距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线楼梯结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边...查看详情
跃层房屋楼梯设计,框剪结构,因原楼梯口设计极不合理予以封闭,后在客厅原过道位置开凿楼板新开楼梯口,新开楼梯口尺寸为3023*1860,同时设立两道加固梁(含楼口梁1道)。按新开楼梯口布局,计划做1200长、300宽、600深钢筋混凝土条件基础作为楼梯起步梁。因为要联通车库隔层,所以在第一跑楼梯第8个踏步位置将此踏步加宽至700宽作为隔层入户平台,另外楼梯的休息平台尺寸为800宽(因房子层高达3.9...查看详情
谁看一下这个楼梯是什么结构,现在肯定淘汰了吧,看着它总感觉不安全! 5702984...查看详情
5701554自己编写的楼梯设计要点,可供新人学习参考...查看详情
@jiayou@ 15G307 现浇混凝土板式楼梯 5665263 5665263...查看详情
【高清】15G307 现浇混凝土板式楼梯 5660176 5660176...查看详情
21层的酒店,下面5层商业,框架剪力墙结构,框架柱800*900,楼梯不参与整体抗震计算,请教各位前辈们,楼梯间的框架柱和墙体的约束构件的箍筋,需要像框架结构中那样柱箍筋全高加密吗?...查看详情
一、平面模板图校对一、轴 线1、轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应 2、总尺寸是不是死分尺寸之和3、角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线4、有没有未定位的轴线,有没有多余轴号5、圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位二、轮廓与标高1、结构轮廓与建筑是否一致2、结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置...查看详情
5648304求三角形踏步处的结构剖面及配筋图,急!!! 5648304...查看详情
5648022这个钢结构楼梯是什么软件设计的?看起来很不错的软件。。 5648022...查看详情
结构设计最容易出错的问题汇总(33条干货知识)1. 混凝土结构的抗震等级选择错误。 2. 未明确底部加强区的层数或标高。 3. 底部带转换层的高层建筑结构,剪力墙底部加强部位取错。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》:底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可去框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。 4. 底部加强区,设置的约束边缘构件不符合《高层建筑混凝土结...查看详情
没有打到钢筋,芯样的强度基本都达到70MPA,砼等级C30.这是设么原因,求大神指教。...查看详情
15G310-1 装配式混凝土结构连接节点构造(楼盖结构和楼梯)...查看详情
最近在参加广联达的钢结构建模大赛,但不知道钢楼梯这部分该怎么绘制,求大神指导:(...查看详情
楼梯上口处的正前方1.4米处有堵一点一米的墙体割断了楼梯与客厅,非常不好看,我想拆了,可以吗?...查看详情
新手,PKPM砌体结构建模,需要把楼梯建进去么?如果需要板厚为0加荷载行吗?...查看详情
农村自建房框架结构盖5楼的,想把楼梯放在外面,如图红色位子,需要再加2根柱子吗...查看详情
楼梯是另外再做计算还是直接将楼梯及平台梁直接建模?...查看详情
本帖最后由 百战天蟲 于 2016-6-28 17:45 编辑 2016年买的二手房屋4楼:多层框架结构 总高7层 此房屋建于2003年-在2008年地震后该房屋楼梯间出现各种裂缝, 问了很多人说法都不一样,想问问这房屋质量是否有问题。 现在弄得家人人心惶惶。特来问下专业人士。寻求答案。 55600135560015 5560016 5560017556001855600195560020556...查看详情
剪力墙整体性好,虽有梯影响极小。 求位移其可不计,其构造却需确保。 2016.6.20...查看详情