距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线钢板设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢板设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
装配式混凝土结构转换层施工过程中,预埋钢筋的定位及预埋钢筋的长度与转换层预制墙体的施工稳定性息息相关,常见预埋钢筋定位措施有钢板开孔定位、方管定位及角钢定位,本文采用 钢板开孔定位方法 来展示转换层预埋钢筋的施工工艺节点。 转换层施工技术交底 根据深化设计图纸,项目部编制转换层预埋插筋专项施工方案,明确采用钢板开孔预埋插筋定位法,项目部技术负责人对施工班...查看详情
开孔式双钢板剪力墙装配式绿色建筑体系...查看详情
内容源于装配式建筑联盟公众号,仅做分享交流,如有侵权,请联系小编!...查看详情
压型钢板与混凝土组合楼板常运用与钢结构工程中,根据是否与混凝土共同工作分为组合型和非组合型两种。与传统现浇楼板的设计不同,所以在结构设计师在软件中定义楼板的时候,需要特别对待。压型钢板的选型可以参照《凝土组合楼(屋)盖结构构造(05SG522)》中的板型,也可以在程序中的标准库里选取国标型号。 YJK程序计算规则如下: 一.非组合型 1.使用阶段配筋按普通混凝土楼板 2.当钢筋配置肋顶以上混凝土...查看详情
导 语 为考虑经济性,现阶段对钢框架结构中钢梁+压型钢板组合楼盖常见设计方法:对于两端简支的钢梁考虑梁板工作效应,但对两端刚接或连续梁情况,未考虑梁板共同工作效应,因此设计相对安全和保守,经济性不明显。基于此,《建筑结构》特邀清华大学长聘副教授、博士生导师 陶慕轩“ 基于钢梁与压型钢板楼盖共同工作的问题”进行答疑解惑,希望对广大工程师有些许启迪。 关于钢梁与压型钢板楼盖共同工作,《组合...查看详情
本文《浅析底板后浇带止水钢板的正确安装方向》作者:章旭江、章洁,针对当前建筑工程中普遍存在的“止水钢板开口朝向迎水面”做法,依据规范规定及理论分析,给出了合理的质疑和纠正。小编非常认可本文说法,也供工程同仁们交流讨论。 主体结构施工时,采用止水钢板作为后浇带止水措施,是目前工程中最常用的形式。但在工程实施过程中,由于参建各方对规范了解不透彻,人云亦云、以讹传讹,致使止水钢板安装方向...查看详情
想建6m*6m*7m(高)焊接钢板消防水箱,矩形给水箱图集(12S101)中没找到相关大小的图纸,请问在哪儿能找到相关图集,谢谢!...查看详情
来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 【问】 防排烟管道能否采用薄钢板法兰? 【答】 防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。 【依据1】 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定: 4 无法兰连接风管的 薄钢板法兰 高度...查看详情
地下车库后浇带沿车库底板贯通设置。这个后浇带能不能分段分开浇筑。分段分开是不是后浇带断开位置还要把止水钢板在断开位移再焊通?...查看详情
窗台压顶砼和压顶下方蒸压加气块交接处是否要挂钢板网?...查看详情
来源:网络? ?版权归原作者所有,侵删 全部资料包括以下内容: 目 录 1工程概况 1.1工程简介 1.2 大桥承台简介 1.3水文地质条件 1.4施工平面布置 1.5 施工要求和技术保证条件 2编制依据 2.1编制范围 2.2编制依据 2.3编制...查看详情
1、屋面采光板 1-1 、 CV-203-406 板 说明: ■该采光板板型配合HV-203KL-406板使用。 1-2 、 CV-380-760 板 说明: ■该采光板板型配合HV-380SF-760板使用。 1-3 、 CV-475-475 板 说明: ■该采光板板型配合HV-475SF-475板使用。 ...查看详情
珠海市某工地临时宿舍板房使用泡沫夹芯彩钢板搭建,被当地消防部门查封! 延伸阅读 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 5.1.7 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。 建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 4.2.1 宿舍、办公...查看详情
2022年1月8日0时27分许,衡阳市石鼓区五一路衡阳来雁医院有限责任公司发生火灾, 造成6人死亡、8人受伤,过火面积约300平方米,直接经济损失约779.5万元 。 直接原因 来雁医院三楼7号房间 吊顶内电气线路故障引燃绝缘层、木龙骨等可燃物 ,造成火灾。造成火势迅速蔓延和人员伤亡的 主要原因是 屋顶使用...查看详情
昆明春之眼项目位于昆明市东风广场工人文化宫以南,拓东路以北,盘龙江以东,北京路以西。建筑面积60.06万m2,钢结构总重量约11万t。主塔塔楼高407?m,地下5层,地上77层。副塔塔楼高299?m,分为地下5层,地上71层。 1??钢板墙参数 主塔塔楼主体采用巨柱钢框架–核心筒体系。钢板剪力墙主要分布在主塔地下室5层和主塔塔楼地上30层,每节钢板墙由H型钢柱和钢板组成 ,转角处H型钢柱为异形钢...查看详情
(来源:装配式360 仅为分享 侵删) 近日,由中建科工北方大区担任设计咨询单位的宁波北仑区小浃江片区青墩9#地块5#楼项目主体结构封顶。该项目应用了中建科工与天津大学联合研发的 “异形柱-双钢板组合剪力墙住宅建筑体系” ,目前该体系已被收入《宁波市装配式钢结构住宅体系指引》及国内知名房地产企业资源库中,后续将在更多的装配式住宅项目中推广应用。 ▲项目效果图 ▲5#楼结构设计...查看详情
自2017年起,中建科工与天津大学组建联合团队,开展钢结构装配式住宅全专业全套技术研究。研究之初,经多方考察与体系对比,联合团队把重点放在了“异形柱-双钢板组合剪力墙住宅建筑体系”(高度不超过100米)的研究攻关上。经过5年多的研究与推广,联合团队取得了一系列研究成果,在多项工程中得到应用。该体系已被收入《宁波市装配式钢结构住宅体系指引》及国内知名房地产企业资源库中,后续将在更多的装配式住宅项目中...查看详情
请问各位大神,哪里可以查到压型钢板组合楼板的无支撑长度,一般常规钢框架办公楼的压型钢板采用开口还是闭口多...查看详情
止水条、止水带、止水钢板,作为建筑工程中三种常用的止水措施,各自原理及优缺点怎样?在工程中如何选用呢?本文进行对比分析以供大家参考。 一 止水条 1、止水原理 遇水膨胀止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。 止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密,堵塞空隙来止水的。 规格尺寸一般为20×30m...查看详情
摘要: 近年来,采用FRP加固钢结构的工程应用逐渐增多,而FRP与钢之间的界面黏结性能是影响其整体工作性能的关键因素。在国内外FRP加固钢结构研究的基础上,归纳总结了FRP-钢板黏结性能的关键影响因素,如纤维布的层数、有效黏结长度、FRP的弹性模量以及黏结剂性能等。阐述了非荷载作用(环境因素)下和荷载作用下FRP-钢板黏结性能的演变规律。在自然环境下,温度和湿度对FRP-钢板黏结性能影响较大,...查看详情