地下水池更新时间:2026-02-02 01:09:27

本专题为土木在线地下水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我是刚毕业的学生,刚到设计院里,要设计个地下的水池,水池顶部有600MM的绿地,麻烦大侠告诉我计算的大概流程就行,我主要是现在一头雾水不知到怎么下手。竖向荷载是600厚的土加上板重传给梁么?水平荷载是土侧向压力+水压力+室外地坪活动荷载么,地坪活动荷载怎么作用到水平方向的?我没搞明白。 大侠告诉下简单的内力计算流程就行 谢谢了...查看详情

    用户:shenweizero 浏览量:1250 时间:2009-03-31
  • 我跟的一个工程里,有个地下消防水池和泵房(两者连着一体),现浇钢筋混凝土结构。 现施工单位提出要进行验收交付给甲方,请问: 1、地下水池(含泵房)应做什么样的试验?施工单位只在做了抹灰之后进行了满水试验,查看池外壁是否有渗漏(结果是外壁有水湿的痕迹,不算多)。 2、施工合同中除了地下水池之外还有1栋3层的地上建筑,由于图纸变更等原因,该地上建筑仅完成了桩基础施工,做了承台地梁的砖模。这样的话,地下...查看详情

    用户:我是根根 浏览量:1629 时间:2008-10-14
  • 有一消防水池和消防泵房的组合平面,水池为半地下水池,地下-3米,地上5米,共8米深。场地土为软弱土,消防水池拟采用桩基。紧靠水池边为单层消防泵房,采用钢筋混凝土框架。框架柱离水池边1.5米,该单层框架的地基基础方案如何考虑? 有两个方案, 方案一:单层框架采用桩基,但水池桩顶标高-3.500,若单层框架桩顶也定为-3.500,框架柱计算长度实在太长,要在地坪处设一道框架梁,好像有些浪费混凝土;若单...查看详情

    用户:lul0668 浏览量:1687 时间:2008-09-26
  • 现有一7米深水池 20米x20米敞口,池壁是否可以加扶壁,是否按挡土墙计算。如有顶盖的,是否也应加扶壁柱。 希望有经验的前辈指点,谢谢。...查看详情

    用户:yantaichen 浏览量:2349 时间:2008-09-11
  • 我单位准备在室内建一个地下水池,冬季要求升温到20度,养海豚用的,先要做个估算需要多少热负荷,但我拿不准去其维护结构的耗热量用什么公式,请高手指点。 另水池外壁的温度怎么确定。...查看详情

    用户:panbo_6 浏览量:1633 时间:2008-05-11
  • 最近做了一个外地工程,申图办要求地下水池应与主体结构脱离开,但在本地(大连)是不需要这么做的, 可能是受了国标图集《施工图编制深度》的影响,不知哪位大侠知道它的设计依据是什么...查看详情

    用户:sh9977 浏览量:6785 时间:2008-03-30
  • 寒冷地区半地下水池的保温做法? 有标准图籍可以参考吗? 谢谢...查看详情

    用户:yanglan 浏览量:25685 时间:2008-03-03
  • 我现在设计一项目,消防系统仅设消火栓,屋面标高14米,我按照书上公式Hxh=Hq+hd+Hk计算出消火栓中所需压力为17.08米水柱,室政给水压力为25米水柱,所以我仅在屋顶设一个9立方米的水箱(室内消防水量为10L/S).因本人初次设计,画好体图后拿给本院两位前辈检查一下,结果出现分歧意见:一位说只做屋顶水箱,另一位说屋顶水箱一定要做,而且还要做加压泵和地下水池.搞得我现在不知道该怎么做好.在这...查看详情

    用户:tinger0916 浏览量:4329 时间:2007-09-19
  • 底板是不是应该按筏板设计?侧壁按挡土墙设计还是普通的水池壁设计?...查看详情

    用户:kfan-2000 浏览量:1546 时间:2007-08-26
  • 溢流管的水溢流到何处?通常是溢流回泵房,但是泵房距离水池很远,无法实现,水封井又不能起到防污染的作用。 泄水管只能接到室外的集水坑使用潜污泵排出,但是防污染问题仍然难以解决。...查看详情

    用户:ajchen 浏览量:2438 时间:2007-06-23
  • 请问水泵房外的地下水池,上部可否种植园林?为的是与附近景观一致....查看详情

    用户:kelvin-lee 浏览量:898 时间:2007-05-18
  • 如题...查看详情

    用户:waterfish 浏览量:1213 时间:2007-05-11
  • 从地下水池吸水的泵能否用变频控制,一个变频器拖3到4台水泵。如果控制的时候出水压力达到了,泵会依次速度变下来,并且停掉。万一底阀漏了不上水再次启动时候会不会有影响?启动时候转速慢慢上升会不会吸不上水来?有兄弟用过吗?能否介绍一下啊?...查看详情

    用户:wangnan2006 浏览量:948 时间:2007-05-05
  • 我们设计的水泵放在地下水池上方,从地下水池吸水,水位离开泵的距离有1-1.5米左右,当然配吸水底阀和引水。但是一般吸水管道从池里直接上来后就法兰连接泵的吸口,没有过滤器。底阀象一个莲盆头,网眼很粗的,不应该作为过滤器使用。但是如果在吸水管道上配过滤器,很有可能水泵保证不了必须的气蚀余量。我应该怎么做是正确的?从地下水池吸水的泵的安装有什么规范可以依靠呢?...查看详情

    用户:wangnan2006 浏览量:2359 时间:2007-05-05
  • 请教卧式气压罐代替地下水池的问题,其中调节水量是个已知数 但是液位计设置的位置,怎么确定! 就是罐体开孔位置的问题!这其中牵涉到玄长与圆心角2个变量,不知道大家有什么好的简单的办法~~....查看详情

    用户:dxd1984 浏览量:885 时间:2007-04-29
  • 请问各位大侠,有谁知道如果做地下水池(做水畜冷用)的土建费用(包含保温)是多少。大概是1500m³,总费用是多少;大概多少元/立方。 不知道那位大侠能指点一下啊。多谢了。...查看详情

    用户:guo127@co163 浏览量:1094 时间:2007-04-09
  • 水池尺寸长宽深75m*20m*4m,水温45度,水池壁厚800mm钢筋砼池壁,覆土深度≥3m,土壤温度为5度.请问,若要这一池子水冷却到15度,需要多长时间?请高人指点一下.用什么方法计算....查看详情

    用户:beaukitty 浏览量:1360 时间:2007-04-07
  • 水池尺寸长宽深75m*20m*4m,水温45度,水池壁厚800mm钢筋砼池壁,覆土深度≥3m,土壤温度为5度.请问,若要这一池子水冷却到15度,需要多长时间?请高人指点一下.用什么方法计算....查看详情

    用户:beaukitty 浏览量:863 时间:2007-04-07
  • 如何避免地下水池的死水问题!...查看详情

    用户:ckbsrxz 浏览量:835 时间:2007-04-01
  • 我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?...查看详情

    用户:wind5308 浏览量:1206 时间:2007-03-07