  • 什么时候需要装隔离开关箱啊??? 求教...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:1894 时间:2015-08-31
  • 供配电技术图片1

    如图,变压器出来,隔离开关与断路器配合使用,是断路器的额定电流比隔离开关的小么 5304804...查看详情

    用户:qqddjj521 浏览量:1836 时间:2015-08-24
  • 本帖最后由 r00092137 于 2015-8-16 03:18 编辑 一栋建筑的总配电箱,进线处用了 隔离开关加断路器,这样可以吗?为什么这样做?谢谢! 图纸看下面。...查看详情

    用户:r00092137 浏览量:5728 时间:2015-08-16
  • 隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。 隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:2675 时间:2015-08-06
  • 供配电技术图片1

    问题:1、为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢 2、高压母线选择50*5的铜排,载流量远远大于了变压器计算电流的最大值,不合适吧? 以上两个问题谁给解答一下,谢谢! 5279936...查看详情

    用户:woyaoxuexila 浏览量:2568 时间:2015-08-01
  • 高压隔离开关与断路器配合使用时,两者必须有机械的或电气的联锁,以保证隔离开关在断路器切断电流之后才能断开,并且只有在隔离开关合闸之后,断路器方能合闸。...查看详情

    用户:co1434422778089 浏览量:1369 时间:2015-07-31
  • 高压隔离开关有多种形式,按绝缘柱的数目可分为单柱式、两柱式和三柱式;按装置地点分为户内式和户外式;按极数分为单极式和三极式;按闸刀运动方式分为刀式、旋转式、摆动式和滚动式。高压隔离开关主要用于保证高压装置检修工作中的安全。它能将线路中的高压电气设备于电源隔离,使检修人员能明显的看到电路的断开点。因为隔离开关没有灭弧装置,所以不允许用来切断负荷电流。否则断开是电弧将烧伤设备,造成短路事故或人身伤亡。...查看详情

    用户:co1434422778089 浏览量:1873 时间:2015-07-31
  • 穿墙式隔离开关的优点是有利于形成母线室和开关室,而且母线直接从开关本体穿过,使母线最短,因此在大电流开关柜中也常见到一些应用。穿墙套管是穿墙式隔离开关的主要部件,起着母线的作用和开关静触头的作用,它的生产成本、电气性能和可靠性对大电流隔离开关产品推广应用起着至关重要的作用。由于大电流隔离开关的容量大,每相单组刀闸、双组刀闸的额定电流分别达到3150A、6300A左右,额定短时耐受电流可达63kA/...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:945 时间:2015-07-18
  • 隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,其在分闸状态应有明显的可见断口;在合闸状态能可靠地通过正常的工作电流和短路故障电流。 1、隔离开关的作用: (1)隔离电源,将需要检修的电气设备与带电的电网可靠地隔离,以保证检修工作人员的安全; (2)倒闸作业(倒母线作业),在双母线制的电路中,用大电流隔离开关将电气设备或供电线路从一组母线切换到另一组母线; (3)用以连通或切断小电流电路。 2、隔离开关的分...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:650 时间:2015-07-18
  • 成套电气设备图片1

    以下是12kV户外交流隔离开关事故后的照片,请大家帮忙分析一下造成事故的原因,谢谢了:)526834152683515268353 5268341 5268351 5268353...查看详情

    用户:hjianyou 浏览量:741 时间:2015-07-17
  • 隔离开关是高压开关的一种,它与断路器最根本的区别在于它没有专用的灭弧装置,因此,不能用来切断负荷电流和短路电流,但它具有明显的电路断开点。使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才能进行操作。 运行人员在执行倒闸操作时,必须认真检查断路器确实在断开位置。对于三相联动的隔离开关,三相起落应同时,相差不得大于3mm,方允许进行隔离开关的分合闸操作。 1.隔离开关合闸操作要领 如果是手动操作...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:699 时间:2015-07-15
  • 隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运行方式、分合小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造、无人值班变电站改造及变电设备由定期检修制向状态检修制的逐步过渡,主设备的大修周期在逐渐延长,因而运行中的户外式隔离开关出现的问题大幅上升,直接影响系统的供电可靠性和安全性。本文就交流隔离开关...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1263 时间:2015-07-15
  • 1 前言 国家电网公司对输变电设备采购和招投标体制,进行了集约化管理和集中化运作的重大改革。2005年将363kV和1550kV及以上设备的采购和招投标集中到公司总部,2006年末又将252kV设备也集中北京招投标,对40.5~126kV设备则在网省公司集中招投标。2006年国家电网公司还编制和颁布了《110~500kV变电站通用设备典型规范》。 为了更好地在招投标中正确贯彻实施典型...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1061 时间:2015-07-14
  • 供配电技术图片1

    (1)按设计要求,在指定位置预埋好开关座的底脚螺栓和操作机构的支架。用人力或起吊工具将开关本体吊到安装位2,用水平仪找正、找平后将其紧固。 5261865 (2)配置延长轴。若开关的联动轴需要延长时,可加装延长轴。延长轴用轴套与开关传动轴相连接,并应增设轴承支架支撑,支持轴承间的距离,不应大于lm。在延长轴末端100mm处,也应安装轴承支架. (3)安装操动机构.先将操动机构固定在支架上,...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:959 时间:2015-07-09
  • 在配网设备上,经常会碰到三相电路装设单相隔离开关的情况。这些隔离开关均由电工进行操作。操作的要求与注意事项,除按三相隔离开关有关规定执行外,特别要注意的是操作人的安全及操作顺序。 在实践中,通过对单相隔离开关操作的不断总结,人们发现:三相负荷(Y形或△形接线)开断第一相时,断口电压较低(约为1.5UP),产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电路后往往出现强烈电弧,易使邻相短路;最后拉第三...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:677 时间:2015-07-05
  • 如果是手动操作,运行人员应先拨出连锁销子后再进行合闸,开始应缓慢,当动触头接近静触头时要迅速合上,以防止产生弧光。如果在合闸开始时就发生电弧,则应立即将隔离开关合上,禁止运行人员将隔离开关再往回拉,因为回拉将会使弧光扩大,造成设备更进一步的损坏。在合闸终了时用力不可过猛,以避免合闸过深,使支持瓷瓶受损伤。在隔离开关合好后,运行人员应认真检查合闸是否良好,动触头是否完全进入静触头内,以防止因接触不良...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1191 时间:2015-06-29
  • 温州电业局500kV瓯海变电站50522隔离开关型号为SSBⅢ-AM-550/3150,荷兰MG公司制造,2000年出厂,2001年6月投入运行。这是由国内引进的第1组西门子公司制造的隔离开关,自投运以后,曾多次出现分、合闸不到位故障,造成瓯海变电站2号主变多次停役检修,但仍未能彻底解决所存在的问题。2004-01-02,该隔离开关在运行中发生触头烧毁,给电网安全运行造成严重影响。 1 故障经...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:642 时间:2015-06-22
  • 发现隔离开关触头、接点过热时,首先汇报调度,设法减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同接线进行处理: (1)双母线接线。如果一母线侧刀闸过热,通过倒母线,将过热的隔离开关退出运行,停电检修。 (2)单母线接线。必须降低其负荷,加强监视,并采取措施降温,如条件许可,尽可能停止使用。 (3)带有旁路断路器的可用旁路断路器倒换。 (4)如果是线路侧隔离开关过热,其处理方法与单母线处理方法...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:510 时间:2015-06-22
  • 隔离开关由于没有专门的灭弧装置,故严禁带负荷和带故障负荷进行操作。操作时如果发生了带负荷误操作(拉开或合上刀闸),则应沉着处理,具体办法有: 1、错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头,便发生电弧,这时应立即合上,便可灭弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。如果是单极隔离开关,操作一相后发现已错拉,对其他两相则不应继续操作,同时立即采取措施,操作断路器切断负荷。 2、错合隔离开关...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:738 时间:2015-06-16
  • 本帖最后由 北方郎 于 2015-12-20 09:48 编辑 因为高压隔离开关没有灭弧能力,故不能带负荷拉,合刀闸,必须在油开关切断负荷电流之后,才能拉开隔离开关。在合闸时,应先合隔离开关,再合油开关。按规程规定,隔离开关允许进行下列各项操作: (1)拉,合电压互感器和避雷器。 (2)拉,合闭路开关的旁路电流。 (3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。 (4)拉,合变压器中性...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:798 时间:2015-06-16