本帖最后由 lighth715 于 2015-4-22 08:51 编辑 5107064 5110426 5110427 有错误的地方还请大家指正:victory: 5107065 5107064 5110426 5110427...查看详情
地下室外墙甲方要求做砖砌的,该如何设计。...查看详情
地下室内外墙混凝土强度等级一样,抗渗等级不一样,交界处如何处理?...查看详情
本帖最后由 somanymany 于 2015-4-2 14:36 编辑 两层地下室外墙设计及构造,很省一些钢筋的...查看详情
地下室外墙下的基础梁,当建入PKPM中计算时,配筋比较小;而把 JCCAD 中墙下线荷载单独输到梁上用外部软件,如 摩根,理正的等来计算时配筋跟上面较之很大。不知应按那种计算方法是正确合理的。...查看详情
严寒和寒冷地区冰冻线以上地下室外墙结构混凝土抗冻融侵蚀性能要求和现状检讨 0.现状 用于我国严寒和寒冷地区冰冻线以上地下室外墙结构的混凝土普遍不具备抗冻融侵蚀性能。 一.严寒和寒冷地区冰冻线以上地下室外墙结构暴露的环境类别 1.国家强制性标准《混凝土结构设计规范GB50010—2010》第3.5.2条规定: 严寒寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境,属于二b环境类别。 2.非干旱少...查看详情
求解:对于地下室外墙混凝土强度等级与和外墙重合部分框架柱混凝土等级不同时,现场如何施工呢?...查看详情
高层建筑地下室外墙施工期温度裂缝产生机理及控制措施...查看详情
地下室外墙墙身竖向配筋为12@150,而图中所示的一层所示的边缘构件部分对照下来的话,配筋率小于墙身,这样合适吗?,求高手解答 5055991 5055992...查看详情
有什么软件辅助计算吗?墙趾和墙踵的厚度和长度满足什么要求外墙底部才算固接?还有怎么证明墙体的稳定?...查看详情
新手施工,发现工地翻样把地下室外墙水平钢筋搭接全放在了内外墙相交的丁字暗柱内,但在11G101-1图集77页中,地下室外墙水平筋连接区域在中间1/3内连接。咨询了一个工地老师傅,他说两边钢筋不一样时,可以在作为外墙支撑的扶壁柱、墙处连接。请问是否可以不用必须在中间1/3区域内连接?...查看详情
住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?结构上说300mm以下的洞不用给结构提,但是其他院同行说要给结构上提,求解答,谢谢。...查看详情
地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法 见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板) 柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处? 5033704...查看详情
地下室外墙保护层厚度较大时,要设置防裂钢筋网片,具体保护层厚度为多少时才需要设置?规范上是如何规定的呢?找了半天没找到,求大神指点哈...查看详情
一个十一层剪力墙住宅项目,地下室层高3米,室内外高差1.2米,有400高的高窗,挡土墙外侧没有设置暗梁,昨天施工方打电话确认是否要加暗梁,问了办公室几个都说可以加可以不加,也都没说出原因,请问一定要加吗?这道暗梁有什么作用呢?大家都来说说自己的观点吧...查看详情
在回填的时候,感觉苯板很容易在施工过程破坏。确实能保护防水层不受回填施工影响吗?...查看详情
这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?...查看详情
当我们在计算地下室外墙裂缝的时候,保护层的厚度c怎么取,取迎水面的50呢还是普通的墙15,我个人觉得水土给侧墙一个压力的话,可能会产生裂缝的应该是在另一侧把,如果取50是不是太大,包括用软件计算的话也有这个保护层的问题,各位达人有何建议。...查看详情
地下室外墙是否需要有柱子,为什么?...查看详情
北京院的技术措施2.0.16,对于放坡的基坑,外墙计算宜用静止土压力系数,是什么道理呢? 地基规范9.3.2条文说明:“一些实验结果证明,库伦土压力理论在计算主动土压力时,与实际比较接近。...对于位移要求严格的支护结构宜用静止土压力”。 放坡基坑下的地下室外墙,在回填时已经不存在边坡稳定问题,只是回填密实与否的问题,不存在“位移要求严格”这个情况,为何仍然要采用静止土压力系数呢?...查看详情