  • 接触一阶段中置柜KYN-28,对具体的一些标准不了解,谁知道能看看那些标准,了解28柜,特别是细节的东西。...查看详情

    用户:zyp_458671575 浏览量:873 时间:2015-11-11
  • 成套电气设备图片1

    本帖最后由 ganm1234a163 于 2015-10-16 20:18 编辑 10kV计量柜---计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室。请教手车上的PT电压线如何引到计量盒,谢谢! 如图所示: 计量PT在手车里,计量CT在计量柜内,计量盒装在仪表室,请教手车上的PT电压线如何引至计量盒。疑问1: 手车上的电压线正常应该为硬线2.5平方,且一般不允许经过航空插座,遇到如图所示...查看详情

    用户:ganm1234a163 浏览量:2969 时间:2015-10-16
  • 各位, 现在很多厂家的断路器,微机保护,都是交直流通用,也就是整个都可以用柜子交直流220V做二次电源, 1、你们的合闸母线和控制母线,是用什么符号标记的? 2、平时做合同时,合母/控母两条母线有没有合并到一起?...查看详情

    用户:heguangyuan420 浏览量:1297 时间:2015-10-08
  • 现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐 器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和 综保的工作电源 昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B-N...查看详情

    用户:wanghd2348 浏览量:6180 时间:2015-08-29
  • 中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改? 需要增加微断吗? 怎么接线呢?...查看详情

    用户:co1440559865861 浏览量:2053 时间:2015-08-26
  • @yiwen@电流互感器1250A的,稍微没点力气的人一个人都抱不动。来了一批壳体,互感器要求吊装,地刀在柜后的。请教大神们有没有好的工装小车或者设计方案能够很方便的安装互感器呢!让工人在柜子里托着互感器的话有一定危险性。{:2_89:}...查看详情

    用户:co1440488841885 浏览量:1671 时间:2015-08-25
  • 现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐 器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和 综保的工作电源 昨天下午5点送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手 消谐器拆除后A-N 215V B...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:1041 时间:2015-08-24
  • 中置柜断路器手车的有着非常严格的操作顺序和"五防"联锁要求。 中置柜断路器手车的操作顺序: 1、断路器检修后由专用小车送至断路器室旁,调整好小车托板的的位置,使其与断路器室底面处于同一平面。 2、双手按住底盘联锁把柄,使联锁侧的卡舌缩进孔中,然后用力向内推,直至卡舌到达定位口,松手让卡舌卡进定位孔(不能用力猛推,以免让卡舌变形或是底盘变形)。 3、开始转动摇把,使断路器小车慢慢前进,先到试验位置,...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:4784 时间:2015-07-04
  • 请教大家一个问题:有一台10kv的进线柜额定电流2000A,31.5KA。实际电流在500~600A,现在在柜体左侧处有共振的声音,打开断路器手车门,振动声音好像是从断路器左上方发出,按压断路器表面塑料盖板后,振动声音减轻甚至用力按压后消失。此振动可能是由什么引起的?谢谢大家!...查看详情

    用户:co1433767971451 浏览量:1338 时间:2015-06-08
  • 中置柜的电磁锁回路,应该算控制回路,辅助回路,信号回路还是照明回路,还是其他? 为什么我看到有些人画到照明回路里,有的画到控制回路,而有的画到信号回路里?到底哪个比较规范些呢??...查看详情

    用户:sinopp 浏览量:1633 时间:2015-06-04
  • 本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量 1000KVA。 过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩 管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板...查看详情

    用户:llj32113583 浏览量:973 时间:2015-04-16
  • 有没有哪个朋友有排查的模板提供进行参考一下! 初步想了一下:1、避雷器直接接在母线上。2、老式GG1A开关柜防爆能力不足。3、带电显示装置与接地刀闸无法实现闭锁。4、开关柜无法实现红外测温及间接验电。5、开关柜无活门闭锁装置。。。等等。。 最好能提供开关柜内断面图与标准开关柜进行比较差异化。。。 我们单位开关柜型号主要有 KYN28A-12 ASN3-12 DKY-10 KYN79-12 KYN3...查看详情

    用户:qq_1429087223326 浏览量:494 时间:2015-04-15
  • 供配电技术图片1

    如图,第一个图是电压互感器避雷器柜,图纸上画的是手车里面一个熔断器,第二个图是电压互感器柜和计量柜,电压互感器柜图上画的一个手车,里面没有什么,计量柜是一个手车里面一个熔断器,通常我们计量柜里就用计量手车,PT柜用PT手车,那么,这两个图上的PT柜和计量柜用什么手车呢? 5076009 5076011...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:18183 时间:2015-03-09
  • 各位专家,请问10kV中置柜CT器身的相间间距有没有相关要求?今天业主厂验,提出主变进线柜穿芯CT(LMZB3-10)的器身相间间距必须不小于60mm,参照标准是DL404;前段时间宁波的项目也提出CT器身相间间距必须不小于30mm,请专家们道明其中原委?间距是不小于30mm还是不小于60mm?...查看详情

    用户:allannan 浏览量:1760 时间:2015-01-21
  • 图纸简介: 本工程为20KV中置柜,柜型为KYN28A-12,图纸设计内容包括:10kv高压开关柜一次系统图,二次原理图和端子接线图,希望对大家有用。 投稿网友: hyqcc123 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:hyqcc123 浏览量:824 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 主要详细介绍高压中置柜的二次接线,有PT柜,进线柜、计量柜等。二次原理图及二次接线图,二次接线比较烦琐看过之后你会受益匪浅,其中包含一次主接线图,及详细的电气参数,供需要的人下载。 投稿网友: gexing1314 上传时间: 2014-07-17...查看详情

    用户:gexing1314 浏览量:2791 时间:2014-07-17
  • 图纸简介: 本图纸为一套10KV中置柜二次接线图的设计,主要内容包括:进线柜二次原理图,母联柜二次原理图,隔离柜二次原理图,馈电鬼二次原理图。希望对大家有帮助 投稿网友: yangliyi 上传时间: 2014-07-10...查看详情

    用户:yangliyi 浏览量:573 时间:2014-07-10
  • 图纸简介: 本图为KYN28A-12(Z)型中置柜高压电动机控制出线柜二次原理接线图,柜内使用了PMC-560保护测控装置,断路器选用VD4-12,其中包括:材料规范表、二次原理图、端子排图,厂家资料等。 投稿网友: lingfeng2008 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:lingfeng2008 浏览量:1279 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 本图为某变电所24KV配电系统全套接线图,柜型为KYN28,采用施耐德真空断路器HVX。微机保护采用RSP800系列。图纸包含一次图,进线,馈线,母线设备,计量等的原理和接线图。 投稿网友: jleesw 上传时间: 2014-07-04...查看详情

    用户:jleesw 浏览量:561 时间:2014-07-04
  • 图纸简介: KYN28中置柜设计,主要为一二次图,包括:高压电气一次图,柜顶小母线排列图,G1进线柜原理图及接线图,G3~5变压器出线柜原理图及接线图,G2-PT柜接线原理图等。 投稿网友: ggsnake1 上传时间: 2014-06-25...查看详情

    用户:ggsnake1 浏览量:443 时间:2014-06-25