风管机更新时间:2024-05-12 04:54:51

本专题为土木在线风管机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风管机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 格力一拖一风管机在家用安装的时候如何做后回风的比较好?...查看详情

    用户:h274585488 浏览量:4200 时间:2012-10-05
  • 大家好,我想请教的问题是,盘管风机的送风管都有风管连在一起是起什么作用的,它不是新风管,是每台盘管机的送风管都有风管连通的,我不知道这样设计的作用是什么,想在这里来请教各位,是不是为了使制冷更均匀的作用,求解答,谢谢,所有连通的盘管都是在一个空间用的。...查看详情

    用户:ouguohua138 浏览量:965 时间:2012-10-01
  • 室内安装格力定频风管机,出风口高度8米,风管机设备59分贝,由于屋面为钢结构屋面,没有吊顶,造成室内开机噪音达到60多分贝,请教高手们,采取哪种措施才能把噪音降到正常范围。...查看详情

    用户:hedgehog1949 浏览量:3805 时间:2012-06-07
  • 请问高静压风管式机组的室内机可不可以直接当做能接很多风口的风机盘管用?室外机是风冷螺杆机组。参考过风管式机组的样本,描述这种机组的冷媒是氟,要是风冷螺杆的话 冷媒就是水了,是不是不可以用? 可我参考我正在做的项目的一期工程,就是这么做的 而且已经在使用了。...查看详情

    用户:w378596899 浏览量:1989 时间:2012-04-20
  • 是按照样本上的风口尺寸定的风管吗?还是自己定?我见过很多图纸都是600×150这样的整数,但风口一般不是凑整的,到底该怎么选呢...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:3177 时间:2012-02-24
  • 有没有那种设定温度低于16℃的风管机?...查看详情

    用户:gfd1983 浏览量:957 时间:2011-11-15
  • 各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,没有什么风口带电机的.谢谢大家了....查看详情

    用户:czplfe 浏览量:4572 时间:2011-10-09
  • 各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,谢谢大家了....查看详情

    用户:czplfe 浏览量:3304 时间:2011-09-30
  • 各位老师,出风口面积与回风口面积如何计算,现在安装中,非常急,谢谢指导!出风口与回风口距离多远才能避免气流短路?...查看详情

    用户:lxqfe2003 浏览量:5098 时间:2011-08-02
  • 空气处理机组应该没的说,毕竟是专业搞空调的企业,对于家用的风冷热泵的机子不知道质量怎么样?相对国内格力美的品牌。...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:1720 时间:2011-08-01
  • 请教一下各位,VRV室内风管机,什么情况下用下回风箱,什么情况下用后回风箱? VRV的下回风时,他的回风箱是需要额外配的吗?...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:4513 时间:2011-06-05
  • 各位大神,小弟设计的12KW高能效R410a风管机中,老师给了个10KW的风管机的冷凝温度,蒸发温度等实验数据,我能直接使用吗?老是为什么给10KW的实验数据不给12KW的数据。。。不知道数据去哪采集。 求大神指教,万分感谢...查看详情

    用户:mengzhi321 浏览量:977 时间:2011-06-02
  • 不知道各位在选型VRV、风管机、冷却塔时候有没有注意的到工况问题! 比如某品牌风管机设计工况为:制冷:室外35°(DB)/24°(WB),室内27°(DB)/19°(WB);制热:室外7°(DB)/6°(WB),室内20°。制冷量为61kw/制热量为66kw。风量12000m³/h。 情况1、合肥地区冬季室外温度一般为-4°边上,这样对室外机的衰减非常厉害。制热效果根本达不到66kw。应考虑电加热...查看详情

    用户:sheng3820486 浏览量:885 时间:2011-04-26
  • 我家是个自建的小楼,需要安装风管机还是中央空调么?...查看详情

    用户:kiss_xue 浏览量:1002 时间:2011-02-21
  • 我们这的风管都是四块板用联合角拼的,用角铁法兰连接,敲风管的工作量很大,所以想买台风管合缝机。这个机器手提式的,德国进口的,好贵,用的人多吗?不知道好不好用 本帖最后由 wmin1227 于 2011-2-11 23:18 编辑 ]...查看详情

    用户:wmin1227 浏览量:2115 时间:2011-02-11
  • 中央空调图片1

    是冷凝水问题还是风阻问题?到底为什么捏? 4194554...查看详情

    用户:胖次胖次 浏览量:2565 时间:2011-01-20
  • 各位大侠 哪位知道是用铁皮风道是怎么定管道的尺寸啊?????还有风口尺寸怎么定啊???? 很迷茫啊 谢谢各位不吝赐教~~~~~:handshake...查看详情

    用户:qinyu1213 浏览量:10422 时间:2011-01-04
  • 那位老师知道三菱重工5匹风管机E9故障怎样维修啊,谢谢 了...查看详情

    用户:qaz-123456100 浏览量:2248 时间:2010-12-10
  • size=4]带新风的多联风管机的风管是怎么计算与设计啊,我看好多都是随便加风管与风口的!...查看详情

    用户:sanwhy 浏览量:2301 时间:2010-11-23
  • 原因是电源进内机然后再进外机,其中进外机时火线零线接反,请问这是为什么? 本帖最后由 heroshaorh 于 2010-9-29 21:12 编辑 ]...查看详情

    用户:heroshaorh 浏览量:1901 时间:2010-09-29