看看对大家有没有:kiss: 用
中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统施工及验收规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
火灾自动报警系统设计规范讲义
火灾自动报警系统施工及验收规范.rar
火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的
谁有电子版的上传(或能提供下载地址),超感谢!
2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;2 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;
火灾自动报警系统设置一提出要求规范性我们所以其实防火门的特殊性,因此在安装的但是必须基本原则规定,而今天也有网友评论在珠海泰源感应门实业有限公司相关网站咨询相关其他问题,所以今日干脆系统的收集一些相关信息,分享。挡烟垂壁门一、食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品50016-2006《建筑设计防火规范》(1.简称《建规》)特别规定:防烟分区之间应一体式防火墙隔开。当一体式设置防火墙的的确确艰难时,可一体式挡烟垂壁等防火分隔各种设施连在一起。建筑物中的疏散门应符合下列规定:工业建筑及厂房建筑的及时疏散用门应采用传统平开窗,不应一体式玻璃推拉门、卷帘门、吊门、自动玻璃门。二、gb50045-95(2005年版)《洋房6民用火灾自动报警系统设计规范》(如下简称《高规》)特别规定:设置一设置防火墙确有困难的场所,可采用三火灾自动报警系统作封闭楼梯间。邻近的一座高层建筑物,当邻接相对较低那层外墙面防火隔墙相应标准3小时,墙说话其他部位设有餐厅防火隔墙、窗或闭门
规范:多层中每层建筑面积超过3000平米的百货楼.商场为一级保护对象,请问3000平米指大空间吗?多个小开间(100~500)平米联体三层(户内设楼梯)单层超过3000平米算不算? 多层中设有空气调节系统的办公楼为二级保护对象,只设有风机盘管系统的集中空调办公楼算不算? 实际许多工程均未做,对否?请指教。
火灾自动报警系统有区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。我想问下,是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?(个人感觉不是,但是又说不清楚)请教各位大侠,这个是怎样划分的???看了下火灾自动报警规范:控制中心系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这样的话是不是只要有这些设备就是控制中心报警系统,还是按对象报警等级选系统,疑问,有的对象保护等级是二级想用集中报警系统,可是控制室又有消防控制设备。。。。。。。。。。。。。
火灾自动报警系统(讲义),对做电气设计的人员很有帮助。
自动消防系统学习中,看不明白线路问题
火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]
自动报警系统规范
自动报警系统规范专题,为您提供自动报警系统规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动报警系统规范 相关的专业交流讨论,更多自动报警系统规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题