  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:240 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:345 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:249 时间:2022-08-22
  • 1、转输水箱 1)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P40 提示: 防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀、旁通管等技术措施。(注:旁通管泄流到转输水箱,又流回消防水池,不如直接泄压到消防水池或同级转输水箱更方便,推荐采用 泄压阀 的形式泄压) 2)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P91-高压消防给水系统高位消...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:260 时间:2022-08-22
  • 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1)第1.0.6条: 建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 2)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑应设避难层(间),且应符合下列规定: ①第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,且2个避难层之间的高度不宜...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:191 时间:2022-08-22
  • 1 回顾 在上一篇中我们对超高层的定义进行了总结,根据CTBUH的定义,将300米以上的建筑定位为超高层建筑(Supertall),将600m以上的建筑定位超级高层建筑(Megatall)。 我们将超高层建筑结构体系主要划分为筒体结构、束筒结构、筒中筒结构、框架-核心筒结构、巨型结构、连体结构和其它一些新型结构体系等。 图1 超高层结构的...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:436 时间:2022-08-18
  • 来源:电气分会(版权归中国建筑学会建筑电气分会及作者徐建兵所有) 精彩内容,继续阅读: 《民用建筑直流配电设计标准》解读 电气分会2022年学术年会主旨报告 | 郭晓岩:数据中心的工程实践与思考 管道井、电井、沟类工程都有哪些做法 《建筑电气》2022年全年杂志征订中! 桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架:你分清楚了吗?...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:52 时间:2022-08-16
  • 超高层建筑一般都将副变电所分布设计在大楼的不同位置,采用10kV电缆从建筑底层高压变电所直供至相应楼层的副变电所。高压电缆垂直段布设在强电井道中,通常采用一次性超高敷设的方法,尽量减少接头,既降低了成本又节省了工期,但同时也引发了一系列施工难题:一方面,垂直段超高、电缆一次性敷设较重,造成了电缆摇摆幅度较大、易被自身重量拉伤的风险;另一方面,强电井空间相对狭窄,无法设置大吨位、大容绳量的卷扬机,施...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:92 时间:2022-08-11
  • 超高层建筑锥形体型与结构设计的关系 文/包联进、陈建兴、童 骏、 钱 鹏 00 引言 近20年来,我国超高层建筑有了长足的发展,建筑高度不断增加,建筑功能从早期的纯办公用房转变为办公、酒店及公寓等混合业态组合用房,结构抗侧力体系呈现出多样性。建筑体型也一改从上而下统一标准层平面的理念,沿建筑高度其平面不断变化收缩即锥形,丰富了城市的天际线。 为了满足级数级增加的...查看详情

    用户:浮生一梦梦不醒 浏览量:311 时间:2022-08-10
  • 本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们! 因为工作以来接触的项目主要是以超高层结构为主,所以今天想跟大家聊一聊超高层的结构体系。超高层建筑的结构体系的话题很大,因为超高层建筑的结构体系多种多样,很难完全包括进去,这里主要以小编所了解到的结构体系进行介绍。 1 超高层建筑的定义 对于超高层建筑的界定,...查看详情

    用户:青山绿水在心间 浏览量:225 时间:2022-08-09
  • 《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于超高层建筑地下区域消防电梯设置问题的复函建规字〔2017〕5号四川省公安消防总队: 你总队《关于明确地下室消防电梯设置问题的请示》(川公消办〔2017〕68号)来函收悉。经研究,函复如下: 本规范第7.3.8条第1款规定消防电梯应层层停靠,目的是方便消防人员快速实施救援。但对于超高层建筑,确因施工难度及结构整体安全等原因导致基坑难以下挖,而无法保证同一部消...查看详情

    用户:w8896 浏览量:178 时间:2022-08-08
  • 0概述 近年新建的超高层建筑高度主要以200~300m左右为主,本次共收集42个已建及在建超高层结构设计相关资料,共涉及19个城市,最低建筑高度179.2m,最高建筑高度348m,对200~300m超高层建筑进行结构布置复盘。 结构设计的目的就是花最少的钱,做最好的建筑,这就要求设计时对结构材料的充分利用,好钢用在刀刃上,在同等材料用量的前提下,充分利用结构受力原理,提高结构整体效率。...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:313 时间:2022-08-05
  • SOM | 超高层建筑 | 场地、结构与建筑 SITE | STRUCTURE | ARCHITECTURE SOM建筑设计事务所(Skidmore, Owings and Merrill)成立于1936年,是世界顶级设计事务所之一。SOM在建筑技术与设计品质方面颇有建树,在世界建筑领域有着非常大的贡献。公司一直站在世界建筑设计和建筑工程业的最前沿。 本次讲座来自SOM公司的 ...查看详情

    用户:天龙一部 浏览量:155 时间:2022-07-29
  • 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:54 时间:2022-07-28
  • 超强台风“山竹”过境期间珠三角地区超高层建筑的 风效应实测研究 1. 研究背景 超高层建筑风效应的原型实测是结构风工程领域中极为重要的基础性研究工作。基于实测可准确判断真实结构的动力特性,识别的结构模态参数亦可验证模型风洞试验结果。随着超高层建筑的兴建以及结构监测手段的进步,大量原型建筑的实测数据得以累积,能为超高层建筑的抗风设计提供依据。 华南理工大学风洞实验室构建的足尺结...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:424 时间:2022-07-28
  • 超高层建筑消防系统管理需求分析 超高层建筑人员密度大,发生火灾的风险高,且消防救援难度大,一旦出现火灾事故将造成巨大的人员伤亡及经济损失,因此超高层建筑的消防管理应以预防为主,实时掌握建筑内各消防设施的运行情况,尽早发现火灾隐患并及时确认处理成为超高层消防设计的关键,这也对超高层建筑中消防系统的设计提出了更高的要求。 > > > > 消除...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:92 时间:2022-07-14
  • 0.概述 在城市发展趋势中,超高层项目不再是一个单纯的建筑结构需求,而是要成为真正多功能建筑,是城市商业化、工业化发展趋势。科学技术发展为超高层建筑的发展提供了技术条件和物质基础。国民经济持续稳定的发展,为超高层建筑的发展提供了经济保障。 世界高层建筑与都市人居学会 CTBUH 公布的数据显示, 2020 年,全球共有 106 座 200 米以上建筑竣工,与 ...查看详情

    用户:包菜和生姜 浏览量:333 时间:2022-07-11
  • 1.超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在检查井内析出,导致检查井内雨水气水流态不稳定所致。 2.真空排水 用的极少,不限于高层建筑。特点是可以随意上下弯曲管道,要是能...查看详情

    用户:严肃的滑板 浏览量:55 时间:2022-06-14
  • 柴油发电机容量选择现状 柴油发电机作为应急电源,其容量是否需满足工程内所有应急负荷的容量要求,是电气设计师在设计过程中的难点问题。在实际工程设计中,不同的设计师在选择柴油发电机容量时计算方法不一样,最终选择出来的柴油发电机容量千差万别。方案和初步设计尚可按照工程总容量的10 % ~ 20 % 考虑,但施工图阶段差别很大。 根据一份调查报告(悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:97 时间:2022-06-14
  • 本文转载自设计快讯气候与节能深圳广电金融中心大厦坐落于福田中心区,南侧紧邻现广电大厦。两座建筑之间设有公共广场。与现广电大厦比邻而立的深圳广电金融中心大厦俯瞰立面褪晕西北角鸟瞰我们将深圳广电金融中心大厦构思成一座能适应岭南地区常年阳光过强空气潮热气候条件的超高层建筑。我们摒弃了摩天楼典型的玻璃幕墙,建立一套有效的遮阳体系,以减少光污染和城市热岛效应。我们在建筑立面上设计了整体性的600mm进深遮阳...查看详情