首页 课程 资料 论坛
  • 灭火常识 ,,,灭火器使用方法

    灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾

  • 一文全面认识泡沫灭火器

    泡沫灭火器内装通过机械方法或化学反应产生泡沫的灭火剂,适用于扑灭一般固体和

  • 干粉灭火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!

  • 灭火器的使用说明与维护知识

    灭火器的使用说明与维护知识ppt

  • 简易式灭火器的适用范围和使用方法是什么

    简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。按充入的灭火剂类型分,简易式灭火器有1211灭火器,也称气雾式卤代烷灭火器;简易式干粉灭火器,也称轻便式干粉灭火器;还有简易式空气泡沫灭火器,也称轻便式空气泡沫灭火器。简易式灭火器适用于家庭使用,简易式1211灭火器和简易式干粉灭火器可以扑救液化石油气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处的初起火灾,也能扑救火锅起火和废纸篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾,也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。

  • 消火栓和灭火器如何设置

    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器

  • 泡沫及气体灭火器材选型点评

    泡沫及气体灭火器材泡沫灭火系统具有安全可靠、经济实用、灭火效率高等特点,可用于扑救A、B类火灾,尤其对扑救B类火灾更有突出的优越性。低倍数泡沫灭火系统是目前国内外扑救易燃液体和可燃液体火灾,特别对扑救易燃和可燃液体的贮罐火灾或大面积流淌火灾尤为适宜。主要应用于易燃和可燃液体的生产、贮存、运输和使用场所,如石油化工企业、油库、装卸栈台、船舶码头、采油平台、飞机库和汽车等火灾危险场所。高倍泡沫灭火系统具有发泡倍数高、水渍损失小、抗复燃能力强、成本低等特点。它以全淹没和覆盖的方式扑灭A类和B类火灾;还可以有效地控制液化石油气和液体天然气的流淌火灾。主要应用于固体物仓库;易燃液体仓库;有火灾危险的工业厂房(或车间);地下建筑工程;各种船舶的机舱、泵舱等处所;贵重仪器设备和物品存放处所;有可能发生可燃、易燃液体和液化石油气、液化天然气的流淌火灾的场所等。 气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧

  • 求一份消火栓,灭火器使用SOP

    谁能给我一份关于消火栓,灭火器使用的SOP,要求要有人物图象,公司最近环安卫检查,提出了好多不足要改的。晚生先谢了!

  • 建筑灭火器配置的计算方法及实例

    建筑灭火器配置的计算方法及实例

    本文转自微信:给排水知识分享 如有侵权,敬请联系删除说明: 今天给大家分享一下建筑灭火器的计算方法吧,下边有步骤。

  • 怎样配置灭火器,新手求助

    在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点

  • 请教关于灭火器的配置问题

    看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!

  • 泡沫喷淋灭火系统什么时候使用

    汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。

  • 请教有关灭火器的配置点

    不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?

  • 灭火器配置问题,谁懂这个?

    灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?

  • 灭火器的计算和级别的选择

    如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么

  • 关于设置灭火器的问题,请教大家!

    关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!

  • 灭火器的布置( lihuan0812)

    根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了

  • 灭火器配置的一个小盲点

    有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.

点击加载更多

泡沫灭火器使用方法

泡沫灭火器使用方法专题,为您提供泡沫灭火器使用方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泡沫灭火器使用方法 相关的专业交流讨论,更多泡沫灭火器使用方法相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地铁站

公园的设计