本专题为土木在线地下室外墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室外墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
原来是搞结构设计的,现在在施工单位;前几天公司承建的一个公共建筑,地下室剪力墙在伸缩缝一侧出现间距1.5~3m左右的竖向裂缝,由于去年做的一个公共建筑工程也同样出现了剪力墙裂缝问题,特地到上海请了王铁梦教授过来看一下。分析下来,属于温度应力引起的裂缝,王教授还将近几年相类似的工程质量事故讲了一下,主要概括为:(1)混凝土养护,由于现在设计普遍采用掺有膨胀剂的高强度混凝土(C40),养护周期应延长,...查看详情
PKPM建模时,地下室混凝土外墙应不应该输入?什么时候输入,什么时候不输入?有权威的回答吗?谢谢指教?...查看详情
地下室外墙裂缝计算Excel表格20071011 如用理正计算裂缝,计算输入麻烦,且计算书冗长 Excel计算表格,快速,计算修改便捷,可以试试。 注:刚编的计算表格,请使用者复核校对,如有错误之处,尽快提出来修改,以免大家受损失!!! 没问题也要说哦。 2007.10.11 1751491...查看详情
一般高层的地下室外墙在PKPM中建模时按剪力墙输入,外墙也等于承受了地下室顶板上的荷载,那外墙的基础怎么考虑?是通过底板下的地梁传到了两边的框架柱上?还是直接传到地基上,外墙所受的力不传给柱子? 如下图中,若做桩基是否就柱下布桩,把外墙的荷载加到柱上去? 1750286...查看详情
地下室外墙外侧的钢筋应锚入底板还是锚入地梁 下面这张图是一半锚入地梁、一半锚入底板,但是底板的长度居然是2m,需要这么长吗? 工地不好施工,要求全部锚入地梁,可以吗? 1746576...查看详情