风机盘管安装更新时间:2024-04-25 00:05:52

本专题为土木在线风机盘管安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机盘管安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 倾斜吊顶如何与内嵌式风机盘管配合安装...查看详情

    用户:hyghy0704 浏览量:13 时间:2022-11-21
  • 通风排烟图片1

    知识点:支吊架安装不规则 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:2机组应设独支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固; 后果: 风机盘管空调器及吊架安装不规则,达不到横平竖直、影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏,吊架误差过大可能会造成风管连接的扭曲。 措施: (1)风机盘管的安装位置(指纵横直线)应正确,风管或水管的连...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:48 时间:2022-11-16
  • 知识点:单机试运转 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格; 后果: 安装前未进行单机试运转及水压试验的检查,机组接通水管后,系统运行时发现漏水,或机组接通电源后,出现风机不转或其他异常情况,造成二次返工或其他专业产品的损...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:26 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    风机盘管 是中央空调理想的 末端产品 ,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要,随着风机盘管技术的不断发展,运用领域也随之扩大, 现主要运用在办公室、商场、场馆、医院 等一些场所。下面由暖小云为大家介绍一下风机盘管的工作原理、结构、安装规范及选购事项,一起看看吧! 风机盘管的工作...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:66 时间:2022-11-01
  • 供配电技术图片1

    风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:28 时间:2022-10-19
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。 2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。 3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:49 时间:2022-10-10
  • 通风排烟图片1

    1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调水系统分为两管制和四管制。4、风机盘管机组有干工况和湿工况两种运行状态。干工况...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:34 时间:2022-10-09
  • 风机盘管安装的一般流程: 测量放线→风机盘管吊杆安装→供回水及冷凝水管吊架制作、防腐并安装→风机盘管安装→供回水管安装→冷凝水管安装→风管制作安装并保温→供回水及冷凝水管保温→风机盘管配电 风机盘管安装现场实例 施工工艺要点 1. 风机盘管、供回水及冷凝水管,应独立设置支、吊架,支吊架的形式、吊装标高、托盘倾斜度及冷凝水管坡度应符合设计和使用要求。冷凝水排水管坡...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:170 时间:2022-08-10
  • 中央空调是现代家庭进行温度调节的首选设备,它安装隐蔽美观、送风柔和舒适,获得了很多用户的喜爱。风机盘管作为中央空调理想的末端产品,它的安装到位与否,直接影响着中央空调的使用效果,因此做好风机盘管安装细节把关很有必要。那么,风机盘管在安装中需要注意什么呢? 1、风机盘管安装时,进出水管管道应设阀门,以调节水量,也可配用电动阀用温控器控制,电器的连接方法应严格按照机组电气接线图连接。 2...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:71 时间:2022-08-09
  • 知识点:风机盘管安装 来源:网络 风机盘管机组在安装和使用方面应当注意的几点 1、风机盘管机组现场安装前应对其进行试压检查盘管及各阀是否有泄漏拨动风机叶轮检查有无异物和卡壳现象。 2、与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受. 3、排水管应保证有一定的坡度保证排水畅通。 4、在安装风机盘管机组进出/水管时应加保温层以免夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施最好选用聚四...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:70 时间:2022-08-01
  • 风机盘管分类风机盘管是中央空训系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下;中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种:卧式风机身管按照厚度可以分成:超薄型、普通型:卡式风机身管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型:中央空调风机盘管根据机组静乐大小可以分成:0Pa、12Pa30Pa50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;中央空调...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:105 时间:2022-07-22
  • 在风冷式水循环中央空调系统中,多采用风机盘管作为室内末端设备。风机盘 管根据机型不同可有卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装、吸顶式二出风、 吸顶式四出风风机及壁挂式等多种安装方式。 这里以常见的卧式暗装为例,主要安装步骤如下: 01)、测量定位 02)、安装吊杆 03)、吊装风机盘管 04)、连接水管道等环节. 一、安装基本要求 01、风机盘管是否 带...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:255 时间:2022-07-13
  • 安装的一般技术要求 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接。3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方。4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修。5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:315 时间:2022-06-15
  • 安装的一般技术要求 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。 5、风机盘管与供回水...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:97 时间:2022-06-08
  • 安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。 暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 ...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:68 时间:2022-06-08
  • 安装风机盘管时,位置应准确,吊装牢固,并使其便于拆卸和维修;风机盘管与风管、回风室及风口连接处应严密;供回水管上的截止阀应安装在滴水盘上方,滴水盘内应无积水现象;凝结水管坡向、坡度应正确,保证凝结水畅通地流到指定位置,严防逆坡现象发生。在供、回水管与风机盘管对接前,应安分支环路进行系统吹污,直至污物吹净为止。水压试验的压力为工作压力的1.5倍。 (1)风机盘管安装前进行单机三速试运转及水...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:116 时间:2022-05-10
  • 一、风机盘管的组成 主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。 二、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。 三、风机盘管的类别和型号 风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。 按照排管数量...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:256 时间:2021-09-24
  • 在银行、酒店、饭店、商场等人流量比较大,空间面积比较宽阔的地方,想要保持室内温度,需要使用中央空调,不可缺少的末端设备就是风机盘管。 根据中央空调的需求不同。 风机盘管的安装方式也是多种多样的,今天我们介绍的就是立式明装风机盘管的安装方法与要点。安装要点: 1、在立式明装风机盘管安装前,首先要检查是否在运输过程中出现磨损,在搬运过程中小心,不得用重物压在机组上,不能用手触摸叶轮蜗壳。...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:221 时间:2021-06-23
  • 01原理吊顶式空调 有几种存在形式: “吊顶式空调”是“空调”,也就是说其自身靠压缩机推动制冷剂循环,可以调节空气温度(制冷、制热); 之所以叫“吊顶式空调”,主要是因为室外机形式通用,只能用室内机的形式来进行区分命名; 吊顶式空调里面循环的是制冷剂。 风机盘管: 是一种空调末端产品,其本身没有空气调节能力,只有与主机(一般为冷热水机组)配合才能正常使用; 风机盘管里面循环的是主机...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:176 时间:2021-06-21
  • 酷暑的到来很多人都受不了,而风机盘管和风管机的出现解决了人们的困扰。风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管和风管机广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构,为大家带来了便利。那么,风机盘管和风管机有什么区别呢? 一、介质不同 风机盘管和风管机其实很相似,都是暗装吊顶里。区别是盘管里流的介质不一样,风机盘管是冷冻水,风管机是制冷剂。 二、节省空间 风管机相对其它类型空调对...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:408 时间:2021-06-05