防火封堵更新时间:2026-01-25 13:21:42

本专题为土木在线防火封堵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火封堵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-29 14:39 编辑 现在图纸设计中一般都是写的三防门,但国家现行规范中没有明确三防门的定义。三防门到底包不包括防火功能?如果三防门有防火门的定义的话,洞口周边封堵是否还可以用发泡来封堵?有哪条规范规定了么?...查看详情

    用户:denghua1990 浏览量:1628 时间:2014-03-29
  • 各种管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有输送流体(水、气、蒸汽等)和电缆的管道需要穿过结构构件,如这些洞口处理得不好,势必会成为火灾扩大蔓延的洞口,为此一般应采取如下措施予以保护: ①将管道设在楼板里或楼板下的不燃通道或竖井中,以防止火的侵害; ②使用诸如阻火圈之类的防火元件保护穿越防火墙的塑料管线; ③使用由火灾探测器启动的自动关闭阀门在防火墙两侧关闭管路,使其中流体停止流动; ④用防火堵料封堵各...查看详情

    用户:fanghuocailiao 浏览量:16216 时间:2014-01-09
  • 所有的楼面变形缝都需要设阻火带?要采用防火材料封堵? 你觉得呢? 据说这个是强条(高规 3.0.2) 例如: 1、如果是有维护结构的部分,变形缝处考虑防火材料封堵应该是正常的。 2、如果是在敞开式的外走廊,防烟比较好 ,那变形缝还需要防火材料封堵? 一般变形缝是索引中南标、其他地区标准、国标做法,但是图集是也没表示需要防火封堵。审图者应该是不服图集做法吧。...查看详情

    用户:tumu995 浏览量:8700 时间:2014-01-08
  • 根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,...查看详情

    用户:fanghuocailiao 浏览量:6994 时间:2014-01-04
  • 安装工程有很多空洞要进行防火封堵!!!与大家分享下!...查看详情

    用户:相見不如懷念 浏览量:5596 时间:2013-12-30
  • 设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。 重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑...查看详情

    用户:fanghuocailiao 浏览量:1667 时间:2013-12-29
  • 在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的...查看详情

    用户:fanghuocailiao 浏览量:1339 时间:2013-12-27
  • 通风排烟图片1

    4803414 上面的照片是本人在验收过程中碰见的施工单位做的防火封堵,感觉不对,他们用的是离心玻璃棉,说规范上说的是柔性材料就可以。 回来后具体查了《通风与空调工程施工质量验收规范》中指出防火封堵应该是:不燃且对人体无危害的柔性材料。 1、针对离心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具备不燃特性。 2、对于防火封堵的材料,我查了相关防火封堵规范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中...查看详情

    用户:bighandsky 浏览量:19289 时间:2013-11-22
  • 贯穿孔口的防火封堵施工应符合下列要求: 1安装前,应清除贯穿孔口处贯穿物和被贯穿物表面的杂物、油污等,使之具备与封堵材料紧密粘接的条件; 2当需对被贯穿物进行绝热处理时.应在安装前进行; 3当需要辅以矿棉等填充材料时,填充材料应均匀、密实; 4防火封堵材料在硬化过程中不应受到扰动; 5当采用无机堵料防火灰泥进行封堵时,应在防火灰泥达到要求的硬化强度后拆模; 6当采用防火板进行封堵时,宜对防火板的切...查看详情

    用户:fanghuocailiao 浏览量:1372 时间:2013-11-13
  • 单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。 母线(槽)...查看详情

    用户:fanghuocailiao 浏览量:3047 时间:2013-11-04
  • 各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢...查看详情

    用户:mpcboy2009 浏览量:5481 时间:2013-09-13
  • 论文简介:建筑防火封堵的现状、存在的问题以及解决的方案 投稿网友:donglish0916 上传时间: 2013-08-11...查看详情

    用户:donglish0916 浏览量:943 时间:2013-08-11
  • 根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。 又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。 有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。...查看详情

    用户:bluebird_ppp 浏览量:4898 时间:2013-07-23
  • 本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑 一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:25368 时间:2013-06-10
  • 《通风与空调工程施工验收规范》GB50243规定:“风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。”但是风管具体穿过哪些部位的墙需要设防护套管?风管穿过机房、竖井必须设套管吗?哪儿有规定? 是不是设置了防火阀的穿墙部位就要按照这条执行?...查看详情

    用户:hitfly 浏览量:15016 时间:2012-11-09
  • 请高手指教: 高层建筑电缆桥架内部做防火封堵的做法及注意事项!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:22826 时间:2012-08-09
  • 建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。 请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。 小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。 那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供? 目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?...查看详情

    用户:wangshengbo2000 浏览量:2795 时间:2011-10-15
  • 高层建筑电气竖井桥架施工完后,按国标图集施工做防火封堵难度很大,安装底部的扁钢固定架相当困难,同时留洞尺寸大小不一,还需二次土建堵洞,我们一般在底部用钢板封堵,但钢板在靠墙位置固定困难(桥架阻挡),用钢板网或钢筋时底部还需用防火泥,有没有好的简单省事办法呢?@ding@ @ding@...查看详情

    用户:jiangbo88 浏览量:3765 时间:2011-08-02
  • 请教一下有这方面经验的朋友,我们设计要在排烟罩里面装设260度的高温喷头,自动喷淋管道就要进入排烟罩里面,现在业主方问我们采用什么防火封堵形式?也就是自动喷淋管道穿过排烟罩的洞口,采用什么防火封堵形式呢?...查看详情

    用户:jiangyu_cn 浏览量:2010 时间:2011-07-11
  • 我设计的一处工业厂房,现在监理要求对电缆沟及电缆桥架过墙过楼板做防火封堵。请教是必须做防火封堵么?在哪本规范上有所涉及?谢谢...查看详情

    用户:jinze_tg 浏览量:5304 时间:2011-06-07