请问大家在做门式钢架厂房的时候,对于隅撑和墙面系统减小钢柱平面外计算长度的方法,一般是怎么样子在把握的,超过了门规的范围就不用这个方法了么?门规里面20t的吊车的时候,有没有考虑用这种方法来减小柱子的面外计算长度?????有没有哪本很有说服力的论文呢...查看详情
1.钢柱柱脚锚栓的锚固长度如何计算?门规提了一句应符合地基规范的规定,没找到啊??? 2.平面上,锚栓应距下部混凝土柱边多远?哪本规范有说法吗? 还请高手不吝赐教~~...查看详情
如何根据钢梁的内力包络图进行钢梁与钢柱节点连接设计。谢谢啦。最好能说下原理或者相关理论。谢谢啦。...查看详情
急用啊 节点该如何设计?发张图啊 谢谢各位大哥 494104297@qq.com...查看详情
钢柱,埋件,基础为什么要偏移轴线?偏移距离怎么定? 5282151 5282152...查看详情
1.前言 在以杆元作为基本分析单元的结构中,构件的基本设计内力除了设计中通常考虑的轴力、弯矩和剪力外,还有绕杆轴的扭转作用。在现有的钢结构设计规范中已经给出了轴力、弯矩和剪力的验算公式,并已经在市场上通用的设计软件中加以应用。但对于扭转作用的验算,则大多是通过一些经验性的方式进行处理的,比如在管桁架结构的分析设计中认为组成管单元的闭口管构件有较好的抗扭能力而且构件中计算得到的扭转作用相对较小可以忽...查看详情
小弟刚上手sts,遇到一个小问题?向各位前辈请教,如图。 5279960...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 21:38 编辑 法门寺合十舍利塔工程,分为裙楼及主塔工程。主塔工程结构体系为型钢混凝土组合结构;地下一层,层高14.9;地上11层,一层层高24m,其余层高为10m,二层以上每5米设有部分夹层板,地上总高度148m;高层建筑高度级别:B级;结构抗震等级:框架一级,筒体特一级。 主塔呈双塔折线型,双向折线往复倾斜,54m标高东西分开,在10...查看详情
现场的地下室钢柱底部有5cm的预留部分用来注浆,但是预留的钢管堵住了无法进行注浆问一下该怎们办呢?...查看详情
钢结构钢柱,涂防火涂料,再外包防火板,耐火时间是两者之和吗?...查看详情
一般在计算钢柱的计算长度是应到钢梁的底面还是到钢梁的顶?...查看详情
最近做到一个工业管道的项目,其中有支架二十多根,滑动支架还好,没有异义。但是到固定支架,我因为有看到其他大的设计院的图纸,他们的钢柱型钢的翼缘都是放在横向(垂直于管道的方向)。我也这样放了,可是审图的人说是应该把翼缘放在纵向(顺着管道的方向)。我感觉大的设计院都是省部级的设计院啊,他们的图纸全都是按翼缘放在横向,应该是对的。我个人分析应该是柱在横向偏心受压,所有那样放钢柱。不知道是不是这样,还是有...查看详情
钢柱换砼柱有哪些设计要求? 少数单位设计的门式刚架,采用钢筋混凝土柱和轻钢斜梁组成,斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接,目的是想节省钢材和降低造价。在厂房中,的确是有用砼柱和钢桁架组成的框架,但此时梁柱只能铰接,不能刚接。多高层建筑中,钢梁与墙的连接也是如此。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯矩和剪力,但在连接部位,它的抗拉、抗冲切的性能很并,在外力作用下很...查看详情
我看了很多钢结构图,几乎都有这条说明,但不知有《规范》依据吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。...查看详情
中间是钢柱,两侧为混凝土柱,屋面钢梁,中间柱与钢梁连接是铰接还是刚接好,刚接平面内稳定性应力比过不去怎么办...查看详情
如图,二层钢框架结构,抗震一般钢柱和加气块墙连接见图二。可是由于建筑方案调整,如图一,加气块墙与钢柱没连接,钢柱拉结筋与加气块墙没法连接,这怎么办?哪位高手遇到类似问题,如何解决?多谢了。...查看详情
如图 红色标注部分 这段间距最小能取多少?? 5181701...查看详情
钢结构厂房中钢柱柱脚一般都设计有短柱,短柱作为上部柱的嵌固端,短柱与上部钢柱刚度之比要大于10,请问大虾如何计算分析确保规范刚度比要求?...查看详情
加油站罩棚 柱子使用钢柱 柱子高度8m 已使用MST计算罩棚 但是不知道钢柱是应该按照构件计算还是在pkpm里面计算 有没有做过的大神帮助一下~~不胜赶紧...查看详情
钢结构中承重结构(框架钢梁,钢柱)如果采用厚涂型防火涂料+防火板,其耐火极限能否达到4h以上?...查看详情