低压柜更新时间:2024-05-26 01:50:52

本专题为土木在线低压柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    关于10kV配电系统的问题: 问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用? 问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现(如图中是4个),为什么? 问题3:什么情况需要加零序电流互感器?按我的观察来看是在断路器柜里需要加,但具体原因是什么? 问题4:配电房什么时候需要用到直流屏?按我的观察来看是用到断路器柜的时候(或者有零序电流互感 ...查看详情

    用户:工程狮f0 浏览量:3287 时间:2018-03-07
  • 如题,电气工程低压配电柜有时候设计有电容柜,有时候没有。一般什么情况下需要加电容柜,电容电抗怎么选?...查看详情

    用户:liqing63 浏览量:112 时间:2018-02-23
  • 供配电技术图片1

    一、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。 二、 范围适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。 三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。 四、内容 1、准备工作: A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。 B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1153 时间:2018-02-06
  • 1.断开电源,检查控制柜的机架是否有可靠的接地,并使接地电阻不大于4Ω。 2.控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流),在维修保养时祥泰电气提示必须分清电路,防止发生短路事故。 3.控制柜上的全部电器开关,应动作灵活可靠,无显著噪声,连接线结头和接线柱应无松动现象,动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。 4.用软刷或吹风清除屏板插件和全部电磁...查看详情

    用户:uyik 浏览量:420 时间:2018-02-01
  • 配电室电缆沟没有引入接地,只有均压环,可以把底座和均压环连接起来作为底座接地吗?...查看详情

    用户:sjpippo 浏览量:2369 时间:2018-01-29
  • 一、选址 低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地 二、配电设备的布置 低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配 电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时祥泰电气提示应采取必要的安全措施...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1011 时间:2018-01-17
  • 求各位大虾指导低压配电柜的尺寸怎么确定? 1、GCK占用小室高度怎么确定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的开关; 2、框架6300的低压进线断路器800*1000可不可行? 3、GGD配电屏的宽度怎么设计?每个回路开关之间的间距是多少,隔开关柜面板的距离是多少? 求救...查看详情

    用户:zhouhao0903 浏览量:3182 时间:2017-12-29
  • 低压柜母线出线,能否直接从柜底出?...查看详情

    用户:honestcao 浏览量:450 时间:2017-12-25
  • 成套电气设备图片1

    低压柜壳体设计新人,请教大家:低压电容柜中,电容器共补、分补指示灯应该各是多少?5922536...查看详情

    用户:co1474069250857 浏览量:1335 时间:2017-12-22
  • 如题,电气工程低压配电柜有时候设计有电容柜,有时候没有。一般什么情况下需要加电容柜,电容电抗怎么选? 还望师傅不吝赐教,谢谢!...查看详情

    用户:bomq123 浏览量:3846 时间:2017-11-19
  • 关于变压器低压侧母排和进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题 如变压器出线端和进线柜断路器连接排为单相100*10,出线柜汇流排单相为2*(100*10), 有人回答是(变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施)1、我想问的是制造和设计规范是以什么为依据来计算电流大小的? 2、当出线柜负载电流很大,但是进线柜断路器的...查看详情

    用户:花样百出00 浏览量:2299 时间:2017-11-17
  • 供配电技术图片1

    图中的K代表什么?怎么就能从一次图看出这是智能型的补偿柜?我刚给厂家打了电话,他说只要带接触器和断路器的就不是智能型。。请大佬贴个智能型补偿柜的图吧。 5902454...查看详情

    用户:笨笨5200 浏览量:5031 时间:2017-11-03
  • 变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的) 补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30) 目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台 电容柜可以正常投切功率因数0.56, 投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74 投入第三组 15Kva后 功率因数波动非常大...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:1030 时间:2017-10-23
  • 电气工程施工图片1

    大家有什么好的建议吗 5895854 5895855 5895856 5895857 5895858 5895859 5895860...查看详情

    用户:shdq2777 浏览量:379 时间:2017-10-21
  • 变电所低压进线柜,变压器和柴发两路进线,设双电源切换装置ATS,是设CB级的还是断路器加PC级的,哪种比较合理?如果用PC断路器是在ATS进线设两个还是出线设一个呢?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1450 时间:2017-10-18
  • 问下论坛的各位大神,之前做过的项目里,绝大多数进线开关用的是刀熔开关,偶尔用到用隔离开关的,请问这个有什么硬性规定么,什么情况下用刀熔,什么情况下用隔离呢?...查看详情

    用户:方糕好点 浏览量:456 时间:2017-09-26
  • 本帖最后由 素颜男神 于 2017-9-26 09:09 编辑 配电柜为内部电力设备正常工作进行最有效的保护,同时配电柜内部线缆、通风条件等为电力设备的运行奠定基础。 电力设备进行工作时,需要多种线缆的进入,也会有多种线缆的输出,配电柜内部的线缆就是非常多,如果不进行合理分配,一旦出现问题,在配电柜内部去找相应有线缆,就非常麻烦。 为了避免低压配电柜精密设计带来的线缆、管道交叉问题,需要增加空调...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:1225 时间:2017-09-25
  • 请教个问题,现在变电所低压为啥都用抽屉柜,而且柜体做成1000深,感觉换成GGD,柜体做成600深也没问题啊。...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:2262 时间:2017-09-20
  • 成套电气设备图片1

    新建小区配电室,双路进线带联络5871326 5871325 5871326...查看详情

    用户:zjsfhl 浏览量:1114 时间:2017-09-08
  • 625KVA/500KW,也需要经过功率补偿柜吗?...查看详情

    用户:koube 浏览量:713 时间:2017-08-04