关于印发《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则(试行)》的通知黑建设[2008]40号 各地市建设局(建委);省森工总局、农垦总局建设局 现将《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则》(试行)印发给你们,请认真贯彻执行。在实施本细则时有什么问题请及时反馈给省厅勘察设计处。 二〇〇八年七月三十一日 黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法实施细则(试行) 为进一步加强对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件的监督与管理,做好建设工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查工作,根据新修订的《黑龙江省建设工程勘察设计条例》,决定对施工图审查办法进行调整,制定本实施细则: 一、审查范围: 所有新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程均要进行施工图审查,建筑物中的建筑幕墙、钢结构和轻钢结构、大型室内外装饰工程、风景园林和照明专项工程的设计也要进行施工图审查。
好东西
关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法(征求意见稿)》的通知 为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》,我部起草了《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法(征求意见稿)》。现广泛征求意见,如有意见请于2004年7月10日前发送至lipeng@mail.cin.gov.cn。 中华人民共和国建设部 二○○四年七月一日 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 (征求意见稿) 第一条 [目的与依据]为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》,制定本办法。 第二条 [适用范围]在中华人民共和国境内从事房屋建筑工程、市政基础设
房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法[第134号]发布部门:建设部 发布日期:2004/08/23 -------------------------------------------------------------------------------- 中华人民共和国建设部令第134号 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》已于2004年6月29日经第37次部常务会议讨论通过,现予发布,自公布之日起施行。 部长 汪光焘二○○四年八月二十三日 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 第一条 为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》,制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事房屋建筑工程、市政基础设施工
收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件
如何更好地通过施工图审查,这是所有暖通设计人员最为关心的问题,随着施工图审查的越来越规范,将会有更多的问题被提出来。我认为应该注意如下几点。1.要多熟悉规范,作到心中有数。2.多内部交流,包括和水,电,建筑,结构各专业的交流
如有雷同,纯属巧合!网站上看到的,觉得很好~~就拿来分享给大家!!施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累六大弊端,细数如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管
市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法
民防工程施工图设计审查办法
铁路建设项目施工图审核管理办法第一章 总则第一条 为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)、《铁路建设工程勘察设计管理办法》(铁道部令第26号)等有关规定,制定本办法。第二条 本办法适用于新建、改建铁路基建大中型项目。第三条 本办法所称施工图审核是指建设单位收到设计单位完成的施工图后、交付施工单位施工前,对施工图进行检查核对的活动。第四条 施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验收的依据。第五条 建设单位负责建设项目的施工图审核工作,具体审核工作可委托具有铁路设计甲级资质或铁路工程咨询(监理)甲级资质的单位实施。建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确设计文件提交时间、按照审核意见修改施工图等内容和要求。第六条 施工图审核必须贯彻铁路建设新理念和“六位一体”管理
市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法.rar
针对近期本市建筑电气施工图设计与审查中遇到的一些疑难问题,以及因部分设计规范修订执行中的变化,本市电气从业人员普遍反映有部分设计条款执行把握有困惑,希望行业协会组织专家作相关论证,以解决实际操作中的问题。为此重庆市建筑电气两会一网组织召集行业主要常委、部分甲级设计单位技术负责人、施工图审查专家于2011年6月召开了“关于施工图设计与审查中若干问题讨论”的研讨会,经过各与会专家的反复深入讨论,对相关问题提出了具体解决办法,供本市电气从业人员在设计中参照执行。后附:《关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法》全文稿
市政工程施工图审查办法
某项目施工图审查,造价3800万,假设M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,请教审查费是多少?我跑了两家审图机构,他们给我的算法竟然不一样?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。
施工组织设计的管理办法 upload/forum/20031126145751.rar
一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!
多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。审查意见如下:1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。2、阳台宜设插座3、车库与杂物间宜设插座。解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。
违反工程建设标准强制性条文及其它安全性的问题,有以下几个方面: 一、延用老版规范引起的问题 部分工程跨年度设计,与新版规范配套软件修编工作滞后有关。一些新版规范修改的内容在施工图中没有反映。 1、混凝土结构设计规范GB50010-2002对一些基本的、属于强制性条文内容的改变较多,如:钢筋种类名称与强度值、纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度、纵向钢筋的最小配筋率等比老规范有所提高。不少设计院的设计总说明的修改工作没有跟上,个别设计人员对新版规范学习不够,在计算书、图纸说明、附注中仍引用老版规范规定。 2、建筑地基基础设计规范GB50007-2002突出的修改是:按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。对这更改有些人不适应,仍用老规范设计。 设计人员没有引起重视的还有: a、桩身承载
结构施工图审查技术问题
如题港航工程,有施工图编制办法吗?