压力管道更新时间:2024-05-04 21:01:11

本专题为土木在线压力管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压力管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • GBT 32270-2015 压力管道规范 动力管道...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:3636 时间:2016-07-28
  • 强烈支持免费分享...查看详情

    用户:rc161 浏览量:1467 时间:2016-07-07
  • 别地花币所购,也挣点土木币,请谅解.GB∕T 32270-2015 压力管道规范 动力管道...查看详情

    用户:xiaojiewu8888 浏览量:5363 时间:2016-07-03
  • 0.98Mpa,300℃的饱和蒸汽选用的管道压力应该是多大的?16公斤还是25公斤?求指教。...查看详情

    用户:co1460124073833 浏览量:1744 时间:2016-06-03
  • 消防管道试压一般加多少兆帕的压力?...查看详情

    用户:baisha188 浏览量:4226 时间:2016-05-11
  • 请高手告诉下管道压力损失怎么算?还有弯头,三通,管道长度的损失。谢谢!!!!...查看详情

    用户:自渔自乐 浏览量:4435 时间:2016-04-21
  • 求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各...查看详情

    用户:akuma1998 浏览量:3421 时间:2016-04-03
  • 自动喷水灭火,湿式系统中管道里的水是有压力的吗?压力是来自于哪里...查看详情

    用户:huakai1985 浏览量:4464 时间:2015-12-03
  • 规范中规定喷淋配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,但是又说轻、中危场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa, 问题1喷淋管道的工作压力到底是不能大于0.4还是不能大于1.2MPa呢? 问题2喷淋配水管道的工作压力和配水管入口的压力是不是一回事?都怎么看喷淋管道的压力是多少呢? 新人刚入行,没人带,有很多不懂的地方,还请高手赐教。不胜感激!...查看详情

    用户:萌萌的忧伤 浏览量:8866 时间:2015-11-11
  • 请问各位前辈:在新“消规”10.1.3中的管道压力公式Pn=Pt-Pv中的Pn如何理解,其压力值又如何确定。请各位前辈指教!...查看详情

    用户:cawccd14 浏览量:2126 时间:2015-09-15
  • 预制直埋聚氨酯保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋式保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。 预制直埋聚氨酯保温管管道压力试验要考虑哪些方面? 1.试压段的直埋式保温管管道安装工程已全部完成,并符合设计要求和管道安装施工的有关规定。对室内给水管道可安装卫生器具的进水闽前,卫生器具至...查看详情

    用户:lyzh44230 浏览量:1018 时间:2015-08-16
  • 引言 电力资源作为现代经济发展、人民生活不可或缺的能源,其科学开发与应用对于未来中国走可持续发展道路具有重要意义。而作为电力能源开发的载体——电厂,就需要规范好自身的发展,保证电力资源的供应正常性和连续性。在电厂建设与发展的过程中,压力管道的安装在整个电厂的正常运转中起着举足轻重的作用,电厂压力管道的安装工艺和质量控制对于压力管道的正常运转和使用寿命的延长具有及其密切的关系。然而,随着电力资源需求...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:941 时间:2015-08-15
  • 本帖最后由 信华 于 2015-7-22 23:10 编辑 压力为0.45mpa同一管道管径为133和管径为159冷冻水的流量为什么不同...查看详情

    用户:co1437576823929 浏览量:1510 时间:2015-07-22
  • 请教,喷淋泵稳压泵的扬程是80米,那50米处的管道出口压力应该是多少啊?应该是0.5Mpa吗?如果超过了80米,那压力又应该是多少??...查看详情

    用户:无为00 浏览量:1985 时间:2015-06-30
  • 1、管道的链接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内。外径相同的短管供安...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:867 时间:2015-06-12
  • 国际上通常把喷灌、微灌和低压管道输水灌溉总称为压力管道灌溉。近半个世纪以来,这种灌溉方式发展迅速,技术进步很快,最具有代表性的是美国和以色列。 美国农场耕作面积大,在农业生产上追求高生产效率,因此各种压力管道灌溉技术和设备也都追求高生产效率,这是美国压力管道灌溉技术和设备发展的特征。根据美国《灌溉》杂志的统计资料表明,该国压力管道灌溉呈逐年上升态势。1982年灌溉总面积为2500万公顷,地面灌溉占...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1040 时间:2015-06-09
  • 压力管道安装是一项非常重要的工程,在安装过程中的几个关键问题都要认真把好质量关,才能确保压力管道安全运行。在施工过程中,每条管道都要严格把关,按照作业程序有步骤、有计划地安装,才能确保工程安装质量和达到压力管道安装验收标准。 在进场前,应检查各种材料的质量证明书和出厂合格证。工业管道安装前,与工业管道有关的土建工程应施工完毕,并经土建与管道安装单位有关人员共同检查合格,办理工序交接手续。管件、阀件...查看详情

    用户:qq_1432776775515 浏览量:836 时间:2015-06-08
  • 1、管道的连接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供安装...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1725 时间:2015-06-05
  • 1、管道的连接。 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:944 时间:2015-06-05
  • 高层住宅,消火栓竖向需要分区,在单体内减压, 减压阀处的试验排水怎么解决?...查看详情

    用户:庄上尘埃 浏览量:2404 时间:2015-05-28