医疗更新时间:2024-04-23 19:50:56

本专题为土木在线医疗设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与医疗设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)(HJT228-2006)》...查看详情

    用户:潇湘水云 浏览量:1547 时间:2006-04-08
  • 输变电工程图片1

    (转)山西省侯马市政协委员许忠义草菅人命借故回避 我父住院两天半命丧黄泉无人问津 我叫倪嘉茵,今年二十五岁,系山西省候马市502厂职工倪勇德之女,我父因病在502厂医院住院, 仅两天半,被502医院故意怠误抢救时机而命丧黄泉,享年48岁,我父亲身亡医院整整十天余,事情得不到有效处理,我们孤儿寡母满肚子冤屈,向谁倾诉!只好以此形式向各级领导反映情况。揭开一个身披政协委员外衣,却视职工生...查看详情

    用户:ljb-1964-04 浏览量:1677 时间:2006-03-29
  • “医院按医疗电气设备与人体接触状况的场所分为0,1,2组场所。采用TT系统时,1组和2组在采用自动切断供电保护措施应满足以下要求:Ia*Ra不大于25V。”请问这出自何处啊?请各路高人指点。...查看详情

    用户:3346552 浏览量:1090 时间:2006-03-25
  • 恩泽医疗中心工程位于台州市路桥区,北至路桥大道,西至财富大道,总用地面积148043m2,计划I期设计床位1000张,II期增至1500张;按三级甲等综合医院标准建设,建成国内一流的医疗中心。为了合理确定恩泽医疗中心工程投资总额,现向社会同行征集大型医院工程(包括门诊、急诊、住院部等)的造价数据。 一、数据采集要求: 1. 提供大型医院工程造价数据,要求准确、真实,注明建设时间和地点; 2. 可以...查看详情

    用户:cy98513 浏览量:1292 时间:2006-03-13
  • GB9706.1 医疗器械电气安全通用标准 好不容易搞到的...查看详情

    用户:cpwww 浏览量:7598 时间:2006-02-22
  • 因工程设计需要,那位网友手上有医疗废物高温蒸煮设备的产品样本,请帮忙提供。谢谢!...查看详情

    用户:jpzjoo2002 浏览量:1590 时间:2006-01-24
  • 凤凰网 > 资讯中心 > 大陆 > 正文 卫生部《医疗机构基础设施消防安全规范》 2006年01月19日 11:11 字体:大 中 小 中新网1月19日电 中国卫生部近日印发《医疗机构基础设施消防安全规范》,要求医疗机构基础设施的消防设计必须符合国家有关建筑设计、室内设计的防火规范及其它有关防火设计要求。 《规范》对消防车道,防火分区,建筑装修材料,消防控制室,电缆井、管道井、排...查看详情

    用户:布丁 浏览量:1148 时间:2006-01-19
  • 我想找工作:)...查看详情

    用户:soundtree 浏览量:1477 时间:2006-01-10
  • 最新医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005,希望有人用的着!...查看详情

    用户:maxoriginals2004 浏览量:3949 时间:2005-10-12
  • 如题!...查看详情

    用户:netfoo1 浏览量:2994 时间:2005-10-11
  • 电气医疗设备和有爆炸与火灾危险场所的设备接地时,有何要求? 答:电气医疗设备,指X光机、心电图机、脑电图机等经常与病人接触的设备。由于病人皮肤电阻一般较低,应严格做好接地。有金属外的应可靠接地,若没有的,则内部电源、供电电缆、X光管等的金属外壳、外皮和支架均必须接地。为确保安全,在这些设备附近还应对其零线实施重复接地。对心电图仪、脑图仪等设备,为避免假信号窜入记录中,还必须采用单独的接地线路。...查看详情

    用户:布丁 浏览量:1089 时间:2005-09-04
  • 刚刚作完第一个小型的医疗废水处理。在环保局验收时,调试运行二氧化氯消毒总是出现问题。出水第一次PH太低(2左右)其他指标均合格,第二次大肠杆菌超标,PH又正常了。要求达到污水综合96标准的三标。 谁能提点经验或经历,供我参考,拜谢!...查看详情

    用户:weishujie1981 浏览量:1938 时间:2005-07-20
  • 医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大? 一.民规 14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护: (6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。 14.3.11 漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择: (3)医疗电气设备为6mA。 这里没有指明急救和手术是否必须采用IT系统。 二. 漏电保护器安装和运行 GB 13955-92 5.6.1 医院中的医疗电...查看详情

    用户:jzdq 浏览量:3461 时间:2005-07-15
  • 我想了解高温高压蒸汽处理医疗废物的过程和技术 请各位高人指点阿,小弟我比较愚笨,只会看图纸 别的看不懂阿~~~~望给为可怜可怜我 , 给几张相关图纸来阿,什么类型都可以 最好有整体图、部件图、和高程图~~~~~~ 小弟我在这里跪求了!!...查看详情

    用户:pigtomato 浏览量:1339 时间:2005-04-29
  • 对于医院设计工程,采用联合接地系统后,是否还要对各医疗设备设置独立的接地装置?...查看详情

    用户:kkllfgl 浏览量:3475 时间:2005-03-16
  • 《医疗用气配管及设备基础》是日本的资料,哪位有国内中文版上传,多谢了先...查看详情

    用户:dazhongy44 浏览量:2519 时间:2005-01-07
  • 医疗设备配电要求是否有标准图。如无影灯、CT机、血透设备血库等?...查看详情

    用户:李碧云 浏览量:1774 时间:2004-11-19
  • 医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感...查看详情

    用户:dustman 浏览量:1500 时间:2003-09-28
  • message...查看详情

    用户:xsj9428 浏览量:1983 时间:2002-05-29