防火墙更新时间:2024-04-30 20:15:36

本专题为土木在线防火墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 乙类厂房与乙类厂房在采用防火墙的措施下能否贴邻?...查看详情

    用户:阳光花农 浏览量:3352 时间:2017-01-04
  • 设置在甲类厂房内的中间仓库,采用防火墙和甲级防火门与其他部位分分隔。中间仓库的防火墙耐火时间是否也需要4h,还是只需3h。...查看详情

    用户:lichenliang12345 浏览量:7088 时间:2016-10-17
  • 混凝土结构图片1

    因为防火要求,现结构离待拆迁的建筑物过近,需要建一堵临时防火墙。拆迁完后拆除。长16米。高五米。准备做个单品框架,中间由建筑砌起来。 求教这个方案可行么,计算时应该注意什么,做条基可以么?站的住么? 5622982 5622982...查看详情

    用户:白薯条 浏览量:376 时间:2016-10-12
  • 术语根据《建规》2.1.11条,防火隔墙的定义为:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。根据《建规》2.1.12条,防火墙的定义为:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。区别与联系防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于:● 防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。● 防火墙用于建筑内时,应位于相邻水...查看详情

    用户:co1470895201434 浏览量:8118 时间:2016-10-12
  • 一个单层门式钢架仓库,高度11m,沿刚架方向需要设置防火墙。目前考虑的做法是: 1,采用砖砌防火墙。 2,设置防火墙的这一榀刚架中间增加钢柱,按抗风柱设计,间距6m。 3,砖砌防火墙设置在刚架的侧面,采用拉结筋与刚架柱及抗风柱拉结。 我想请教各位,除了砖墙防火墙外,还有没有其他办法做防火墙?...查看详情

    用户:maxwell002 浏览量:5486 时间:2016-08-05
  • 哪位大侠可以告诉我,如果想做耐火等级1.5小时的防火墙,用轻钢龙骨做骨架,保温防火材料,和板材,需要用什么材料才能达到要求?这类的问题是由图集介绍吗?谢谢大侠们,请尽快帮我解答。...查看详情

    用户:ysq39633963 浏览量:2460 时间:2016-08-02
  • 本人有一单层门式刚架结构,但建筑要求中间设200厚砖砌防火墙,单层厂房高13,请问怎样处理才能满足高厚比要求,谢谢!...查看详情

    用户:夏目66 浏览量:1989 时间:2016-06-16
  • 30m跨,檐口8.5m轻钢厂房山墙如何做成防火墙? 因为相邻建筑防火间距不够,规划要求,蛋疼...查看详情

    用户:dydmedyd 浏览量:1415 时间:2016-05-13
  • 如题,防火墙中能不能预埋电管?...查看详情

    用户:ktgywmm 浏览量:792 时间:2016-04-29
  • 防火墙左右两侧,一侧戊类厂房,一侧配电室,厂房是否可以不设消火栓? 厂房和配电室算一个单体,由防火墙分隔为两个防火分区。但是厂房大于300平,体积也大于5000,配电室占单体总面积大于10%,单体算丙类。 配电室不适合设消火栓,而厂房为戊类,所以想问下,由防火墙分隔,防火墙上无门窗,厂房是不是可以不设置消火栓?请各位大神帮下忙...查看详情

    用户:viv0528 浏览量:3121 时间:2016-03-09
  • 例如新建规附录中规定,120厚的混凝土承重实墙耐火极限2.5,燃烧性能为不然性,在该墙面做了外保温之后,耐火极限还是2.5吗,燃烧性能还是不燃吗...查看详情

    用户:shao98 浏览量:1999 时间:2015-12-03
  • 请教如下问题:一栋6000方的两层民用建筑,计划通过设置内部防火墙(不开门窗孔洞),分隔成两个建筑物,这样行不行...查看详情

    用户:hghsxyc 浏览量:948 时间:2015-11-03
  • 钢结构厂房,13米高,因为距离本厂房内保留建筑物小于10米,所以要做防火墙,但是那么高的防火墙怎么做?会不会倒?...查看详情

    用户:xjjaxc 浏览量:6675 时间:2015-07-31
  • 自国家出台“墙材革新、建筑节能”的鼓励政策以来,国内涌现出大批的新型建筑墙材,在节能“禁实”方面起到了一定作用,也推动了新型建材的发展,掀起了“墙体革新,建筑节能”的热潮,新型墙材形式多样,形势一片大好,加快了继续革新的前进步伐。但已有的诸多新型墙材节能效果还不显着,功能不够全面,局限性较多。譬如多孔砖相对于实心砖,生产原料仍是粘土,虽然在性能方面砖体质量有所减轻、保温能力增强、耗用粘土减少、烧制...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:530 时间:2015-06-24
  • 如果看防火分区,每个都小于1500,不用设,整体看就要设了,究竟不设行不行呢?...查看详情

    用户:zyzzfs 浏览量:744 时间:2015-05-25
  • 防火卷帘可以代替防火墙吗? 在一定条件下,当建筑物设置防火墙或防火窗有困难时,可用防火卷帘代替防火墙。常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔作为替代防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐火极限。若使用新型的复合防火卷帘,其耐火极限达到3.0h以上,则防火卷帘可不设水幕保护。...查看详情

    用户:xfps22 浏览量:5230 时间:2015-05-20
  • 几栋连在一起的一层建筑,用作商店,之间用防火墙隔开,但是总建筑面积超过了1500平方米,是否要设喷淋呢?...查看详情

    用户:zyzzfs 浏览量:588 时间:2015-05-07
  • 暗装消火栓箱位于防火墙上,造成防火墙厚度不足,达不到防火要求。 问题是,工人怎么知道这是不是防火墙?...查看详情

    用户:dengken205 浏览量:10461 时间:2015-04-17
  • 居住建筑设计图片1

    1.设计现状说明:1#楼为高度79.75米高层住宅楼,2#楼为高度17层住宅楼。其间距如下图所示。 5001558 2.本设计中,均为高层建筑,1#楼为一级耐火等级,2#楼为二级耐火等级,3#楼为一级耐火等级,较低一座的2#住宅楼屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且2#楼外墙为防火墙。满足规范要求的前提,所以其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。 符合:《高层民用建筑设计...查看详情

    用户:老宋北方工大 浏览量:4975 时间:2014-11-17
  • 多层住宅建筑中窗间墙需要设外凸0.6m的防火墙吗?这个一举是出自哪里?高层中有规范要求,多层中具体要求是查哪里...查看详情

    用户:努力自学不晚 浏览量:2876 时间:2014-11-13