隔离开关更新时间:2024-04-26 09:15:54

本专题为土木在线隔离开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与隔离开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • DL/T 1701-2017 隔离开关及接地开关状态评价导则...查看详情

    用户:水晶兰 浏览量:490 时间:2018-06-28
  • 低压隔离开关型号和选型 ??低压隔离开关的常见类型有:①HD11、HS11系列,这两者都是正面手柄操作,仅可以作为隔离开关作用;②HD12、HS12系列,这两系列是正面两侧操作,可用于前面维修的开关柜中;③HD13、HS13系列是正面操作,可用于后面维修的开关柜中;④HD14系列,用于动力配电箱中。 ??在选择低压隔离开关时,应注意以下事项:首先,低压隔离开关的额定电压应该等于或大于电源额...查看详情

    用户:万家123 浏览量:8643 时间:2018-06-20
  • 电气工程原创版块图片1

    最近客户经常问我们熔断器式隔离开关HR5和HR6到底有什么区别,为什么价格差别这么刀,但功能完全一样?今天就让我来个大家解释一下它们的区别。?? 熔断器式隔离开关是将隔离开关和熔断器组合一体的常用电器现在最常用的刀熔开关,多为HR5和HR6。HR3也偶尔有见到,HR17B已经不常见到了。 熔断器式隔离开关从最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先让我们看看HR5、HR6...查看详情

    用户:万家123 浏览量:2424 时间:2018-06-13
  • 如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问: (1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定...查看详情

    用户:wluber 浏览量:4356 时间:2018-03-12
  • 一、什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1. 开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:2779 时间:2018-03-09
  • 问题如题,网上有人说应该采用熔断器式隔离开关和开关熔断器组,是用来保护隔离开关和电容之间的母线的,如果是这样的话我想问一下为什么GGD型出线柜为什么不需要呢? 求各位大神详解...查看详情

    用户:绿海wx 浏览量:917 时间:2018-02-03
  • 供配电技术图片1

    各位大侠请指教 如:10kV户外隔离开关额定电流一般有200A、400A、630A三种,怎么选择多大的额定电流?谢谢 5935228...查看详情

    用户:123水里的鱼 浏览量:1031 时间:2018-02-01
  • 在下看有的地方用隔离器,有的地方用隔离开关。两者在使用的场合上有什么区别? 还有请教如何判断有维护或检修的需要(因为在下理解有维护检修需要时,需设隔离器或隔离开关)? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:522 时间:2017-12-15
  • 在下看有的地方用隔离器,有的地方用隔离开关。两者在使用的场合上有什么区别? 还有请教如何判断有维护或检修的需要(因为在下理解有维护检修需要时,需设隔离器或隔离开关)? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:483 时间:2017-12-15
  • 下面图片中的内容来自09DX003,请教红色标注的部分选择的是负荷开关(隔离开关),而不是断路器的原因 在下理解为其下面的各条支路都有断路器保护了,不知道这样理解是否正确? 还有这里的负荷开关(隔离开关)是否和换成隔离器,如不可原因是什么? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:255 时间:2017-12-04
  • 在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。 在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2207 时间:2017-12-04
  • 断路器图片1

    110kV隔离开关的绝缘支柱,浇筑面过长,到底有没有什么影响,还是只是美观上差一点,请专家指点。谢谢,见下图 5913762 5913762...查看详情

    用户:敬仙 浏览量:487 时间:2017-11-28
  • 供配电技术图片1

    请教下隔离开关的短时耐受电流如何运用,查了些资料说的隔离开关的短时耐受电流主要是用来验证其热稳定性的,但是却又不知道如何验证,和高压一样?但是低压一般都没有延时,短路时间很短。 5908428 5908429 5908430...查看详情

    用户:电气书生 浏览量:904 时间:2017-11-16
  • 隔离开关作用是提供一个明显的断点,那么断路器断开之后断点是不明显还是不算断点?很多网上的回答都是规范如何如何,我并不明白难道断路器提供的不算断点么?...查看详情

    用户:莫化生 浏览量:2445 时间:2017-10-30
  • 什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1)开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:1673 时间:2017-10-25
  • 供配电技术图片1

    请问哪种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关?我看有的有,有的没有啊,请问那些情况必须有? 以我的那么多年的电气设计经验,我可以口头告诉他哪些地方需要设置,但我给他说了他不一定记得住,因为我没有告诉他为什么要那么设置,设计依据不足。 怎么才有说服力? 当然是紧扣设计规范。 翻开《供配电系统设计规范》GB 50052-2009,第7.0.10:由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操...查看详情

    用户:煮酒听山雨co 浏览量:4903 时间:2017-10-23
  • GW5-40.5户外隔离开关什么情况下配电动操作机构,我看一般都是选的手动操作机构,看到产品说明书里面还有电动操作机构,大家平时会选这种吗?选的多吗?什么时候选...查看详情

    用户:撮虾子小能手 浏览量:581 时间:2017-10-01
  • 供配电技术图片1

    请问下各位什么情况下进线需要加隔离开关或者断路器带隔离功能 5880859...查看详情

    用户:段鹿气 浏览量:12370 时间:2017-09-24
  • 供配电技术图片1

    5877315 5877317 5877318 5877319 5877320 5877321 5877322 5877323 5877324 5877325 5877326 5877327 5877328 5877329 5877330 5877331 5877332 5877333 5877334 5877335 5877315 5877317[/attachimg...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:842 时间:2017-09-19
  • 10kV户外美式隔离开关和美式令克厂家都有哪些?国内比较知名的品牌给推荐一下,谢谢!...查看详情

    用户:lfqiang336 浏览量:535 时间:2017-09-06