首页 课程 资料 论坛
  • 关于推车式灭火器的配置问题

    近期做一工程,有一计算机房,按严重危险级设计,设了两台MTT30二氧化碳推车式灭火器,可网上几乎找不到这种类型的。较多的是MTT24型,可这种类型器规上没有,而相应产品也没有灭火器级别。请问各位遇到过此问题吗?是如何处理的?

  • 简易式灭火器的适用范围和使用方法是什么

    简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。按充入的灭火剂类型分,简易式灭火器有1211灭火器,也称气雾式卤代烷灭火器;简易式干粉灭火器,也称轻便式干粉灭火器;还有简易式空气泡沫灭火器,也称轻便式空气泡沫灭火器。简易式灭火器适用于家庭使用,简易式1211灭火器和简易式干粉灭火器可以扑救液化石油气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处的初起火灾,也能扑救火锅起火和废纸篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾,也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。

  • 灭火常识 ,,,灭火器使用方法

    灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾

  • 推车式灭火器怎样确定最大保护面积?

    请高手指点:若有一厂房使用面积为30*72.6m轻危险级A类火灾场所,我查GB50140-2005计算得单元最小需配灭火级别为22A,查得最大保护面积为100(㎡/A),最大保护距离为25米,打算靠墙设两处设置点每处4具3A手提式干粉灭火器,但是厂房宽为30m,已经超出最大保护距离25m。是否需用推车式干粉灭火器,我查到最小为20Kg,灭火级别是1A,则若用推车式其最大保护面积应是多少?

  • 干粉灭火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!

  • 灭火器的使用说明与维护知识

    灭火器的使用说明与维护知识ppt

  • GB 8109-2005 《推车式灭火器》

    做工程,对材料标准应该做相应的了解,搜了一下,这里尚没有这个标准,就分享一下

  • 消火栓和灭火器如何设置

    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器

  • 求一份消火栓,灭火器使用SOP

    谁能给我一份关于消火栓,灭火器使用的SOP,要求要有人物图象,公司最近环安卫检查,提出了好多不足要改的。晚生先谢了!

  • 建筑灭火器配置的计算方法及实例

    建筑灭火器配置的计算方法及实例

    本文转自微信:给排水知识分享 如有侵权,敬请联系删除说明: 今天给大家分享一下建筑灭火器的计算方法吧,下边有步骤。

  • 怎样配置灭火器,新手求助

    在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点

  • 注射式植筋胶的使用方法

    1.标定孔位 首先根据设计图纸标定孔位。 2.钻孔 钻孔深度与直径应符合规范要求,以满足胶体粘接面积,确保植筋拉拔强度。 3.清孔 清孔必须彻底,建议三刷三吹。 4.配胶 悍马注射式植筋胶配有静态混合器及胶枪,注胶前先排掉前端未充分混合的胶体。注胶时须从孔底部开始,约注满孔深三分之二。 5.钢筋除锈 钢筋或螺栓在插入前,表面应清理干净。 6.植筋锚固 钢筋插入按单一方向边转边插,直至达到规定深度。 7.静置固化 胶体未达到固化期

  • 灭火器配置的一个小盲点

    有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.

  • 灭火器配置问题,谁懂这个?

    灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?

  • 灭火器的布置( lihuan0812)

    根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了

  • 灭火器的计算和级别的选择

    如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么

  • 关于设置灭火器的问题,请教大家!

    关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!

点击加载更多

推车式灭火器使用方法

推车式灭火器使用方法专题,为您提供推车式灭火器使用方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与推车式灭火器使用方法 相关的专业交流讨论,更多推车式灭火器使用方法相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度