首页 课程 资料 论坛
  • 消防水泡应该算自动灭火系统吗

    建筑设计防火规范3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1 条的规定增加1.0 倍。小弟,一个丙类单层厂房,二级耐火极限,面积1W3左右,檐口高度8M,设有消防水泡,不知道能不能依据上面一条,使得防火分区扩大一倍?也就是说消防水泡可以算自动灭火系统吗?

  • 什么是自动喷水灭火系统

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火

  • 关于自动喷水灭火系统的疑问

    想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。

  • 如何分清消防四大灭火系统

    ◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统

  • 关于自动喷水灭火系统的设置

    单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?

  • 自动喷水灭火系统的问题

    知识点:自动喷水灭火系统

  • 自动喷水灭火系统的分类

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。

  • 消防自动喷水灭火系统喷头选型(仓库建筑)

    本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。        本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按   《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定)  

  • 自动喷淋灭火系统消防水池相关问题

    自动喷淋灭火系统消防水池相关问题6层的民用建筑,底下2层位桑拿,属于娱乐场所必须设喷淋,中危险1级,结构为砖混砌体,二级耐火等级,我是小白,问点傻问题问题1:一般消防喷淋系统设置屋顶水箱+稳压泵,是属于临时高压系统还是稳压系统,(当然,他这个结构屋顶设不了水池了),在什么情况下必须设屋顶水箱问题2:市政供水压力甲方未提供,但是小县城的供水压力3公斤左右,说不准没有呢,尤其是在用水高峰期,但是喷淋系统的水压网上介绍说是0.4Mpa左右,那应该不够吧,一般这样的工程是不是必须要设消防水池就两层小桑拿,在民用建筑里,做喷淋,消防喷淋用水6*160/60=16 是不是还要*1.3=20.8,也就是喷淋用水就要21L/s?那消防用水量是按这栋大楼的消防用水还是按桑拿会所的来不管怎么说都超过25了吧,水池是不是肯定要设的????麻烦各位高手了,我很穷

  • 医院建筑自动灭火系统的选择

    想请教一下各位,变配电室、网络机房、柴油发电机房、消控中心、DSA、CT1、DR1、DR2、CT2、MRI、HRV、胃肠机、门诊手术室等部位,在设置自动灭火系统时,一般是采用自动喷水灭火系统、水喷雾系统、高压细水雾系统、泡沫灭火系统、还是气体灭火系统? 我只在洁净手术部规范上看到,手术室应设置自动灭火系统,但不宜设置洒水喷头,不知道在做医院建筑给排水设计时,以上这些房间或部位的自动灭火系统一般是如何选择的?

  • 关于自动喷水灭火系统的稳压问题

    稳压泵是使消防给水管网的压力保持稳压数值,始终处于临战状态,消防用水设备一经使用,即能满足水压、水量的要求。一般用于临时高压的自动喷水灭火系统,当消防水箱的设置高度不能满足喷头水压要求时,必须设置。    变频水泵可以作为消防泵用来供消防用水,但不用于稳压(造价太高)。    气压给水设备也用的比较普遍。兼有稳压泵和增压泵的作用,既可以用于消火栓系统的增压又可以用于自喷系统的稳压。 在上海市工程建设规范“民用建筑水灭火系统设计规程”中,提出了一个稳高压给水系统的概念,它有别于常高压给水系统和临时高压给水系统,并处于这两者之间。实际上目前采用的大多数临时高压给水系统,按照这份规范的话,大多数可归入稳高压给水系统中。同时该规范对稳高压给水系统中的稳压装置(稳压泵、稳压罐)的流量、扬程、容量都提出了明确的数据,可操作性很强。

  • 自动喷淋灭火系统设计要点

    来源:给排水设计圈 如有侵权,请联系删除

  • 自动喷水灭火系统的设置范围

    学川小编 注册消防工程师 收录于话题

  • 自动喷水灭火系统:关于喷头的那些事

    来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下:

  • 请教关于自动喷水灭火系统的问题

    我最近做一个工程,地面十三层,地下一层,高度为48.3m。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!

点击加载更多

自动消防灭火系统

自动消防灭火系统专题,为您提供自动消防灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动消防灭火系统 相关的专业交流讨论,更多自动消防灭火系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地铁设施

工程进度计划表