  • 11层无消防电梯,普通单元式住宅,层高2.9. 请问:1.消火栓怎么设,一层设一个栓是否可以?有种说法是一层设一个栓,由于住宅层高不高,面积不大,可以上下层同时用,以保证2股水柱同时达到室内任何一点,请问这种说法是否符合要求? 2.立管怎么设?每个单元内设一根立管,怎么解决竖管成环的要求,怎样满足每根竖管双向供水(高规7.4.1条文解释P168)? 3.关于设置两根竖管有困难时设双阀双出口的条文(...查看详情

    用户:风水大师 浏览量:3614 时间:2010-04-01
  • 十八层单元式住宅(板式),一梯两户,是否必须设两部电梯?...查看详情

    用户:nosuperman 浏览量:1843 时间:2010-03-27
  • 注册给排水工程师图片1

    疑难求解 TN-C-S系统,住宅单元电表箱总RCD后的SPD应该用3P还是其他?有理由吗?37077053707705 3707705...查看详情

    用户:xpmhs 浏览量:4059 时间:2010-01-27
  • 请问哪一位能说清楚单元住宅与塔式住宅的区别是什么?请指教一下...查看详情

    用户:wangmeisong 浏览量:2126 时间:2009-12-21
  • 十一层单元式住宅,一层地下室,地下室的楼梯间不能自然采光,通风,是否设机械排烟系统?...查看详情

    用户:zuocp 浏览量:5945 时间:2009-12-07
  • 20层单元式住宅,每单元设一部消防电梯,18层以上用连廊连通每个单元,可以么,还是每个单元两部电梯呢。...查看详情

    用户:hksl1028 浏览量:1905 时间:2009-11-05
  • 都是2个安全出口即防烟剪刀梯,一消防电梯一客梯。、、 户门到安全出口的距离满足高规的20米内就可以了吗???...查看详情

    用户:dydyddyyddy 浏览量:1708 时间:2009-09-11
  • 单元式住宅防火分区如何划分? 是以每户为一个防火单元么? 十一层以上单元式住宅,需要每单元都设消防电梯么?...查看详情

    用户:lrx1994 浏览量:6542 时间:2009-04-22
  • 首先大家明确住宅建筑设计规范: 4.1.7 十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。 4.1.8 高层住宅电梯宜每层设站。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通 再明确电梯不作为安全出口一旦发生火灾,电梯是停止运行的,消防电梯用备用电源只供消防人员专用,对于单元式高层住宅18层及以下,每单元设置一部电梯...查看详情

    用户:tianjingzhy 浏览量:37712 时间:2008-12-04
  • 在做住宅小区时,一般都是住宅单元前做一段小路,这条连接到每栋楼前的次干道上,请问各位高手,这条小路必须做吗,要做至少要做多长。:(...查看详情

    用户:fguo-82 浏览量:4268 时间:2008-10-12
  • 是否设火灾报警系统?依据什么规范?...查看详情

    用户:btbfht 浏览量:1459 时间:2008-10-11
  • 这两种形式在防火规范中的要求相差很大,但在定义上却不是十分清楚,设计人员的理解也存在很大差异。 很多设计人员认为,单元式住宅就是一梯两户,否则就是塔式。但这种说法显然找不到规范条文的支持。《高层民用建筑设计防火规范》图示(国家建筑标准设计图集 06SJ812)P83之6.2.3图示4是关于“十九层及十九层以上的单元式住宅”的,采用的是一梯三户的例子,这就推翻了上述设计人员的习惯思维。但一梯四户或一...查看详情

    用户:klxjun 浏览量:2098 时间:2008-09-27
  • 只有一单元的住宅,即单元表箱即是总配电箱的配电系统内的浪涌该怎么设置?是用C级还是B级?谢谢指教...查看详情

    用户:alian751206 浏览量:807 时间:2008-08-18
  • 底层,二层为商业网点不超过七层的单元式住宅,消防如何做?有没有商业网点体积5000m3的界限,还有商业网点的定义是住宅底部,底部是否是完全骑在商业上面,如果有部分商业上没有住宅,是否就不是商业网点....查看详情

    用户:xhgqs 浏览量:7784 时间:2008-08-13
  • 我公司新开发一款户型设计的软件 里面有1000多套户型 可以通过检索 找到自己的相应户型 自己还可以把自己的方案整理添加到这个软件里 以后调用起来也比较方便 内带CAD图和JPG格式的平面效果图 有兴趣的朋友联系 qq 307922971 手机 13750820275...查看详情

    用户:chuansheng23 浏览量:1137 时间:2008-07-05
  • 1.电梯处位置不够,把消火栓布置在楼梯间休息平台处,最不利消火栓就在11层与10层间的休息平台处,保证静水压7M,但如果11层起火的话,要把消火栓拿上去才能灭火,水头是否足够。 2.由于一、二层为商业网点,所以建筑立面为凹字形,一边一个单元,本打算设一根立管采用双阀双出口消火栓,但无法成环,若采用两根立管两个单栓又觉浪费,是否可采用两根立管一个双栓。...查看详情

    用户:shan20002001 浏览量:2003 时间:2008-05-06
  • 1,单元式住宅楼,每户100-120平方米,砖层混结构四层,一梯2户,共2个单元 2,单元平面图及底层单元入口局部平面图1:50 3,单元组合平面图1:100-1:200 4,单元组合立面图1:100 5,剖面图1:50-1:100 6,墙身详图1:20 7,屋顶平面图1:100 设计深度:建筑施工图深度 谢谢了 !~...查看详情

    用户:laoji_5110 浏览量:5479 时间:2008-04-19
  • 我手头有一个12层的高层住宅,就一个单元,一梯三户,共36户。不设配电室,电源直接进到配电箱。 对于电源进线,电梯等负荷的备用电源肯定是单独一个进线。而常用电源部分,住宅用电和电梯等用电是应该合用一个进线还是分开进线,我拿不准了。 如果是两个单元,两部电梯,我会单独进电梯等的电源,给两个单元使用。现在就一个单元,一部电梯,感觉单进一个电源有点浪费的嫌疑。 请帮我拿拿注意,该怎么进线?我还应该考虑什...查看详情

    用户:河图 浏览量:1986 时间:2008-03-02
  • 4单元十一层板式小高层住宅,电梯为二级负荷,如何配电。电业要求电梯单独进线计量。 方案一:设两路电梯进线接一层总切换箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房 方案二:设1#路电梯进线接一层进线配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房,设2#电梯进线接一层配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房。各单元顶层机房设切换箱。...查看详情

    用户:jzdq 浏览量:3407 时间:2008-01-08
  • 请问各位:一梯2户的15层单元住宅每单元可以设一台电梯吗?谢谢!...查看详情