隔离开关更新时间:2024-05-09 09:49:32

本专题为土木在线隔离开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与隔离开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • (1)变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算? 变压器引接线的最大持续工作电流怎么算??? 考虑过负荷吗? 非常感谢! 比如发电机引出线或者变压器引出线,或者母线,书上的计算公式都是1。05倍X(额定容量除以根3倍额定电压), 问题是变压器并列运行,考虑切除一台过负荷不?好象是以通过的最大容量来计算的? 当然 看运行记录本是最好的。问题是只是普通的理论设计哦? 那么以容量来计算?按道理...查看详情

    用户:swjtu991733 浏览量:15522 时间:2006-05-25
  • 如 梅兰日兰INT系列的 不能配合分励脱扣器实现消防强切吗?...查看详情

    用户:z7777zz 浏览量:896 时间:2006-05-22
  • 有文章说,10KV隔离开关可以投切320KVA以下的空载变压器,有规范依据吗?户内型与户外型的投切能力有区别吗? <导体和电器选择设计技术规定>SDGJ14-1986,第4.0.6条,选用的隔离开关应具有切合励磁电流不超过2A的空载变压器,普通定型隔离开关能达到吗?励磁电流是指空载电流还是指励磁涌流?(我理解应为空载电流)...查看详情

    用户:nymsh2912 浏览量:1502 时间:2006-05-20
  • 现遇一工程,共四层,每层有3000多平米,被分割成50几个商铺,每个商铺空调均单独设置,空调室外机放在屋面,商铺空调电源从各商铺配电箱引来,请教屋面室外机前需要设置隔离开关吗?...查看详情

    用户:c-g 浏览量:3706 时间:2006-05-12
  • 35kv高压隔了开关安装具体规范和要求...查看详情

    用户:hds917 浏览量:965 时间:2006-05-12
  • 低压400A的塑壳开关带漏电500mA有用还是500A隔离开关有用?常规做法好像还是不喜欢增加带漏电的开关吧。理由:贵!...查看详情

    用户:hk5201 浏览量:2967 时间:2006-05-10
  • 变压器图片1

    1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗? 1670334...查看详情

    用户:xiaodong1234 浏览量:3195 时间:2006-05-06
  • 变压器与为其供电的的中压(6KV)开关柜不在同一变电站,则变压器中压6KV侧需设隔离开关或负荷开关,那么起隔离用的6KV负荷开关柜与干式变压器柜同排贴近布置时:1。负荷开关柜(电缆进电缆出)一般选什么型的?外形尺寸是多少?柜内都有那些元件?设哪些表计?2。外壳防护等级分别是多少(干变柜可以是IP3X,《全国民用建筑技术措施-电气部分》说干变柜为IP40,它的依据是什么? 谢谢!!...查看详情

    用户:jingkong12 浏览量:1355 时间:2006-04-29
  • 一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?...查看详情

    用户:y2009 浏览量:11937 时间:2006-04-27
  • 如题,我是第一次用这个开关,不知道在系统图上应该怎么画,谢谢大家帮我解答解答!...查看详情

    用户:zhuomo 浏览量:2606 时间:2006-04-13
  • 请问大家负荷开关和隔离开关有什么区别?我看到现在有很多产品都合一块了,叫“负荷隔离开关”,请指点。...查看详情

    用户:parapary 浏览量:6720 时间:2006-04-06
  • 请教一下GGD柜内的隔离开关的额定电流如何选择 现在只知道柜内塑壳断路器的总额定电流(具体使用情况不详) HD13BX(隔离开关)的额定电流应该按塑壳断路器的总额定电流 的百分之多少选择呀,不会是百分之百吧 谢谢了先~~...查看详情

    用户:girl_zcs 浏览量:1627 时间:2006-04-04
  • 成套厂家送来了派接箱,进线隔离HD11-400/3与出线隔离2个并列一排安装,进线隔离是倒着安装的,这样行吗?...查看详情

    用户:liwo 浏览量:2470 时间:2006-03-24
  • 浙江宁波2005年会开始,审图部门要求总进线处加隔离开关。 请问隔离开关是加在进线断路器的前面还是后面,2个额定电流需要上下级吗?...查看详情

    用户:deng9211 浏览量:1203 时间:2006-03-21
  • 请教各位大侠: 断路器合闸时要先合隔离开关,再合断路器,在二次保护回路中怎样实现断路器与隔离开关之间的闭锁。保证再合断路器之前必须先合上隔离开关?...查看详情

    用户:bdwj888888 浏览量:2455 时间:2006-03-15
  • 一般的隔离开关都是水平放置的,我遇到个问题:一个变电站改造,需要把原站变间隔改造成一个进线间隔,由于对墙距离不够,只有采用竖直放置的隔离开关,安装于原站变的熔断器所在位置,请问一般的隔离开关都可以竖直安装么?还是需要某些特殊型号的开关才行呢?安装会有哪些注意点?请知道的朋友指教下,谢谢!!!...查看详情

    用户:sjs-wh 浏览量:753 时间:2006-03-06
  • 供配电技术图片1

    我发个六层住宅的系统图。为了表达清楚我的问题,我只取了图纸的一部分,无关部分被删掉。总进线箱设在一楼,计量箱在三楼。 计量箱中加了一个隔离开关,很多朋友都是这样做的。对于它的作用,我想不外乎是为了检修时线路有一个明显的断开点,这无可厚非。 大家通常用普通的隔离开关还是负荷隔离开关呢?如果是普通的隔离开关,那我有点疑问,因为它没有带负荷操作的功能,如果维护人员误操作,可能会产生电弧伤人事故。这算不算...查看详情

    用户:河图 浏览量:3998 时间:2006-02-14
  • 作者:刘朝阳/李树静/逯怀东 摘要:对山东电网110kV及以上的高压隔离开关进行了统计,分析了其运行中常见的故障,并提出了加强高压隔离开关运行管理、维护及改造的几点措施。 关键词:隔离开关;故障;管理;维护 隔离开关主要用于倒闸操作、隔离电源以及分合小负荷的设备,是输变电系统中的一个重要元件,直接影响着系统供电的可靠性和安全性。近年来,随着我省SF6断路器、真空断路器等新型...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:1870 时间:2006-02-11
  • 谁有电缆、隔离开关和断路器选型的资料/网站或文挡? 不知道隔离开关和断路器的选择是计算电流的几倍?????????????谁告诉我谢谢!!!!!!!!!!!! 联系方式 zhgdragonphoenix@163.com 13032469610...查看详情

    用户:zhgdragonphoenix 浏览量:1790 时间:2006-02-10
  • 在220/380V的低压配电中,为什么在照明回路中,用隔离开关+微型断路器的组合,而在动力回路中,用刀熔开关来控制电路?这个刀熔开关是否可以带负荷接通和断开回路?...查看详情

    用户:cherrybaobao1 浏览量:1903 时间:2006-02-07