  • 小区内一般要设置环状的给水管网,保证生活、消防用水。但是如果是一个单体工程,是否需要也在单体的周围设置环状网,生活、消防用水直接接市政网是否可行?...查看详情

    用户:wangzhihong 浏览量:6488 时间:2004-06-19
  • 我是一名给排水专业的本科生 上周刚做完了一城市给水管网的课程设计,有许多问题有待解决,希望大家帮帮忙! 1)居民生活用水定额和综合生活用水 在什么情况下用前者,什么时候用后者。 2)未预见和沿程漏失水量怎么处理 在算比流量是要不要加上这部分水量,我们指导老师说是在管网初始段就扣除了,对吗? 3)关于冰冻线 管网的服务水头包不包括冰冻线?比如要保证管网某节点的服务水头是20m,这20m和冰冻线怎么算...查看详情

    用户:qianw_m 浏览量:1097 时间:2004-05-30
  • 某六层住宅,原来市政给水直接供到屋顶水箱由水箱向一个单元的两户分别接出两根管分别接入厨房和卫生间,室内两个表。现在为实现室外楼梯间抄表且一户一表,该如何改造最省?头疼啊...查看详情

    用户:19491960 浏览量:1158 时间:2004-04-07
  • 目前正着手一工程设计,受海水潮位影响,厂区地下水位较高,土壤电阻率约20Ω.m,受杂散电流影响,若厂区消火栓给水管网(总长约4公里)采用焊接钢管,其管外壁需采用阴极保护,不经济。故考虑采用塑料管材,经比较,拟考虑采用PE给水管,公称压力1.2MPa。请教各路高手类似工程设计经验。...查看详情

    用户:wanggx614 浏览量:1346 时间:2004-03-31
  • 主干管最小管径是多少?环状网布置原则,是不是每个街区都要环状,具体要求是什么?管径如何确定?经过参考,很多主干管都不是每个街区都是环状,而是成大范围环状就OK了,对吗? 多谢各位大峡指点。...查看详情

    用户:no.1 浏览量:2970 时间:2004-02-15
  • 求:市政给水管网和小区给水管网的计算书! she520@sina.com.cn 谢谢!!!...查看详情

    用户:she520 浏览量:1974 时间:2003-12-22
  • 小弟现在要在GIS(MAPGIS)平台上开发大型给水管网的水力计算程序. 简化后管网规模为1000多个节点,需要考虑附件(阀门,逆止阀,增压泵,止回阀.....) 不知各位高人有没有比较好的算法??...查看详情

    用户:zzg_yc 浏览量:1570 时间:2003-07-27
  • message...查看详情

    用户:zhangzhe 浏览量:1272 时间:2003-05-07
  • 一个50万人口的城市的给水管网的施工时间是多久?中等发达的城市!...查看详情

    用户:灏瀚 浏览量:1691 时间:2003-03-24
  • 室外给水管网(DN150),埋地可以采用内涂塑镀锌钢管吗?连接采用卡箍(沟槽)连接? (某水质要求较高的工业园区,其建筑物室内已采用了小管径钢塑复合管.) 我想可以吧?只是很少听说过不知埋地采用此连接可靠吗?....查看详情

    用户:富兰克 浏览量:8706 时间:2002-11-28
  • 哪位朋友有给水管道漏损的相关统计资料,可否与我共享一下?现在正在做相关的硕士论文,也准备投几篇相关文章到核心刊物上发表,可惜缺少一些给水管网漏损的第一手统计资料,哪位朋友有,可以共享一下吗? 作为答谢,在论文发表时可以与您共享署名权,这对评职称或者找工作都是很有用的,可以吗?多谢了!!!!!! 我的电邮 wdwtmsz_cn@163.com 电话 0571-85926204 王...查看详情

    用户:wdwtmsz 浏览量:1376 时间:2002-10-31
  • 本人这次做一个工程规划,工程是一个十字型的步行街,道路十八米宽,两边各有五米人行道。 给水管道我布置在路中心线,并且南北,东西的给水管连通。但是我突然想起应该做室外消火栓,那我就不知室外消火栓应该另外再布置管道,还是由路中间的管道接过去。 问了别人后说应另外布置管道,但是消防管道是应该布置在路中间呢,还是布置在人行道下,是应该两边的人行道都布置呢还是其他。 请各位有长见的哥哥姐姐们指导一下。...查看详情

    用户:joepan 浏览量:1816 时间:2002-08-21
  • 本人前不久在上海浦东金桥那边做了一个工程是这样的:本工程能小高层(最高18层)为主,做初步设计的时候我们是近规范来做室外两套系统分开的,当是当自来水公司说室外只能有一套管网,我们只好合用一套管网,并且在生活给水立管底部设置紧急关闭阀,只这样做消防局的又通不过,真是难办?请问上海的同仁,你们是怎样做的。...查看详情

    用户:长流水 浏览量:3137 时间:2002-04-01