  • 暖通资料库图片1

    1、设集中采暖时,应采用易于消除灰尘的散热器。 2、存放氢气等危险气体的房间温度不应高于50℃,且不应低于10℃。 3、实验室的排风系统应配置防爆型排风机,排风机的防爆等级应根据可燃物质的性质确定;同时具有多种可燃物质时,应按危险等级较高的可燃物质确定。 4、排风管道应选用金属材质。通风设备和管道均应采取防静电接地措施。 5、实验室应与相邻房间或室外保持5Pa~10Pa的负压差,并应在满足实...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:90 时间:2024-06-11
  • 暖通资料库图片1

    来源网络整理,如有侵权联系删除 是主要的能耗设备之一,要求空调机组的节能运行,也需要空调的可监控、可原理。 三 制冷需求测算方法 千瓦(kW)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向。 大卡(kcal/h)—习惯使用单位,与kW的换算关系为 1大卡 = 1.163W 1W = 0.86大卡 1万大卡=11.6千瓦...查看详情

    用户:诗酒趁年少啊 浏览量:198 时间:2024-05-29
  • 通风排烟图片1

    1、中心(消毒)供应室应保持有序压差梯度和定向气流。定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存放区对相邻并相通房间不应低于5Pa的正压,去污区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于5Pa的负压。 2、无菌存放区宜按不低于Ⅳ级洁净用房设计,并应采用独立的净化空调系统。高压灭菌器应设置局部通风,低温灭菌室应有独立排风系统,温度冬季不宜低于18℃,夏季不宜高于24℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于...查看详情

    用户:qq03600287 浏览量:149 时间:2024-05-08
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统的管道设置方式,宜符合以下原则: 1、 一般情况下,可采用异程式水系统; 空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。 2、当各并联末端环路的设计水流阻力较为接近且末端设计水阻力占并联环路设计水阻力的比例不超过 50%时,该并联环路宜采用同程式系统设计; 建筑标准层水系统管路,当末端...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:148 时间:2024-04-28
  • 通风排烟图片1

    门诊、医技楼设计,应符合以下要求: 1、通用诊室:优先采用温湿度独立控制系统,也可采用常规风机盘管+新风系统;过渡季内区诊室可采用加大新风量或设多联机系统的方式消除余热; 通用诊室的空调系统无特殊要求。 2、放射/疗科:除核磁共振的扫描间需采用恒温恒湿专用空调系统以外,其余宜采用多联机系统,有小时湿度波动要求的房间增设除湿机;放射/疗科的排风宜独立设置,高能直线加速器的排风应高空排放; 为防止相互...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:148 时间:2024-04-22
  • 暖通设计中风机盘管的新风比达到了0.4正常吗...查看详情

    用户:陈延绪 浏览量:96 时间:2024-04-19
  • 通风排烟图片1

    医院手术部设计,应符合以下要求: 1、I 级、 II 级手术室和负压手术室,应一对一设置净化空调系统;川级手术室,每个净化空调系统可服务于 2~3 个房间; 净化级别、过滤器设置参照现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 。其中洁净用房等级和洁净度级别的对应关系见表 4. 10.20 。 2、ICU 在有“平疫结合”转换要求时,宜设置净化空调系统; ICU C 重症监护室...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:103 时间:2024-04-08
  • 暖通资料库图片1

    多联式空调机组的配电系统要求如下: 1、多联式空调机组的室内机、室外机各自独立供电; 现在市场上的多联式空调机组室外机内不再设置备用回路,从安全性、供皂距离等方面考虑,严禁室内机从室外机引皂。 2、同一多联机系统的所有室内机组应采用同一配电回路供电; 同一系统、同一回路,便于物业管理、维护。 3、当一套多联式空调系统为多个业主服务时,其配电系统应设置独立的配电箱。 以上内容看似应归属于电气专...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:218 时间:2024-03-18
  • 人防救护站暖通设计自学PPT分享,需要的人自取。...查看详情

    用户:星魂梦 浏览量:61 时间:2024-03-12
  • 通风排烟图片1

    风机动力型末端装置的一次风风量,应按下列原则确定: 1、一次风的设计送风量,应按所服务空调区域的逐时冷负荷综合最大值和送风温差,经计算确定。 采用风机动力型末端装置时,空调区的冷负荷仍然是由中央空调机组捉供的一次风负担的(热负荷可由一次风和末端装置中的加热盘管共同负担)。 2、一次风的最小送风量,应按照末端装置本身的可调范围与风速传感器测量要求、温度控制区域的最小新风量和新风分配均匀性要求以及气流...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:131 时间:2024-02-19
  • 通风排烟图片1

    回风口的布置,应符合下列规定: 1、不应设在送风射流区内; 2、兼作热风供暖且房间净高较高时,宜设在房间的下部区域; 3、气流组织合理时,可采用公共区域集中回风; 4、采用置换通风、地板送风时,设置位置宜略高于人员活动区; 5、当室内采用顶送方式时,且以夏季送冷风为主的空气调节系统,可采用与灯具一体的顶部回风口; 6、建筑顶层,或吊顶上部存在较大发热量,或吊顶空间较大时,夏季不宜直接从吊顶回风。 ...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:224 时间:2024-01-25
  • 通风排烟图片1

    回风风速可按下表选用。当房间内对噪声要求较高时,回风口的吸风速度应适当降低。 确定回风口的吸风速度(即面风逮)时,主要考虑三个因素: 一是避免靠近回风口处的风速过大,防止对回风口附近经常停留的人员造成不舒适的感觉;二是不要因为风速过大而扬起灰尘及增加噪声;三是尽可能缩小风口断面,以节省投资。 当回风口处于空调区上部时,人员活动区风速不超过 0.25m/s, 在一般常用回风口面积...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:162 时间:2024-01-25
  • 通风排烟图片1

    风机盘管的原理、形式 风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线。 风机盘管系统组成部件:风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:136 时间:2023-09-25
  • 通风排烟图片1

    平时使用的机械通风系统(包括与热风供暖合用系统)的设置,应符合下列要求: 1、使用需求(送风参数、使用时间等)不同的房间或场所,宜独立设置通风系统; 2、散发异味以及有害气体的房间,不应与其他房间合设系统; 3、以排出房间余热余湿为主的排风系统,当条件受限而不得不与其他房间的排风系统合并设置时,应采取有效防止其进入相邻区域的技术措施; 4、当室外空气品质低于房间洁净度要求时,室内应保持一定的正压值...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:177 时间:2023-09-04
  • 动力燃气系统图片1

    一、锅炉设计容量及台数 锅炉房的设计容量应根据供热系统综合最大热负荷确定;单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定,实际运行负荷率不宜低于50%;在保证锅炉具有长时间较高运行效率的前提下,各台锅炉的容量宜相等;锅炉房锅炉总台数不宜过多,全年使用时不应少于两台,非全年使用时不宜少于两台;其中一台因故停止工作时,剩余锅炉的设计换热量应符合业主保障供热量的要求,并且对于寒冷地区和...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:162 时间:2023-08-16
  • 暖通施工图图片1

    PCR 实验是专门用来检验艾滋病、乙型肝炎、禽疫病、COVID-19等病毒感染性疾病的一种检测手段。 PCR(Polymerase Chain Reaction) 即 聚合酶链式反应,又称无细胞分子克隆系统或体外酶促基因扩增法。是分子生物学研究和实验的常规方法,也是生物学、医学临床等领域广泛应用的实验技术。 PCR 实验又称临床基因扩增实验,通过将病毒体内所含的基因进行扩增...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:188 时间:2023-08-11
  • 中央空调图片1

    初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:163 时间:2023-08-07
  • 中央空调图片1

    在设计中,选择节能性能好的空调水系统是十分重要的。一级泵或二级泵变流量系统可实现根据末端的负荷变化情况,对泵的循环水量进行调节,相对于定水量系统,具有明显的节能效果。根据资料,一级泵变流量系统运行费用比二级泵变水量系统省6%~12%,比定流量系统省20%~30%。其节能效果主要体现如下: ①、空调水系统中冷源侧和负荷侧全部采用变水量系统形式,变流量一级泵系统选用变频水泵,按变静压方式控制运行,相比...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:91 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    柜式排风罩的一面通常全部敞开。下图图a是小型通风柜,适用于化学实验室、小零件喷漆等。图b是大型通风柜,操作人员在柜内工作,如油漆车间的大件喷漆、面粉和制药车间的粉料装袋等。 按照气流运动特点,柜式排风罩分为吸气式和吹吸式两类。吸气式通风柜单纯依靠排风的作用,在工作孔上造成一定的吸人速度,防止有害物外逸。下图是送风式通风柜,排风量的70%左右由上部风口供给(采用室外空气),其余30%左右则从...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:111 时间:2023-07-21
  • 制冷技术图片1

    设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。 ①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正; ②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算; ③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷...查看详情