流缓慢水平流动,水中的悬浮物逐渐沉入池底。沉淀区的水溢出堰口,通过出水槽排出池外。平流沉淀池的基本要求如下:1)平流沉淀池长度多为30 ~ 50m,池宽多为5 ~ 10m,沉淀区有效水深一般小于3m,多为2.5 ~ 3.0m,为保证池内水流分布均匀,长宽比一般不小于4: 1,长宽比8 ~ 12...查看详情

    用户:背着书包去值树 浏览量:418 时间:2022-07-26
  • 10000m3/d机械絮凝加斜管沉淀池施工图采用桁车式吸泥机的地上式平流式沉淀池辐流式沉淀池设计和安装全套工艺图纸推荐资料:10000m3/d机械絮凝加斜管沉淀池施工图采用桁车式吸泥机的地上式平流式沉淀池辐流式沉淀池设计和安装全套工艺图纸...查看详情

    用户:小小倔强 浏览量:54 时间:2022-07-19
  • 中置式高密度沉淀池的设计优化...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:13 时间:2022-06-28
  • 给水厂高密度沉淀池沉淀区流态模拟及优化设计...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:14 时间:2022-06-23
  • 高密度沉淀池处理合流污水的工艺设计...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:15 时间:2022-06-06
  • 高密度沉淀池V型滤池工艺再生水厂的设计与运行...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:38 时间:2022-06-05
  • 往复式底部刮泥机在矩形沉淀池中的设计与应用 供大家学习使用。...查看详情

    用户:zcrane2000 浏览量:13 时间:2022-04-26